Utloggad jontte

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Längd på en slinga (Nibe)
« skrivet: 20 maj 2008, 20:52:51 »
Har någon kört längre än 400m på en och samma slinga.
Har en polare som behöver 450m till sin 1225-8.
Det vanlig är väl att vid 500m bryter man till 2x250 istället så det borde gå bra.
Är jag rätt ute?
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.

Utloggad Heddan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: LuleÃ¥
  • Antal inlägg: 1290
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Längd på en slinga (Nibe)
« Svar #1 skrivet: 21 maj 2008, 06:07:24 »
Jag kör med 430m utan problem, oftast ligger brinepumpen på 50-60% hastighet.
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro

Utloggad jontte

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Längd på en slinga (Nibe)
« Svar #2 skrivet: 21 maj 2008, 17:10:58 »
50-60%. Har du variabel hastighet på den cirk.pumpen? Eller kör du den på tvåan?

Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.

Utloggad Heddan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: LuleÃ¥
  • Antal inlägg: 1290
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Längd på en slinga (Nibe)
« Svar #3 skrivet: 22 maj 2008, 06:16:31 »
Jag har en Thermia med varvtalsstyrda pumpar som justerar in sig till ett deltaT på 3 ºC.
Så jag skulle nog kunnat ha både 500 och 600 meter slang, precis som installatören sa när jag gjorde beställningen. Men jag tror Thermian har lite kraftfullare pumpar än övriga märken, och speciellt på en så liten värmepump som en 6kW:are går det bättre att dra lite längre slingor.

Men sedan kan det vara mera ekonomiskt att dela upp i flera slingor eftersom brinepumpen får gå på lägre effekt för att åstadkomma samma deltaT. Men med flera slingor måste man justera in dom så att de får samma flöde med hjälp av ventiler.
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Längd på en slinga (Nibe)
« Svar #4 skrivet: 22 maj 2008, 08:48:59 »
Jag kör med 500 meter till min Nibe 1115 (samma uteffekt som den du tänkt köpa)
Det är gränsfall att det klarar sig, jag har cirkpumpen på högsta hastighet och deltaT är 4-5°C beroende på framledningstemp.
Man skall helst inte ha större deltaT än 5°C.

Jag upplever det inte som ett problem, men visst kostar det förmodligen nån hundring extra/år att köra cirkpumpen på 3:an iställer för att ha 2 X 250 meter slang och cirkpumpen på läge 2 (eller 1).

Då det är dyrare att göra två slingor (T-kopplingar, ventiler mm) så bedömde jag dock att det var lika bra att göra en lång slinga, i mitt fall hade vi dessutom inte plats med två slingor de första 80 metrarna, varför valet blev ännu mer självklart - hade behövt en kopplingsbrunn i marken om jag gjort 2 slingor.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Larm_HP

  • Guldmedlem
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
SV: Längd på en slinga (Nibe)
« Svar #5 skrivet: 22 maj 2008, 09:34:43 »
Hej.

Tryckfallet över 500 m slinga blir 47,5 kPa, lägg där till ca 1 kPa i smutsfilter.
Då är du uppe i 48,5 kPa. Yttre tillgängligt tryck på 1225-8 är 51 kPa så du ligger lite på gränsen.. :,v(

OBS. Detta vid ett flöde på 0,48 l/s

Om du istället kör 2x250 slinga och fördelar flödet likvärdigt över dessa slingor får du ett tryckfall på 22,5 kPa.
Vattenglaset är halvfullt

Utloggad jontte

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Längd på en slinga (Nibe)
« Svar #6 skrivet: 22 maj 2008, 11:58:21 »
Ok, då ska det inte vara några problem att köra 450m på en slinga.

Tackar för svaren!
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.

Utloggad Larm_HP

  • Guldmedlem
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
SV: Längd på en slinga (Nibe)
« Svar #7 skrivet: 22 maj 2008, 12:37:19 »
kanske inte är några problem, men tror dock inte du klarar hålla 3 K i Delta. Kanske uppemot 5 beroende på temperatur och årstid..
Vattenglaset är halvfullt

Utloggad Heddan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: LuleÃ¥
  • Antal inlägg: 1290
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Längd på en slinga (Nibe)
« Svar #8 skrivet: 22 maj 2008, 12:53:28 »
Är brinepumpen i en Nibe så mycket klenare att den inte klarar 450m slang? Jämfört med Thermias varvtalsstyrda brinepump.
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro

Utloggad Larm_HP

  • Guldmedlem
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
SV: Längd på en slinga (Nibe)
« Svar #9 skrivet: 22 maj 2008, 12:56:01 »
nej det beror också på tryckfall i växlare, vad värmepumpen har för nominellt flöde, det hänger alltså inte enbart på cirkulationspumpens storlek.
Vattenglaset är halvfullt

Utloggad cosmos

  • Elektronikk guru
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Vestfold, Norge
  • Antal inlägg: 76
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Längd på en slinga (Nibe)
« Svar #10 skrivet: 22 maj 2008, 13:55:19 »
Min VP går med over 450m slange (438m i brønn) + 2x13m til huset + div 22mm CU og ventiler for frikjøling,
har delta T på nesten 6 grader ved store effektuttak.
(typisk 6C brinne, 36C ut på varme siden, henter da ca 9KW fra brinne, 11KW levert på varme siden).

Suggas temp:
Logger pumpen ganske nogrant og ser til min glede at suggas temp ligger tett inntil (typisk avg. 1 C under) brinne inn temp.
Jeg resonerer da at slik at suggassen ikke ville bli mye varmere om delta brinne ble redusert fra 6C til 3C. (tar ikke opp særlig mer energi, og kan aldri bli mer en 1 grad bedre)
At utgående brinne har blitt noen grader kaldere en i en normal installasjon øker vel bare energiopptaket i slingen siden temp diff mot berget blir større?
Betydelig økt fløde er vel ikke mulig uten en kraftigerer cirk. pumpe, som ville produsere et trykk som slingan ikke tÃ¥ler, og selv da tviler jeg pÃ¥ at den økte effekten til pumpen ville bli Ã¥tervunnet i form av redusert delta T/høyere COP. 
Kommentarer fra ekspertene på resonementet?


Høiax (Nibe) 10kW, alt selvgjort utenom borring.
219m, ~215m aktiv, 300L acc for varme, 200L acc for VV + 200L VV
230m2 over 2 etasjer oppvarmet, + 100m2 kjeller og ~50m2 loft (vind), bygget 1932.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!