Skrivet av: erp
« skrivet: 14 januari 2012, 09:28:44 »Det spelar ingen roll, vilket tryck du har i ett slutet system, när det gäller cirkulationspumpen. Det är ju samma tryck på sug- och trycksida, så pumpen behöver aldrig jobba mot någon stående vattenpelare, den är ju samma på båda sidor om pumpen. Ändrar du trycket, så ändras det precis lika mycket på båda sidor om pumpen, så när pumpen går, behöver den bara skapa rörelseenergin som håller cirkulationen igång.
Anledningen till övertrycket är, att expansionskärlet ska kunna trycka vatten ända upp till översta punkten i systemet, om det försvinner vatten och när man luftar systemet, samt att det hindrar luft att sugas in i systemet. Trycket påverkar inte cirkulationspumpen, den ser bara till att vattnet rör på sig, och jobbar inte mot något statiskt tryck, eftersom det är lika stort på sug- som på trycksidan, oberoende av vilket tryck det rör sig om.
erp
Anledningen till övertrycket är, att expansionskärlet ska kunna trycka vatten ända upp till översta punkten i systemet, om det försvinner vatten och när man luftar systemet, samt att det hindrar luft att sugas in i systemet. Trycket påverkar inte cirkulationspumpen, den ser bara till att vattnet rör på sig, och jobbar inte mot något statiskt tryck, eftersom det är lika stort på sug- som på trycksidan, oberoende av vilket tryck det rör sig om.
erp