Skrivet av: fdeldare skrivet 29 november 2010, 14:23:45
Hej, jag har någon gång läst här på forumet att det kanske inte är så bra att strypa ett element nära värmepumpen men nu hittar jag inte var det är. Jag har lite för varmt i fd. pannrummet där nu pumpen står och jag har bra deltaT på pumpen, ca 6,7 ºC beroende på vad gradmin. är på, men nu undrar jag om någon kan förklara vad som händer om man stryper elementet som sitter vid pumpen, blir delta fel eller räknar den gradmin. mindre fördelaktigt (läs ekonomiskt/värmekomfort) eller var det något annat jag läst. Kan någon ge svar eller hitta tråden där det diskuterats.
Titel: SV: Strypa nära värmepumpen
Skrivet av: Roland skrivet 29 november 2010, 14:42:36
Det var nog tvärtom. Det är ofta så att radiatorer nära pumpen får för högt flöde, de sitter för nära cirkulationspumpen. Är de sedan små kan temperaturdifferensen över dem bli så liten att de i praktiken fungerar som en kortslutning och det är inte bra när man har en värmepump. Minst 5 graders differens över radiatorerna brukar jag tjata om.
Titel: SV: Strypa nära värmepumpen
Skrivet av: fdeldare skrivet 29 november 2010, 19:25:28
Vad bra, då törs jag strypa det så jag slipper ha 26 ºC där.  Tack för hjälpen :)