Författare Ämne: Akut Hjälp med min Nibe F 2025 - 8  (läst 9083 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Akut Hjälp med min Nibe F 2025 - 8
« Svar #15 skrivet: 22 maj 2016, 09:59:12 »
Jag tror inte att det är cirkulationen som krÃ¥nglar.  VP'n larmar för att den inte fÃ¥r upp temperaturen. Om det var dÃ¥lig cirkulation borde det bli tvärtom.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Kröll

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe 2025 - 8 Kw
SV: Akut Hjälp med min Nibe F 2025 - 8
« Svar #16 skrivet: 22 maj 2016, 10:11:05 »
PÃ¥ Cirk pumpen .
Finns det  Power mitt pÃ¥ pumpen ,  sen  pÃ¥ vänster sidan om power  steg I  II  III  , Höger sidan om Power  Finns det steg  I   II  III  IIII
Hur får man det att stå rätt , bläddra man på pilen och sen bekräfta det med ok på pilen eller ?
mycket mycket tacksam för hjälp eller någon som kan förklara bättre en brochyren
Mvh Kröll
Nibe 2025 - 8 Kw Dockad med en TMV vila panna

Utloggad Kröll

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe 2025 - 8 Kw
SV: Akut Hjälp med min Nibe F 2025 - 8
« Svar #17 skrivet: 22 maj 2016, 10:14:41 »
PÃ¥ Cirk pumpen .
Finns det  Power mitt pÃ¥ pumpen ,  sen  pÃ¥ vänster sidan om power  steg I  II  III  , Höger sidan om Power  Finns det steg  I   II  III  IIII
Hur får man det att stå rätt , bläddra man på pilen och sen bekräfta det med ok på pilen eller ?
mycket mycket tacksam för hjälp eller någon som kan förklara bättre en brochyren
Mvh Kröll
Nibe 2025 - 8 Kw Dockad med en TMV vila panna

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Akut Hjälp med min Nibe F 2025 - 8
« Svar #18 skrivet: 22 maj 2016, 10:45:04 »
OK, så detta handlar inte om laddpumpen?
Sitter det en shunt på pannan?
I så fall skulle jag rekommendera PP-inställning, börja med PP1, funkar inte den bra så ändra till PP2.
Vänta nått dygn mellan inställningarna så märker du om det blir OK värme i huset.
Tro inte dock att detta gör att värmepumpen funkar bättre, den påverkas inte av detta.

Enligt manualen så ändrar man inställning genom att bara trycka på knappen tills lampan med aktuell inställning lyser enligt bifogad bild.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Kröll

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe 2025 - 8 Kw
SV: Akut Hjälp med min Nibe F 2025 - 8
« Svar #19 skrivet: 22 maj 2016, 11:07:28 »
OK, så detta handlar inte om laddpumpen? ( Har tydligen samverkan )
Sitter det en shunt på pannan? ( Ja )
I så fall skulle jag rekommendera PP-inställning, börja med PP1, funkar inte den bra så ändra till PP2. ( Men tydligen så ger den här cirkpumpen mindre så jag får testa med PP2
Vänta nått dygn mellan inställningarna så märker du om det blir OK värme i huset. ( Ja eller att Vp fungerar med den inställningen )
Tro inte dock att detta gör att värmepumpen funkar bättre, den påverkas inte av detta. ( Men när Vp där ute stannar ! så släcks lamporna på Cirkulations pumpen på Pannan ! så det måste ju samverka ju
Nibe 2025 - 8 Kw Dockad med en TMV vila panna

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Akut Hjälp med min Nibe F 2025 - 8
« Svar #20 skrivet: 22 maj 2016, 13:07:01 »
Tro inte dock att detta gör att värmepumpen funkar bättre, den påverkas inte av detta. ( Men när Vp där ute stannar ! så släcks lamporna på Cirkulations pumpen på Pannan ! så det måste ju samverka ju

Hur är det här kopplat? ???
Jag trodde att värmepumpen (2025) var inkopplad mot din panna (TMW) med fast kondensering och att värmen sen shuntades ut till radiatorerna?
Men är det kopplat enligt principen på denna länk?
http://www.nibe.se/nibedocuments/12934/M10573-4.pdf
Och cirkpumpen motsvarar (35) på bilden så är det en annan sak och då bör du köra med konstant varvtal 1,2 eller 3 enligt principen jag nämnde i ett tidigare inlägg med laddflöde enligt manualen.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Kröll

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe 2025 - 8 Kw
SV: Akut Hjälp med min Nibe F 2025 - 8
« Svar #21 skrivet: 23 maj 2016, 14:58:49 »
Tusen åter tusen tack för en bra beskrivning Carl l

Och dÃ¥ tror du man kan fÃ¥ dent Larmet pÃ¥ VP n,  Co Fo HI SI 18
Nibe 2025 - 8 Kw Dockad med en TMV vila panna

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Akut Hjälp med min Nibe F 2025 - 8
« Svar #22 skrivet: 23 maj 2016, 20:30:42 »
Aha, det är kopplat som i länkat dokument?  :)
Om cirkpumpen är felmonterad borde du fÃ¥ larm 08 eller 12.  Sc:,h
Larm 18 blir det som sagt om temperaturen på hetgasen inte stiger tillräckligt fort.
Om flödet är för lågt så stiger hetgastemp minst lika fort.
Det kan vara sÃ¥ enkelt att givaren lossnat frÃ¥n hetgasröret.  :-\
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Kröll

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe 2025 - 8 Kw
SV: Akut Hjälp med min Nibe F 2025 - 8
« Svar #23 skrivet: 23 maj 2016, 23:24:36 »
Det kan vara sÃ¥ enkelt att givaren lossnat frÃ¥n hetgasröret.  ( Ursäkta mej Carl L , vart sitter den , har du nÃ¥gon bild , vilken det är som jag skall kolla
Mvh
Nibe 2025 - 8 Kw Dockad med en TMV vila panna

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Akut Hjälp med min Nibe F 2025 - 8
« Svar #24 skrivet: 24 maj 2016, 17:33:47 »
Nr 91 i manualen, sen står det att temperaturen (T5) måste ner under 40 °C innan du startar värmepumpen.
Kolla T5 och läs av nästa gång du startar upp grejerna.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Kröll

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe 2025 - 8 Kw
SV: Akut Hjälp med min Nibe F 2025 - 8
« Svar #25 skrivet: 26 maj 2016, 11:41:36 »
Tack Ã¥ter Tack , för hjälpen Killar  Carl L  ,  Purju  , Krtek

 Det var Tempgivaren  ( Art nr 518722 ) som oxsÃ¥ var kas ,först var det ju Axialfläkten , sen Cirk pumpen pÃ¥ Tmw pannan ,vad blir nästa tror ni he he he
Mvh och en skön sommar Kröll
Nibe 2025 - 8 Kw Dockad med en TMV vila panna

Utloggad Kröll

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe 2025 - 8 Kw
SV: Akut Hjälp med min Nibe F 2025 - 8
« Svar #26 skrivet: 26 maj 2016, 11:44:43 »
Klart , Tack Ã¥ter Tack Carl L , Purju , Krtek ,  det var Temp givaren ( Art nr 518722 )som var kass
Hjälp mej alla duktiga Vp killar/Tjejer
Allt började med att jag fick bytta Axialfläkten pÃ¥ Nibe F 2025 - 8 och det var ju lätt som en plätt.Sen gick min Interna cirkulations pump i min TMV panna sönder , läckte som ett sÃ¥ll ,monterade en ny cirkulations pump som heter Grundfos  ALPHA 2 L , sen har Nibe Värmepumpen gÃ¥tt ett par / tre veckor och nu gÃ¥r bara elpatronen 2 kw in

Fel kod pÃ¥ Nibe F 2025 - 8 där stÃ¥r  Co Fo H1 S1 18   

1 .Vad är det som inte ärr rätt med grejerna
2. Kan det vara cirkulations pumpen som inte stÃ¥r pÃ¥ rätt hastighet eller , för när Niben  Vp stannar ,  sÃ¥ lyser inte cirkulations pumpens panel hellre ?
3. Hjälp mej snälla

För jag kan inte ha en sÃ¥dan tur ! att här är nÃ¥gon Värme pumps kille här frÃ¥n Helsingborg som läser det här  och kan hjälpa oss

Mvh Kröll
[/quote]
Nibe 2025 - 8 Kw Dockad med en TMV vila panna

Utloggad hulta

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 546
  • Karma +0/-0
  • VVS branschen bör saneras..
SV: Akut Hjälp med min Nibe F 2025 - 8
« Svar #27 skrivet: 26 september 2018, 16:06:46 »
  Värmepump F2025 6Kw

Efter ca 8års problemfri drift körde jag igång pumpen efter sommaruppehållet. Fick fellarm fel rotationsriktning precis samma fel som Kröll. Efter kontroll visade det sig att T5 vid start ökade gradtalet snabbt till 40 sedan plötsligt blev det 10. Efter kontroll av givaren så var det precis som med Kröll fel på givaren.

Knackade på givaren och efter det gick pumpen igång perfekt. Men ny givare är beställd. Högtempsgivare.
Enda felet under 8Ã¥r inte illa inte.

Utloggad hulta

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 546
  • Karma +0/-0
  • VVS branschen bör saneras..
SV: Akut Hjälp med min Nibe F 2025 - 8
« Svar #28 skrivet: 16 oktober 2018, 10:03:50 »
Hmmm nu la pumpen av igen och givaren inte bytt men det visade sig att det var glapp i gammal propp. Så tydligen inte givarproblem utan propp-problem. Jaja givaren sparas till senare tillfälle. Sålunda inte ett enda fel på pumpen på 8år......

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!