Hej,

Fick min pump igångkörd i går, och i natt höll jag på att svettas ihjäl.
Var ner i morse och kollade på pumpen, den var inställd på Kurva 9 (precis enligt kartan), och vi hade ca 25 grader inne (puh!). Utetempen var -3 och framledningstempen 42 grader. Den tempen brukade jag ha vid -15 - -20 grader kallt ute när vi körde med olja.
Pratade med installatören, och han sa att jag kunde vrida ratten till -2, enligt honom skulle inne tempen sjunka ca 4 grader då.

Min fråga till er experter är; Kan jag istället ställa in att jag skall köra på kurva 7, och låta ratten stå kvar i läge 0? Enligt diagrammen i manualen så verkar det vara samma sak.


--------------------------------------------------------
Nibe Fighter 1215-7, 150 m aktivt hål. 130 m2 1 1/2 plans hus + 70 m2 källare.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3401
  • Karma +4/-7
Re:Dum fråga...
« Svar #1 skrivet: 09 december 2004, 15:39:16 »
Det är ju inte alls samma sak att ändra kurvlutningen och ändra kurvoffseten, även om resultaten vid just den aktuella temperaturen kan bli detsamma.  Men jag vet inte exakt vad ratten pÃ¥ styren gör...

Men jag tycker du är inne på rätt spår, ändra kurvlutningen först.

Förresten, skall du inte byta ditt login ID nu?

« Senast ändrad: 09 december 2004, 15:50:28 av Ridax »
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad ME

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
    • www
Re:Dum fråga...
« Svar #2 skrivet: 09 december 2004, 15:39:46 »
Jap det skall vara samma sak.... bara ändra och kolla om det blir bra, ÄNDRA bara en sak i taget.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhÃ¥l      -=-

Utloggad NoMoreWait4VP

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
Re:Dum fråga...
« Svar #3 skrivet: 09 december 2004, 15:50:10 »
Det är ju inte alls samma sak att ändra kurvlutningen och ändra kurvoffseten, även om resultaten vid just den aktuella temperaturen kan bli detsamma.

Men jag tycker du är inne på rätt spår, ändra kurvlutningen först.

Förresten, skall du inte byta ditt login ID nu?


Då ska jag testa det. Hade bråttom till jobbet imorse, så jag ställde ratten på -2.
Det är väl inga problem att gå på kurva 7 direkt? Eller ska man ta ett steg i taget?
Fast tittar man i diagrammet så borde jag kunna ligga på kurva 6, det verkar stämmer bäst med de framledningstemper jag hade tidigare.

Har ändrat mitt nick också förresten... :)
« Senast ändrad: 09 december 2004, 15:54:40 av NoMoreWait4VP »
--------------------------------------------------------
Nibe Fighter 1215-7, 150 m aktivt hål. 130 m2 1 1/2 plans hus + 70 m2 källare.

Utloggad ME

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
    • www
Re:Dum fråga...
« Svar #4 skrivet: 09 december 2004, 16:43:53 »
SNACKA om att skriva innan tänka (jag alltså) SUCK...

CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhÃ¥l      -=-

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
Re:Dum fråga...
« Svar #5 skrivet: 09 december 2004, 16:51:44 »
eftersom att du vet vilken framlednings temp du brukar ha vid en viss ute temp så skall du gå på denna tempratur enliggt tabelen & då välja den kurva (ratten på noll)
det spelar ingen roll att du vred på ratten i morse & ändrar kurva nu, bara det att det tar nästan ett dygn innan huset stabiliserat innertempen efter dina ändringar
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad NoMoreWait4VP

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
Re:Dum fråga...
« Svar #6 skrivet: 10 december 2004, 10:16:35 »
Ok... tack för svaren.

Efter att ha läst runt lite i forumet så verkar den ordningen vara den att först justera in rätt kurvlutning (samt ev förskjutning).
Efter det kan man börja labba med gradminuter och tidsfördröjning för att få längre gångtider. Eller är jag helt ute och cyklar?

Finns det något mer man kan läsa Nibes om reglersystem? Eller är manualen den enda dokumentation som finns tillgänglig för allmänheten.

Sen måste jag antagligen börja om från början när jag fått mina fem radiatorer i källaren inkopplade. Men det blir då... :)



--------------------------------------------------------
Nibe Fighter 1215-7, 150 m aktivt hål. 130 m2 1 1/2 plans hus + 70 m2 källare.

admin

  • Gäst
admin
Re:Dum fråga...
« Svar #7 skrivet: 10 december 2004, 11:06:46 »
Läs denna tråd om inställningarna i Nibes styr.
(om du inte redan gjort det...)

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=5;action=display;threadid=54

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!