Hej
Har läst fram och tillbaka här på forumet för att försöka hitta hjälp men lyckas inte få rätsida på allt. Varmt och gött har jag i huset, men lite bättre effektivitet önskas :)
Jag försöker hålla flytande kondensering för radiatorkretsen och shunta in det som behövs till golvvärmen.
Har problem med deltat över pumpen och att få ut tillverkad effekt till radiatorkretsen. Jag liger som bäst ca 10 grader från vp till tank kontra tank till radiatorer.
Ökar jag radiatorpumpens hastighet sjunker tempen; blandning i tanken?
Pumpen varnar även för högt delta på värmebäraren vilket känns rimligt då jag tappar så manga grader från VP till raddisarna.
Har justerat in så jag har 7 graders delta på radiatorerna samt 5 grader på golvärmeslingorna. VP och tank får ca 15-20 graders delta...
Mitt system är kopplat enl. nedan.
(https://i.imgur.com/QGmAFrQ.jpg)
-
Kan du inte öka hastighet på cirkpumpen mellan VP'n och tanken?
-
Mmm, dina tre flöden är ju liksom helt separata, och skall justeras in individuellt.
DeltaT över värmepumpen brukar vi i forumet säga skall vara ca 7 grader, ett modernt radiatorsystem skall ha ca 10 graders deltaT (Vid DUT) och golvvärmen kanske 4-6 grader.
-
Precis, det är cirkpumpen inne i värmepumpen du ska ge dig på att öka farten på.
Den skall även ställas i intermittent läge (om det inte är gjort), meny 5.10
-
Jag har cirkpumpen i pannan på max redan, matning mellan tank och vp är 22mm.
Pumpen går endast med kompressorn.
Är vp pumpen underdimensionerad kanske? Det sitter en Grundfos alpha 2L 25-60 i den.
-
OK, då borde delta vara lägre.
Ställ om cirkpumpen i kontinuerlig drift tillfälligt och kolla att tempgivarna T8 och T9 visar lika när kompressorn inte går.
Visar de olika då är det fel på ena tempgivaren.
Visar de lika då har du troligen problem med igenkläggade flexslangar inne i värmepumpen.
-
Låter rimligt, har även gårt i funderingar på om nån klämmring tryckt ihop röret.
Börjar det ditt förslag Carl N, sen blir det till att inspektera vidare mellan vp och tank.
Nån glömde visst sätta kran på tilloppet till tanken så man drar sig lite ::)
-
Det skall ju normalt sitta ett filter någonstans på varma sidan också, det kan vara det som satt igen, eventuellt som ett resultat av de där dåliga flexsslangarna som IVT har i vissa av sina pumpar (kan inte säga vilka modeller eller årgångar, men det är i alla fall ett känt problem)
-
Filtren är rengjorda, ska riva ur slangarna när bebben soven eftermiddag och se hur det ser ut.
Borde man passa på att spola igenom växlarn också kanske?
-
Ok att det är en bervärmepump, men gruvdrift!!!
(https://i.imgur.com/JGNRRb0.jpg)
(https://i.imgur.com/y6WZ0lE.jpg)
Stor eloge till alla på det här forumet!!! "love"
Ska man beställa nya slangar som inte samlar på värdefulla kristaller eller rengör man dom då och då?
Gumman blev glad också, tydligen så fick man göra rent vattenlåser i köket efter operationen ::)
-
Köp nya slangar så ska det funka. IVT köpte väl in nån billig serie för ett antal år sen där gummit blir till sten efter ett tag...
-
Nån speciell återförsäljare? Tänker att man inte vill köpa på sig samma slangar...
-
Frågan är hur mycket av det där som kan ha fastnat i värmeväxlaren?
Har du provat backspola värmeväxlaren?
-
Frågan är hur mycket av det där som kan ha fastnat i värmeväxlaren?
Har du provat backspola värmeväxlaren?
Antagligen sitter det där också, jag hann inte så mkt mer än att smälla in slangarna igen för lillan vaknade. Ska byta ut slangarna och passa på att spola ur växlaren då.
Ligger något och cirkulerar antar jag det hamnar i botten på arbetstanken.
Mkt gott resultat i alla fall, ca 10 graders delta när jag kör cirk-pumpen på läget ett. Ska vänta ock låta alla tempar stabilisera sig för att se hur cirken ska ställas.
-
Om du köper slangar för varmvatten så klarar dom sig länge , finns slangar hos grossist , och slangbutiker , det primära är väl att dom går att ansluta utan större ombyggnad
-
Innan jag slängde soppåsen märkte jag av en slump att avlagringarna fastnade på en magnet. Kan det vara så att slangarna bygger upp ett svagt magnetfält över tid och att det gör att partiklarna ansamlas där? Bara en tanke :)
-
Rost i systemet som sedimenterar i bakvatten ,radiatorer rostar invändigt
( turbulens vid kopplingar )
-
Rost i systemet som sedimenterar i bakvatten ,radiatorer rostar invändigt
( turbulens vid kopplingar )
jo absolut är det så, men du ser ju sällan samma ansamling i ett koppar rör. Man skulle prova att koppla ett grönt trädgårdsslangs rör på lämplig plats i systemet, se om det har samma dragningskraft.
Jag menar, hur billiga/dåliga slangar kan IVT har valt för pumparna. Iofs hade ju växelventilen som var skeppad med pumpen också av något tveksam kvalitet.
-
Innan jag slängde soppåsen märkte jag av en slump att avlagringarna fastnade på en magnet. Kan det vara så att slangarna bygger upp ett svagt magnetfält över tid och att det gör att partiklarna ansamlas där? Bara en tanke :)
Avlagringarna är magnetit, det är en intressant tanke att det skulle kunna uppstå magnetfält i flexslangarna som får magnetiten att fastna just där. Sc:,h
Nån som har mätgrejer för detta + en IVT får väl mäta?
-
Jag tänker att det skulle kunna vara en ej rostfri inre armering i dom där från nya, och att den löst upp sig och blivit till rost, eller att det finns någon form av armering inuti gummit i slangen som vandrar ut i vätskefasen...
Att den skulle fungera som fälla för magnetit låter otroligt, men vad vet man.
Kanske gummit som löst upp sig gärna "bondar" med magnetit som svävar omkring, borde inte behöva bero på några magnetfält, bara rätt atomstruktur för att det skall fästa i vartannat? dontknow
Nån får väl kolla i svepelektronmikroskop? ;)
-
Kolla denna länk, bild långt ned: https://fastighetsklimat.se/rengoring-varmesystem/ (https://fastighetsklimat.se/rengoring-varmesystem/)
Det såkallade specialfiltret ser ut som en magnet. Som Rickard var inne på så är den säkert även klädd med något material vars molekyler gärna kramas med magnetiten. Men sett till hur materialet sitter på filtret, till ena polen, ser det ut som magnetism är välgöraren.
-
Försök få tag på en original slangsats från ivt. Så slipper du krångel. Byt alla tre flexslangar. (C-modell) Den nedre har även en fjäder inuti så den ej viker sig då den går i böj på 180°.
Spola växlaren rejält åt båda håll. Sen kan du även för att slippa problem i framtiden montera ett magnetitfilter. Kör själv med fernox tf1 totalfilter tycker de är grymt effektiva. Ingår även en 500ml flaska protector som gör att värmesystemet inte ska korrodera/rosta invändigt. Den typ du länkade funkar men är långt ifrån lika effektivt.
Roligt att du nämner det med att de stålomspunna flexslangarna verkar bli magnetisk/statistik då jag haft ungefär samma teori. Strömmar ju vatten och magnetitpartiklar konstant igenom dessa. Byggs på med åren och blir nästan tätt tillslut. Det är iafa inte gummit som blir hårt som en del tycks tro. Kan även bildas en kon i början på slangen som stryper flödet.
-
JS Energi brukar ha rätt pris på originalreservdelar, kolla där.
-
Rickard skall det inte vara JS ENERGI .... Sc:,h
Lars
-
Ja, det skall det vara.
Har rättat det.
-
Kolla denna länk, bild långt ned: https://fastighetsklimat.se/rengoring-varmesystem/ (https://fastighetsklimat.se/rengoring-varmesystem/)
Det såkallade specialfiltret ser ut som en magnet. Som Rickard var inne på så är den säkert även klädd med något material vars molekyler gärna kramas med magnetiten. Men sett till hur materialet sitter på filtret, till ena polen, ser det ut som magnetism är välgöraren.
Exakt, "filtret" ser ut som en helt vanlig magnetplugg till en bilväxellåda. Vad gör elgrejen för nytta? Framgick inte mycket av produktbladet... Borde väl räcka med pluggen, även om jag antar att man får göra rent den rätt ofta.