SV: Koppla frikylan via påfyllningskopplet, kan man det?
« Svar #15 skrivet: 07 april 2020, 15:50:32 »
Awasen; efter att ha tänk länge sÃ¥ tycker jag att din lösning  är krÃ¥nglig och  introducerar ett onödigt behov för handpÃ¥läggning dessutom är det svÃ¥rt att veta NÄR  din frikyla inte blir sÃ¥ bra som tänkt om flödet är strypt av kopplet . Du kan inte heller veta om  VP  använder mer el för att göra varmvatten under sommaren eller om gÃ¥ngtiderna pÃ¥ kylan och därmed elförbrukningen är onödigt stor av samma anledning.

Förslag  ta  bort pÃ¥fyllnadskopplet , sätt  tvÃ¥ helt normala T-kopplingar med stor klaffbackventil mellan pÃ¥ huvudrören.

Ditt pÃ¥fyllnadskopplel är inte kritisk och kan sitta pÃ¥ rören till frikylan.  Jag har inget och klarar mig bra ändÃ¥.

I´m a lighthouse mate - your call
180 m2 + 108 m2 källare 
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfÃ¥ngare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, bÃ¥da med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrÃ¥n  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /Ã¥r.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg

Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.

Utloggad awasen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 140
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Koppla frikylan via påfyllningskopplet, kan man det?
« Svar #16 skrivet: 07 april 2020, 16:08:41 »
Tack för svar!

Mina rör har redan en drös med 90-grader vinklar, först en 90-grader koppling på PEM slangarna (40 mm) utanför väggen och så kommer de in vid golvet i ett sovrum, har två 90-graders kopplingar som bildar ett "U", ytterligare tre 90-graders böjar innan de går in i pannan så där finns redan 6 st. 90-graders böjar... :o

Självklart blir det inte bättre av att introducera fler men din idé med att byta påfyllningskopplet mot T-kopplingar med backventilen emellan är ju klart intressant att fundera på. Jag borde ju kunna lägga påfyllningskopplet direkt efter T-kopplingen före cirk.pumpen istället med "bypass ventiler" som kan öppna/stänga antingen hålets cirkulation eller frikylans slinga så kan jag använda det för att fylla på antingen eller...
Heller 4 avstängningsventiler för mycket än en för lite, eller hur är det man brukar säga... :)

Utloggad Pen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 358
  • Karma +0/-0
  • Inbiten GDS
SV: Koppla frikylan via påfyllningskopplet, kan man det?
« Svar #17 skrivet: 08 april 2020, 07:40:44 »
Jag skulle också göra som @Hastings föreslår. Jag funderade också på hur gängorna på påfyllnadskopplet passar till något annat än slangkopplingar (lekande hylsa med flat packning). Kanske eller kanske inte är det samma som rörgängor. Det är en salig blandning av gängor i VVS branchen (klämringskopplingarna har t.ex. en annan gänga än rörgängan utom för en dimension).

Sitter påfyllningskopplet horisontellt som bilden antyder? I så fall är det inget problem att sätta klaffbackventilen där i stället. Sitter det vertikalt så måste strömningsriktningen vara nerifrån och upp.
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007. Frikyla Kinnan CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016.

Utloggad awasen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 140
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Koppla frikylan via påfyllningskopplet, kan man det?
« Svar #18 skrivet: 08 april 2020, 08:13:15 »
Jag skulle också göra som @Hastings föreslår. Jag funderade också på hur gängorna på påfyllnadskopplet passar till något annat än slangkopplingar (lekande hylsa med flat packning). Kanske eller kanske inte är det samma som rörgängor. Det är en salig blandning av gängor i VVS branchen (klämringskopplingarna har t.ex. en annan gänga än rörgängan utom för en dimension).

Sitter påfyllningskopplet horisontellt som bilden antyder? I så fall är det inget problem att sätta klaffbackventilen där i stället. Sitter det vertikalt så måste strömningsriktningen vara nerifrån och upp.

Det sitter horisontellt så det är OK.

Det ser ut att vara vanliga 1" yttergängor på kopplet för påfyllningen som har ett lock på.
Det ser ut som 28mm kopparrör som går till/från kopplet så en 1" koppling skulle bli en strypning från 28mm...

Utloggad Pen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 358
  • Karma +0/-0
  • Inbiten GDS
SV: Koppla frikylan via påfyllningskopplet, kan man det?
« Svar #19 skrivet: 08 april 2020, 09:33:11 »
Mina påfyllningsgängor mäter ungefär 1 tum och det motsvarar alltså 3/4 tums gänga (tro det eller ej) eller egentligen G3/4 eller G20 eller R20 (om man inte är petig med cylindrisk vs konisk).

Jag valde en klaffbackventil med G1 (G25) och den har väl ungefär samma fria innerdiameter som ett 28 mm kopparrör. Har för mig att jag även övervägde G32.
« Senast ändrad: 08 april 2020, 09:36:48 av Pen »
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007. Frikyla Kinnan CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016.

Utloggad awasen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 140
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Koppla frikylan via påfyllningskopplet, kan man det?
« Svar #20 skrivet: 08 april 2020, 10:17:03 »
Mina påfyllningsgängor mäter ungefär 1 tum och det motsvarar alltså 3/4 tums gänga (tro det eller ej) eller egentligen G3/4 eller G20 eller R20 (om man inte är petig med cylindrisk vs konisk).

Jag valde en klaffbackventil med G1 (G25) och den har väl ungefär samma fria innerdiameter som ett 28 mm kopparrör. Har för mig att jag även övervägde G32.

Jag har beställt en G32 klaffbackventil... Jag fixar det enligt @hastings rekommendationer så vet jag att det är minimal påverkan på flödet för värme sen!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!