« Svar #15 skrivet: 24 september 2018, 21:12:47 »
Bra trÃ¥d och välskriven rapport  tummenupp

Håller på att bygga en omritad Rödhaken från FHV och har projekterat för bergvärme och FTX. Klurat på frikyla men även haft funderingar på att köra kylbatteri, blev riktigt taggad nu när du visat på att det fungerar i praktiken i välisolerade hus. Vi har 200 kvm, 2-plan och energiberäkningen visar ca 30 kWh/m2 om jag kommer ihåg rätt.

FTX-aggregatet vi har är vindsmonterat Heru 130 S, det kylbatteri som finns som tillbehör är Heru 2,5 kW, 2 eller 3-vägsventil. Vad ska man välja här, är något bättre eller sämre i en nyinstallation? Är det typ samma tryck i detta som Antons grejer i trådstarten?
Bygger 200 kvm hus med fokus på komfort och glädje

Utloggad Bengtsbox

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Frikyla i FTX fungerar (i nybyggt hus)!
« Svar #16 skrivet: 18 oktober 2018, 19:51:55 »
Hej, mycket intressant att få ta del av dina erfarenheter eftersom vi planerar för samma lösning. Har du möjlighet att lägga upp en bild på hela paketet så skulle jag vara tacksam eftersom det skulle hjälpa mig i min planering.
Mvh
Bengt

Utloggad mackan_

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Frikyla i FTX fungerar (i nybyggt hus)!
« Svar #17 skrivet: 23 januari 2019, 18:41:23 »
Hej,

Vi ska precis börja bygga nytt och planerar för frikyla och jag har några funderingar.
Huset är 1-plan och BYA är ca 210 kvm. 4 sovrum, 2 vardagsrum, stort allrum/kök/matplats etc.

Vi ska ha bergväme och en Nibe 1255 med poolvärme samt frikyla tillkopplad. Ventilation blir FTX med ett Flexit UNI 3 där jag funderar på att sätta 2 likadana kanalkylare som används i denna tråden i serie (4,7kw x 2), och då låta ingående vatten gå till andra kanalkylaren för att få bästa verkningsgrad.

Vad tror ni om detta?
Bergvärmepump NIBE 1255-12, installerad 2019-08
200 m borrhål
Årlig förbrukning ca 12 MWh

Hus
Byggår 2019
1-Plan, lågt energibehov (tätt hus, välisolerat)
BYA 275 kvm (vidbyggt garage)

Utloggad DrGreenbaum

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 119
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Frikyla i FTX fungerar (i nybyggt hus)!
« Svar #18 skrivet: 29 januari 2019, 18:06:13 »
Hej,

Vi ska precis börja bygga nytt och planerar för frikyla och jag har några funderingar.
Huset är 1-plan och BYA är ca 210 kvm. 4 sovrum, 2 vardagsrum, stort allrum/kök/matplats etc.

Vi ska ha bergväme och en Nibe 1255 med poolvärme samt frikyla tillkopplad. Ventilation blir FTX med ett Flexit UNI 3 där jag funderar på att sätta 2 likadana kanalkylare som används i denna tråden i serie (4,7kw x 2), och då låta ingående vatten gå till andra kanalkylaren för att få bästa verkningsgrad.

Vad tror ni om detta?

Jag tror att du har lite för klent aggregat för att bära ut den effekten med tilluften. Reellt kan du kanske få ut 1-1,5kW till rummet om du har 15 grader som lägsta temperatur ut. Ska du få ut mer effekt måste du omsätta mer luft.

Har du lägre än cirka 15 grader ut ur donen kan det bli problem med lokal kondens och vattendropp ur donen.

Tycker du ska satsa på en mindre kanalkylare samt en fläktkonvektor/takkassett som omsätter betydligt mer luft.
« Senast ändrad: 29 januari 2019, 18:09:09 av DrGreenbaum »

Utloggad torkel_82

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
SV: Frikyla i FTX fungerar (i nybyggt hus)!
« Svar #19 skrivet: 02 mars 2019, 20:47:54 »
Hej,
Snyggt att du visar att kyla via FTX funkar fint, verkar ju vara delade meningar om den saken.
Nyfiken på hur du har kopplat.
Avstick på inkommande brine?
3-vägsventil skrev du, hade det funkat med 2-vägs?
Separat CP som startas av FTX-styrningen? Om så är fallet, startar FTX-styren även köldbärar-CP?

Utloggad DrGreenbaum

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 119
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Frikyla i FTX fungerar (i nybyggt hus)!
« Svar #20 skrivet: 05 mars 2019, 21:40:24 »
Hej,
Snyggt att du visar att kyla via FTX funkar fint, verkar ju vara delade meningar om den saken.
Nyfiken på hur du har kopplat.
Avstick på inkommande brine?
3-vägsventil skrev du, hade det funkat med 2-vägs?
Separat CP som startas av FTX-styrningen? Om så är fallet, startar FTX-styren även köldbärar-CP?

Jag har ett kylbatteri med avstick på inkommande brine, 3-vägsventil och extra köldbärar-CP som styrs från FTX-aggregatet. Tycker det fungerar riktigt bra som systemlösning men kyleffekten når ju inte riktigt hela vägen. Man får nog se det mer som stödkylning och avfuktning av luften mer än att du får den temperaturen du vill ha inomhus.

Beroende på lösning och vilken pump du har så går det bra med en tvåvägsventil också. Men det är ju väldigt lätt att sätta en trevägsventil direkt på kylbatteriet och få rätt funktion så jag ser inte riktigt varför man inte ska göra så!

Utloggad torkel_82

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
SV: Frikyla i FTX fungerar (i nybyggt hus)!
« Svar #21 skrivet: 06 mars 2019, 06:08:25 »
Ok.
Tycker avfuktad inkommande luft, som åtminstone är lite svalare än sommarluften, är lockande. Markiser på det så hoppas jag på lite drägligare inneklimat.

Men startas värmepumpens CP vid kylning eller "frihjular" den bara med?

Utloggad DrGreenbaum

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 119
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Frikyla i FTX fungerar (i nybyggt hus)!
« Svar #22 skrivet: 06 mars 2019, 08:24:23 »
Ok.
Tycker avfuktad inkommande luft, som åtminstone är lite svalare än sommarluften, är lockande. Markiser på det så hoppas jag på lite drägligare inneklimat.

Men startas värmepumpens CP vid kylning eller "frihjular" den bara med?

Den glider bara med. Jag ser ju att temperaturen på köldbäraren in ökar några grader när man kör frikyla och slår man på BVPns köldbärarpump så sjunker den på några sekunder sen. Är nog lite bättre drag i den pumpen :)

Utloggad Boilerplate4U

  • Alltid nÃ¥got nytt att upptäcka
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 207
  • Karma +0/-0
SV: Frikyla i FTX fungerar (i nybyggt hus)!
« Svar #23 skrivet: 10 juni 2019, 18:15:31 »
Hej!

Mot flera personers avrådan valde jag att satsa på ett kylbatteri i FTX-ventilationen. Det sades att det inte skulle ha någon märkbar effekt och att det var slöseri med pengar. Den här sommaren var ett riktigt eldprov för alla kylanläggningar, trots det har vi haft väldigt behaglig temperatur inne.

Här kommer två figurer som visar inne- och ute-temperatur, samt brine-in (KB-in) för juni och juli.

Juni kan väl ses som en "normal" sommarmånad där vissa dagar är varma och vissa dagar är svala medan juli var det mest extrema som går att tänka sig i den här delen av världen (23 dagar i sträck med temperaturer på minst 25 °C).

Lite information om huset:
Färdigt januari 2018, Fiskarhedenvillan Näktergalen (kraftigt omritat). Flexit Uni 3 EC med treradigt 250 mm kylbatteri (från VEAB). Temperaturen på tilluft har konsekvent legat 1 °C över utgående köldbärartemperatur. Styrningen har varit inställd på att få ner frånluften till 22 °C. Vi har ingen pool samt låg varmvattenförbrukning, så inget som hjälper till att hålla hålet kallt, vilket kan ses i slutet av juli.

Bilden är tagen på kvällen (ca 17), vilket betyder att entrén ligger i rakt sydligt läge. I rummet med de stora fönsterpartierna ligger temperaturgivaren, vilket betyder att det är varmaste rummet i huset. På varma dagar har temperaturen i sovrummet (som ligger åt norr) legat på 21 °C. Barnens sovrum (åt söder på övervåningen) har samtidigt haft 23-24 °C.

Sammanfattningsvis: Tack till dem som har hjälpt till och varit positiva till konceptet. För ett nybyggt hus utan enorma fönsterpartier åt söder fungerar systemet utmärkt. Vi har haft ca 10 °C lägre inomhustemperatur än grannen som byggde likadant hus som oss samtidigt.

/Anton

Hej Anton, tack för kanonbra info då vi har planer på att slänga in ett kylbatteri inför sommaren. Lite nyfiken på hur du fick fram alla mätvärden. Har Flexit trådlös avläsning eller körde du via modbus?
--

Häls, Lars.
« Senast ändrad: 10 juni 2019, 19:56:37 av Boilerplate4U »

Utloggad Örjan Lax

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 55
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Frikyla i FTX fungerar (i nybyggt hus)!
« Svar #24 skrivet: 10 juni 2019, 21:15:27 »
Citera
Beroende på lösning och vilken pump du har så går det bra med en tvåvägsventil också. Men det är ju väldigt lätt att sätta en trevägsventil direkt på kylbatteriet och få rätt funktion så jag ser inte riktigt varför man inte ska göra så!

Vilken/vilka är de stora fördelarna med 3-vägsventil istället för 2-vägs?
Har funderat lite på det men är för dåligt insatt i kylslingor till kylbatterier.
« Senast ändrad: 11 juni 2019, 07:13:10 av Örjan Lax »

Utloggad Boilerplate4U

  • Alltid nÃ¥got nytt att upptäcka
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 207
  • Karma +0/-0
SV: Frikyla i FTX fungerar (i nybyggt hus)!
« Svar #25 skrivet: 11 juni 2019, 10:29:05 »
Vilken/vilka är de stora fördelarna med 3-vägsventil istället för 2-vägs?
Har funderat lite på det men är för dåligt insatt i kylslingor till kylbatterier.

3-vägs reglerar återflödet så att cirkulationspumpen jobbar med jämt flöde oavsett hur mycket som går ut till kylbatteriet. 2-vägs öppnar eller stryper bara flödet och då kan man behöva ett relä som stoppar och startar cirkulationspumpen när den behövs. Det bör man även ha till en 3-vägs ventil för att spara ström när kyla inte behövs.

Kolla även länken: https://www.pumpportalen.se/3-vags-ventil/

"En 3-vägs ventil har ett inlopp och två utlopp och används för att fördela två flöden, antingen som Blandningsventil eller Fördelningsventil och är normalt utrustad med ett elektriskt eller pneumatiskt ställdon eller alternativt en termostatstyrning"
« Senast ändrad: 11 juni 2019, 10:34:45 av Boilerplate4U »

Utloggad Örjan Lax

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 55
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Frikyla i FTX fungerar (i nybyggt hus)!
« Svar #26 skrivet: 11 juni 2019, 19:05:24 »
Tackar!

Erik2019

  • Gäst
Erik2019
SV: Frikyla i FTX fungerar (i nybyggt hus)!
« Svar #27 skrivet: 25 juni 2019, 22:09:34 »
Tjena  Anton

Fortfarande nöjd med din installation?

Ser att du kör med Flexit uni 3 i din Näktergalaen villa.
180m2 ??
Vilket värmepump har du? Bergvärme, eller Fjärrvärme??
Vattenburen golvvärme på bottenvåningen.


Hej!

Mot flera personers avrådan valde jag att satsa på ett kylbatteri i FTX-ventilationen. Det sades att det inte skulle ha någon märkbar effekt och att det var slöseri med pengar. Den här sommaren var ett riktigt eldprov för alla kylanläggningar, trots det har vi haft väldigt behaglig temperatur inne.

Här kommer två figurer som visar inne- och ute-temperatur, samt brine-in (KB-in) för juni och juli.




Juni kan väl ses som en "normal" sommarmånad där vissa dagar är varma och vissa dagar är svala medan juli var det mest extrema som går att tänka sig i den här delen av världen (23 dagar i sträck med temperaturer på minst 25 °C).

Lite information om huset:
Färdigt januari 2018, Fiskarhedenvillan Näktergalen (kraftigt omritat). Flexit Uni 3 EC med treradigt 250 mm kylbatteri (från VEAB). Temperaturen på tilluft har konsekvent legat 1 °C över utgående köldbärartemperatur. Styrningen har varit inställd på att få ner frånluften till 22 °C. Vi har ingen pool samt låg varmvattenförbrukning, så inget som hjälper till att hålla hålet kallt, vilket kan ses i slutet av juli.

Bilden är tagen på kvällen (ca 17), vilket betyder att entrén ligger i rakt sydligt läge. I rummet med de stora fönsterpartierna ligger temperaturgivaren, vilket betyder att det är varmaste rummet i huset. På varma dagar har temperaturen i sovrummet (som ligger åt norr) legat på 21 °C. Barnens sovrum (åt söder på övervåningen) har samtidigt haft 23-24 °C.

Sammanfattningsvis: Tack till dem som har hjälpt till och varit positiva till konceptet. För ett nybyggt hus utan enorma fönsterpartier åt söder fungerar systemet utmärkt. Vi har haft ca 10 °C lägre inomhustemperatur än grannen som byggde likadant hus som oss samtidigt.

/Anton

Utloggad designadinblogg

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 69
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Frikyla i FTX fungerar (i nybyggt hus)!
« Svar #28 skrivet: 29 juli 2019, 17:42:36 »
Tänk om man hade haft kunskapen och vetskapen om allt detta för två år sedan, då hade vi haft exakt samma tanke.
Nu står vi med bergvärme, ftx och kan inte ta ut någon frikyla i det systemet alls.
Anledningen är enkel, vi tänkte inte på att detta gick att göra och att man i så fall måste kondensisolera.
Detta är i stort sett omöjligt att genomföra i efterhand, så nu har vi börjat kika på möjligheten att sätta in två fläktkonvektorer istället, en på var plan.
Nackdelar med det: Två fula konvektorer på väggen samt att vi inte får in någon kyla i alla rum om vi inte har dörrarna öppna vilket vi försöker undvika för att slippa katthår överallt.
På gång med att bygga nytt. 220 kvm i två plan. Oviss om vilket värmesystem som skall användas.

Utloggad Jarlingar

  • Specialexpert
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
SV: Frikyla i FTX fungerar (i nybyggt hus)!
« Svar #29 skrivet: 30 juli 2019, 00:08:51 »
Finns takaggregat med extra anslutningar för ventkanaler, men dom måste som sagt kondensisoleras..
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.

256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!