0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Hej!passar på att fråga en sak som gäller detta ämne.Köpte en kollektor slang av en röris för en tid sen som var färdig isolerad.behövs inte hela slangen vara isolerad från bergvärmehålet till huset?mvh
Drar man dem en bit ifrån varann så fungerar ju ledningarna till/från borran som markkollektor och tillför energi.Isolering behövs bara närmaste huset för att undvika eventuella tjällyftning, eller om man lägger slangarna tätt ihop, och då räcker det att du isolerar den ena av dem, jag skulle i detta läge isolera den som kommer upp ur borran med det värmda vattnet, och låta den kalla ledningen från värmepumpen vara oisolerad, på detta sätt får den korta "markkollektordelen" fram till borran ta hand om den allra kallaste delen av kollektorn.
Mmm, glömde nämna det.När man ändå gräver tycker jag att man kan gräva 80 cm djupt och dra slangarna med ca 1 meter mellan, om det inte rör sig om bara några få meter, då är det bättre att lägga dem grunt och isolera dem hela vägen.Det bör nog vara minst 10 meter mellan hus/borra för att det skall vara mödan värt att använda sträckan som markkollektor.