Hej Carl,Tack för ditt svar! I min manual står det att kopplingsdifferensen avgör när värmepumpen skall starta i förhållande till värmekurvans värde. Kan det vara så att vid en framledningstemp på tex +20C så startar pumpen när temperaturen nått +16C (minsta kopplingsdiff) och stannar vid +36C (maxkopplingsdiff)? Tidsfaktorn förstår jag inte? Någon som vet mer?Mikael
Tack så mycket för era svar! Det är många saker jag undrar över när jag går igenom menyerna. Sture, vet du vad "Maximal drifttid för värme vid varmvattenbehov" betyder?Mikael
Återkommer senare i dag med IVT-sidorna om kopplingsdifferensen, grannen skall scannra in dem och mejla över dom till mig. Garanterar att du blir förvillad...Sture
Så här står det i några papper jag fått från IVT:Kopplingsdifferens(K)Börvärdet som erhålles från värmekurvans inställning används som börvärde för värmepumpens drift mot värmesystemet. Start och stopp av kompressorn sker kring börvärdet med en variabel kopplingsdifferens som börjar med ett stort värde (maximal kopplingsdifferens) och med tiden sjunker mot ett lägre värde (minimal kopplingsdifferens). Inställningen i Tidsfaktor avgör hur snabbt kopplingsdifferensen förändras enligt formeln på sid 22.Vid varje statusförändring, start eller stopp, på kompressorn återgår kopplingsdifferensen till inställningen i Maximal kopplingsdifferens.Sedan kommer några bilder över menyfönstret och därefter ytterligare lite text om tidsfaktorn:1= Mycket snabb minskning av kopplingsdifferensen = korta gångtider.20= Långsam minskning av kopplingsdifferensen = långa gångtider.På nästa sida (sid 22) visas ett exempel med formeln(max/min)/((tid/60*(1/k)+1)+min, där k är tidsfaktorn.samt några grafer över exemplet.Har inte utrustning hemma så att jag kan lägga ut sidorna på nätet. Fixar det i morgon, så kanske någon kan förklara. Jag kan det inte...Sture
Det här var nytt för mig, väldigt intressant, jag har aldrig sett detta förut. Är detta nått nytt som IVT börjat med?
Citat från: Carl N skrivet 10 september 2006, 22:20:57Det här var nytt för mig, väldigt intressant, jag har aldrig sett detta förut. Är detta nått nytt som IVT börjat med? Såvitt jag vet har det fungerat så från början i REGO 800. Själv tyckte jag liksom Mikaelanderlund att beskrivningen i användarhandledningen var lite ofullständig, så jag kontaktade IVT och de skickade ner de båda sidorna till mig. Jag antar att de kommer från nån intern systembeskrivning. Men jag blev inte mycket klokare för det. Så om någon kan förklara hur det fungerar, så vore jag tacksam...Sture
Jag har mycket att lära om min värmepump . Var ändrar man tiden innan tillskottet kopplas in och vad är det som triggar igång tillskottet?Mikael
Citat från: mikaelanderlund skrivet 11 september 2006, 11:13:37Jag har mycket att lära om min värmepump . Var ändrar man tiden innan tillskottet kopplas in och vad är det som triggar igång tillskottet?MikaelHmmm.... Efter att ha lusläst manualen måste jag tyvärr svara att jag vet inte mer än att man kan avläsa timern i meny "Timers-Tillskott start", frågan är om det är här man ändrar värdet också? Manualen lämnar tyvärr en del övrigt att önska, det finns säkert en meny för detta också men den kanske är dold för vanliga dödliga...
Efter att ha lusläst manualen måste jag tyvärr svara att jag vet inte mer än att man kan avläsa timern i meny "Timers-Tillskott start", frågan är om det är här man ändrar värdet också? Manualen lämnar tyvärr en del övrigt att önska, det finns säkert en meny för detta också men den kanske är dold för vanliga dödliga...
Funktionen finns i servicemenyn, fördröjningen kan ställas in i intervallet 0-240 min.Sture
Citat från: Sture skrivet 11 september 2006, 20:15:11Funktionen finns i servicemenyn, fördröjningen kan ställas in i intervallet 0-240 min.StureHar du möjligen en manual för servicemenyn också?
Själv försöker jag lista ut vad det är som startar nedräkningen (timern) på fördröjningen på tillskottet. Jag trodde att timern startade när pumpen startar men så är det inte. Någon som vet?Mikael
Citat från: Carl N skrivet 12 september 2006, 08:00:12Citat från: Sture skrivet 11 september 2006, 20:15:11Funktionen finns i servicemenyn, fördröjningen kan ställas in i intervallet 0-240 min.StureHar du möjligen en manual för servicemenyn också?Nej, det har jag inte. Däremot finns det i slutet av Användarhandledningen en tabell som bl.a anger vilka funktioner som finns på installations/servicenivån.Sture
Citat från: mikaelanderlund skrivet 12 september 2006, 08:41:35Själv försöker jag lista ut vad det är som startar nedräkningen (timern) på fördröjningen på tillskottet. Jag trodde att timern startade när pumpen startar men så är det inte. Någon som vet?MikaelNär varmvatten- resp framledningstempen understiger önskat värde, så går kompressorn igång. Samtidigt startar timern för tillskottet. Om inte kompressorn klarar av att höja tempen inom den inställda fördröjningstiden, så startar då tillskottet. Är fördröjningen 60 min, så har alltså kompressorn 60 min på sig att höja tempen.Sture
Citat från: Sture skrivet 12 september 2006, 11:09:29Citat från: Carl N skrivet 12 september 2006, 08:00:12Citat från: Sture skrivet 11 september 2006, 20:15:11Funktionen finns i servicemenyn, fördröjningen kan ställas in i intervallet 0-240 min.StureHar du möjligen en manual för servicemenyn också?Nej, det har jag inte. Däremot finns det i slutet av Användarhandledningen en tabell som bl.a anger vilka funktioner som finns på installations/servicenivån.StureI den användarhandledning jag hittar så finns inte denna tabell med... http://www.ivt.se/files/pdf/Manual_Optima%20500-1300_Anv_sv_10410_1.0.pdf
I den användarhandledning jag hittar så finns inte denna tabell med... http://www.ivt.se/files/pdf/Manual_Optima%20500-1300_Anv_sv_10410_1.0.pdf
Hej Sture,Ja, så trodde jag att det fungerade men när min pump startade för vv produktion startade inte timern för tillskottet. Jag får kolla en gång till i kväll!
Jag tror oxå att kopplingsdiffen är inblandad. Vad det gäller shunt tiden för tillskottet läste jag någonstans b00k att denna skall sättas till 0 min om man har kombinationen 290A/W optima. Men min nyinstallerade 290A/W optima står på 20 min så jag vet inte om jag vågar röra den .Mikael
Jag har haft min pump i över 4 år men jag har inte lyckats lista ut hur det fungerar. Har ett minne av att någon, som måste ha varit i branschen, skrev att det är först när temperaturen går över inställd temperatur (alltså starttemp + halva kopplingsdifferensen) som den börjar räkna.
För att komplicera det hela så när den har räknat ner till noll så börjar en annan räknare (shunt någonting hette den visst) räkna ner till noll. Obs att det gäller Rego 600 så det kan vara annorlunda numer.
Tillskottet i Rego 800 är helt steglös.Jag kan ha 0,93 kw eller 6,12 kw i tillskott.
Hej,I dag tog jag kontakt med en servicetekniker. Han säger att tillskotts timern startar när framledningstemperaturen faller under börvärdet - halva kopplingsdifferensen ( kopplingsdiffen variera mellan 4C och 16C)! Alltså när pumpen inte klarar av att hålla framledningstemperaturen utan den faller under kopplingsdifferensen som ju ändras beroende på tidsfaktorn enligt Stures formel. Det betyder att pumpen kan "puttra på" i all evighet utan tillskott om den bara kan hålla temperaturen konstant och över nedre kopplingsdiff temperaturen.
Sen fattar jag att shunttiden är tiden mellan att elpatron startar och att shunten öppnar, elpatron sitter ju i pannan och det kan ju ta en liten tid innan elpatron får upp lite temperatur i pannan eller är jag ute och cyklar?
Citat från: mikaelanderlund skrivet 13 september 2006, 13:05:09Hej,I dag tog jag kontakt med en servicetekniker. Han säger att tillskotts timern startar när framledningstemperaturen faller under börvärdet - halva kopplingsdifferensen ( kopplingsdiffen variera mellan 4C och 16C)! Alltså när pumpen inte klarar av att hålla framledningstemperaturen utan den faller under kopplingsdifferensen som ju ändras beroende på tidsfaktorn enligt Stures formel. Det betyder att pumpen kan "puttra på" i all evighet utan tillskott om den bara kan hålla temperaturen konstant och över nedre kopplingsdiff temperaturen. Det låter logiskt och faktiskt riktigt vettigt. Sen fattar jag att shunttiden är tiden mellan att elpatron startar och att shunten öppnar, elpatron sitter ju i pannan och det kan ju ta en liten tid innan elpatron får upp lite temperatur i pannan eller är jag ute och cyklar?
Av någon anledning kallas det shunttid fast det på min pump inte finns någon shuntventil alls.
Hej igen,Jag har lite ny info från IVT om när tillskottet kopplar in. Tillskottet timern räknar ner, om framledning ligger under startvärdet for kompressorn och ingen temperatur höjning registreras. Om tempen ökar med 0,1 grad återställs timern. Alltså, när den ligger mellan start och stopptemp räknar inte timern ner.
Hur högt klarar ni att köra T1 till?