Är alla termostater på max, eller bortskruvade? Vilken framledningstemp/returtemp på elementvattnet har du?, vilket systemtryck har du?
Om du lossar termostaterna på de kalla radiatorerna och testar att trycka in piggen därunder så ska den fjädra.Gör den inte det måste du typ knacka hårt på själva ventilen eller mycket försiktigt dra i piggen med en tång (den kan lossna om man tar i).
Är det något som är gemensamt för de kalla elementen, t.ex. att de är på samma våning eller på samma stamledning?
Lite dokument på IVT kanske passar till din Har elementen varit avstängda i sommar så brukar termoventilens pigg kärva ,om det är termostater på dom den ska fjädra ut själv när man trycker in den Som Carl N säger med ,, börja med att knacka på piggen med skaftet på en mejsel , den tål lite mindre våld www.ivt.se/support/skotselrad/ht-plus/http://www.vpkollen.se/uploaded/manualer/IVT/Manual_HT.pdf
Tack för svaret.Vi har provat att ha alla på max utan framgång. Framledningstemperatur vet jag inte riktigt hur jag mäter, men båda rören till elementen känns lika kalla/ljumna. Trycker är mellan 0.4-0.5 bar.
0,5 bar känns väldigt lågt i ett hus med mer än en våning. Höj till 1 bar och se om det blir bättre efter en luftning. Temperaturerna läser du av i displayen på värmepumpen. // Magnus
Inte där , den ser ungefär som dom här och sitter med ett smalt rör mot ett värmerör Titta och jämför https://www.google.se/search?q=p%C3%A5fyllningsventil&client=firefox-b-ab&dcr=0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjAyvLDttrYAhXQ2KQKHRsxABgQsAQIJg&biw=1536&bih=754