Skrivet av: pgrsk skrivet 14 mars 2011, 21:43:50
Hejsan alla här ute på forumet!
Har problem med att jag får motorskydd kompressor larm, har pågått en tid nu. Vad kan det vara? När jag gör en reset så kommer larmet tillbaka mellan ca 1-2 timmar igen. Har dragit åt alla skruva till spänningen. Idag har jag kollat faserna i elcentralen.
När ute delen jobbar ligger L1 8.95 A, L2 7.35 A, L3 8.57 A.
När den ej går ligger dem på  L1 5.03 A, L2 4.21 A, L3 4.29 A.
Startfördröj kompressor ligger dem på L1 00.80 A, L2 00.02 A, L3 1.16 A.
Vet ej om detta är nomalt.
Någon som vet vad det kan vara för fel?

MVH
Richard
Titel: SV: CTC EcoAir 107 problem
Skrivet av: lödläckan skrivet 15 mars 2011, 11:34:59
 Då kompressorn är igång mät spänningsfallet över kontaktorns resp. faser. Alltså Rfasen in-ut, Sfasen in-ut, Tfasen in-ut. Ligger väl på ca 15mV. Det viktiga är att de är förhållandevis lika. Skiljer det sig på någon fas, ex vis 20 mV på någon så är kontaktorn kass och måste bytas.