Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Dennis skrivet 23 februari 2005, 13:24:50

Titel: Kallare i källaren efter VP installation!
Skrivet av: Dennis skrivet 23 februari 2005, 13:24:50
Hej!
Efter jag installerade VP (IVT) 2002 så har jag nu kallare i källaren. Tidigare så brassade jag på i källaren och hade mer eller mindre avstängda element på övervåningen. Jag är inne på att jag måste installera alternativt byta ut befintliga element för att få samma effekt igen. Idag så har jag 7 grader varmare upp än nere så för att få ca 20 nere (har ett sovrum där) så blir det olidligt varmt uppe. Om jag försöker strypa elementen uppe så stannar pumpen (retur hög). Är jag inne på rätt spår eller finns det andra alternativ.
 Sc:,h Dennis
Titel: SV: Kallare i källaren efter VP installation!
Skrivet av: PerF skrivet 23 februari 2005, 13:32:07
Förmodligen den bästa lösningen. Större effektavgivning i källaren med samma framledningstemp. En ack är inte lösningen eftersom du då inte får ner det höga framledningsbehovet i källaren och därmed kommer att ha sämmre verkningsgrad på pumpen.

Titel: SV: Kallare i källaren efter VP installation!
Skrivet av: Heat? skrivet 23 februari 2005, 17:30:26
Någon som funderat att komplettera med luft/luft pump för att toppa källaren, visst det fungerar inte vid svinkyla men åandra sidan kan man smidigt hålla varmt även på sommaren...

Själv tänker jag satsa på större element, men man kan ju alltid fundera i andra banor...
Titel: SV: Kallare i källaren efter VP installation!
Skrivet av: tiwood skrivet 24 februari 2005, 13:10:48
Vi har samma problem som Dennis, fast huset är upp och ned... dvs kök och vardagsrum på övervåningen och sovrum och tvättstuga på souterrängvåningen, så det gör inte så mycket. Är man uppvuxen i England störs man inte av kyla inomhus ;D. Emellertid klagar resten av familjen... klena svenkar.  ;) Därför funderar jag antingen på en stor fläktvonkektor på souterrängvåningen eller en fläkt som transporterar luft från övervåningen till souterrängvåningen. Det är ju dessutom bra att förbättra ventilationen när med byta från olja eldning till bergvärme.

/ Tiwood
Titel: SV: Kallare i källaren efter VP installation!
Skrivet av: Sarastro skrivet 25 februari 2005, 03:38:05
Hos oss blev det relativt sett varmare i källarenefter övergång olja till vVP.
Men det beror på arr vi tyckte oss behöva snåla med oljan. Nu har vi 18 grader i hobbyrummet .. tidigare 16 -17 .. Men som sagt 60-talshus!
Titel: SV: Kallare i källaren efter VP installation!
Skrivet av: Carl N skrivet 04 mars 2005, 07:56:52
Hej!
Innan jag skaffade VP så hade jag elementen i tvättstuga och garage avstängda eftersom oljepannan i pannrummet mitt emellan värmde utrymmena rätt så bra. Med VP installationen så skaffade jag termostater till dessa element. Elementet i garaget står på * (ca 10 grader) och är rätt så fesljummet då man känner på det. Men i tvättstugan ställde jag termostaten på 14 grader och när det är -20 ute så är detta element lika varmt som elementen i bostadsdelen (där termostaterna är vidöppna).

Jag testade att ställa ner värmen i tvättstugan ett par-tre grader i går kväll och efter ett par timmar (med -15 ute) så hade VB-f stigit 2 grader!  :o

VP gick kontinuerligt hela tiden (elpatron avstängd) så tydligen dränerade elementet i tvättstugan bra mycket effekt ut VP och genom att sänka tempen 3 grader i tvättstugan så fick jag upp VB-f max (vid enbart VP drift) 2 grader.  :D ;D 8)
Titel: SV: Kallare i källaren efter VP installation!
Skrivet av: Bertil skrivet 04 mars 2005, 18:18:36
Citera
Jag testade att ställa ner värmen i tvättstugan ett par-tre grader i går kväll och efter ett par timmar (med -15 ute) så hade VB-f stigit 2 grader!

mycket effektivt sätt att spara tillskottstimmar!!! sänk tillfälligt vid svinkyla.... några dadar märks nästan inte alls på tempen i källaren...
Titel: SV: Kallare i källaren efter VP installation!
Skrivet av: kek29 skrivet 04 mars 2005, 18:38:24
Citera
Jag testade att ställa ner värmen i tvättstugan ett par-tre grader i går kväll och efter ett par timmar (med -15 ute) så hade VB-f stigit 2 grader!

mycket effektivt sätt att spara tillskottstimmar!!! sänk tillfälligt vid svinkyla.... några dadar märks nästan inte alls på tempen i källaren...
jaha...vad ska man säga...åter nåt man får komma ihåg o testa när det blir kallt...funkar det så är det ju genial lösning  ;D
Titel: SV: Kallare i källaren efter VP installation!
Skrivet av: Bertil skrivet 04 mars 2005, 19:30:32
kek29

Men kom ihåg frysrisken på ledningar och radiatorer!!
jag har allt synligt så jag stänger helt ibland, då klarar jag minst 5 grader kallare utan tillskott... i gammaldags källare tycker jag det är helt ok tempen sjunker 1 på några dar.

Snart har vi avskaffat tillsottet, sen atackerar vi driftsenergin till pumpen  ;)