IVT 490, har "lagt av" i kväll?
« skrivet: 21 januari 2007, 21:57:00 »

Hej,

När jag kollade till frånluftsvärmepumpen i kväll så upptäckte jag att kompressorn inte går (trots att det är -4 grader) samt
att tillskottet går för fullt. Dessutom är tappvattnet uppe på 80 grader (tror den brukar ligga på en 50 grader)

 NÃ¥gon som har nÃ¥got tips om vad som kan vara fel, eller hur jag kan felsöka?

Mvh/Abbe

IVT 490, 190m2 tvåplanshus byggt -05

Utloggad Cronos

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 149
  • Karma +0/-0
SV: IVT 490, har "lagt av" i kväll?
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2007, 22:13:27 »
Hej,
Kolla om shunten öppnar som den ska, det är inte helt ovanligt att den lägger av.
Regon får då inget svar från GT1, utan hissar på så mycket den kan, då den tror att shunten öppnar.
Resultatet blir då en skenande VV temp.
Jämför är och börvärden på GT1.

Cronos

Utloggad abbe_

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 67
  • Karma +0/-0
SV: IVT 490, har "lagt av" i kväll?
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2007, 22:58:10 »


Värmer verkar fungera, framledningstemperaturen och flödena är OK. Dessutom går kompressorn till och från, märker jag nu

Dock ligger tapp och värmevatten (GT3:1 oc h GT3:2) fortfarande på höga temperaturer( ca 80 grader) och elpatron är på.

/Mattias
IVT 490, 190m2 tvåplanshus byggt -05

Utloggad abbe_

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 67
  • Karma +0/-0
SV: IVT 490, har "lagt av" i kväll?
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2007, 10:44:35 »

Lite mer info, anledningen till att kompressorn inte går är den höga temperaturen på tappvattnet.

Återstår att hitta felet varför temperaturen går upp så högt. tips?

/Abbe
IVT 490, 190m2 tvåplanshus byggt -05

Utloggad Fixaren

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1244
  • Karma +0/-0
SV: IVT 490, har "lagt av" i kväll?
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2007, 20:21:00 »
Kolla att shuntmotorn sitter fast som den skall.  Sc:,h
Varför fråga när man kan göra fel själv

Utloggad abbe_

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 67
  • Karma +0/-0
SV: IVT 490, har "lagt av" i kväll?
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2007, 22:12:23 »


Shunten är utbytt, en resistor glappade. Dessutom bytte IVT Service ut styrenheten.

Vad som egentligen var fel är svårt att säga, men en del av felet var onekligen Shunten som strulade.

/Abbe
IVT 490, 190m2 tvåplanshus byggt -05

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!