Har Bosch EHP6 och CC160.

Har sedan installationen klagat på att det är ett mycket högt fläktllud som går genom ben och märg. Nu har vi även upptäkt att när maskinen gör värmevatten ökar dess ljudstyrka ytterligare. Den effekten har inte nämnts av vår leverantör, trots att vi har klagat på hårt ljud. Vi börjar att bli lite desperata nu inför vintern då den kommer att arbeta hårt. Vi tycker inte att ljudet är acceptabelt.

Kan den vara felintrimmad/monterad?
Kan det vara fel från fabrik?
Går det att byta utedelen mot ngt annat fabrikat som går tystare?
Risk finns också att grannar kommer kommer klaga i vinter

Det är inte så att det finns ngn vänlig själ som skulle kunna erbjuda oss att få komma och lyssna hur det låter hos er, fabrikat spelar ingen roll. Vi bor i södra stockholm


Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Hur blir vi av med ljudet??
« Svar #1 skrivet: 20 september 2012, 15:27:05 »
Har du kollat själv nåt, om det t.ex. är något som tar i, eller om fläkten verkar vara obalanserad kan det naturligtvis bli störande ljud.
Obalans ser du bäst om du tittar på centrum av axeln när fläkten stannar, om axeln kastar i sidled kan du ha ett dåligt balanserat fläkthjul.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Hur blir vi av med ljudet??
« Svar #2 skrivet: 20 september 2012, 16:08:33 »
Jag har en lika dan pump, men på 10kW och tycker den är väldigt tyst. Fläkten har bara en hastighet och eftersom du skriver att den låter mer när den gör varmvatten så är jag osäker på om det verkligen är fläkten som ger upphov till ljudet.
Skruva bort frontpanelen och försök lokalisera exakt vad det är som låter.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Gert2

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hur blir vi av med ljudet??
« Svar #3 skrivet: 20 september 2012, 16:54:32 »
Ni tror säkert jag skojar, men denna har hjälpt mig många gånger när jag letat efter vibrerande/ljud/skrammel

http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Testinstrument-och-Elektronik/Stetoskop-20338/

det kan ibland vara omöjligt att höra om en pump eller dylikt ens är igÃ¥ng, och när man sedan skruvar pÃ¥ kÃ¥pan/locket/panelen/etc sÃ¥ bullrar det som tusan  :)
EcoAir 107 V3 dockad till Euronom Exotank VPS 300 BXU via accumulatortank Nibe Assv 160-150, fast kondensering, shuntlöst, termostater på element. Separat VVB.
Huset är från 1913, kustnära, inte tilläggsisolerat och inga räta vinklar

Utloggad Värmeslösaren

  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 465
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hur blir vi av med ljudet??
« Svar #4 skrivet: 20 september 2012, 19:11:36 »
Tittar man i specen för EHP-serien så tillhör modellen de ljudligare på marknaden men det ska ju ändå inte låta genom märg och ben. Inte minst påverkas knappast fläkten av vilken temperatur som pumpen ger om den bara har ett fläktläge. Inte för att det borde påverka om allt är ok, så låter det mer som kompressorn skulle kunna ge denna effekten. Går det på denna modellen att starta fläkten manuellt i menyn hade detta varit ett bra test.

Vibrerar enheten när den laddar?

Mer än 40 dB(A) får det inte låta vid nästa tomt så här har du något du kan trycka i ögat på installatören:

http://www.naturvardsverket.se/Start/Verksamheter-med-miljopaverkan/Buller/Industriverksamhet/Riktvarden-mat--och-berakningsmodeller/

Denna kan vara lite svår att ta till om man själv har anvisat plats etc men det kan ju vara värt ett försök. Detta ska de veta och begripa. ;)

/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Hur blir vi av med ljudet??
« Svar #5 skrivet: 20 september 2012, 20:51:41 »
Jo, man kan handköra fläkten om man går till servicenivån och sen -> 'Uppstart' -> 'Handkörning'.

Vad står maskinen på? Är den inkopplad med slangar eller rör ända ut till VP'n?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad KennethM

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hur blir vi av med ljudet??
« Svar #6 skrivet: 21 september 2012, 10:00:12 »
Jo, man kan handköra fläkten om man går till servicenivån och sen -> 'Uppstart' -> 'Handkörning'.

Vad står maskinen på? Är den inkopplad med slangar eller rör ända ut till VP'n?

Betongfundament, mjuka slangar från aggregat och in i väggen.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Hur blir vi av med ljudet??
« Svar #7 skrivet: 21 september 2012, 10:21:01 »
Ok. Har du kollat vad det är som låter?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad KennethM

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hur blir vi av med ljudet??
« Svar #8 skrivet: 23 september 2012, 19:59:54 »
Hej, SÃ¥klart det inte var fläkten! Nu har jag lyssnat mer noggrant, det vinande/tjutande ljudet kommer frÃ¥n luftintaget pÃ¥ baksidan ,mellan väggen och vämepumpen. Vi lyssnade pÃ¥ en anläggning i somras innan köpet, helt ok ljudnivÃ¥, tyvärr fick vi ingen info om att ljudet ökar/förändras vid värmevattenproduktion. Vp stÃ¥r precis utanför sovrumsdelen, Installatören kommer denna vecka att flytta vp ca 2m Ã¥t sidan. Det innebär förlängning av framledningsrören pÃ¥ utsidan (inga nya hÃ¥l i källarväggen) och flytt av kondensvattenröret. Vet ej om flytten hjälper, det störande ljudet flyttas ju bara till köksdelen istället. huset är frÃ¥n 40-talet, kanske inte den bästa isoleringen. Kan vi kanske bygga avskärmande väggar pÃ¥ 2 sidor av vp,  fylld med 10 cm markskiva? 

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Hur blir vi av med ljudet??
« Svar #9 skrivet: 23 september 2012, 20:16:54 »
Citera
Tittar man i specen för EHP-serien så tillhör modellen de ljudligare på marknaden

Läser man Energimyndighetens test så fanns det bara en som var tystare.
Alla andra lät mer även om det hade mindre effekt.

Men det hjälper inte i detta fallet
Att flytta pumpen flyttar bara ljudet, problemet kvarstår
Det är inte så att man fått en knäck på något kylmedia rör i pumpen? eller att expansionsventilen inte jobbar som den skall?

Jag skulle ligga på och be/kräva att man skickar en kylmontör som kontrollerar pumpen för den skall inte låta mer än en susning.
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad Värmeslösaren

  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 465
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hur blir vi av med ljudet??
« Svar #10 skrivet: 23 september 2012, 21:11:00 »
Läser man Energimyndighetens test så fanns det bara en som var tystare.
Alla andra lät mer även om det hade mindre effekt.


Nja, tyvärr stämmer ju inte detta riktigt. IVT (Premiumline) och Thermia var både tystare och ger avsevärt mer effekt. Daikin likaså men den testades förvisso senare. Och den 8 kW de testade hade ju näst minst verklig effekt dessutom. Men helt klart, ljudlig är den inte jämfört med den andra så man undrar ju hur deras marknadsföringsavdelning tänkte...

Jag vet dock inte hur de mäter, ställer man sig 1 m framför i knähöjd har Bosch en stor fördel pga fläktplaceringen men detta hjälper ju grannarna och inte KennethM.  :)

Nu tror jag inte heller att EHP-pumpen låter särskilt mycket även om broschyrsiffrorna ser illa ut. Min 10 kW låter en del men står jag på andra sidan väggen är den i stort sett ohörbar oavsett fläktläge, i sommarläge hörs den knappt ens med ett fönster öppet 1 m från pumpen. Och detta är storebror till en pump som lät 5 dB(A) mer än EHP8 i test!

Jag tror också ljudet kommer från kompressorn/medieslingan, det verkar ju vara temperaturberoende.

/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.

robot74

  • Gäst
robot74
SV: Hur blir vi av med ljudet??
« Svar #11 skrivet: 23 september 2012, 22:01:05 »
Grannen har en CTC107Eco Air(2011) som är väldigt tyst. I energimyndighetens test så har den ett ljudtryck på 69db men den upplevs som mycket tyst. Är det inget som sitter löst i din utedel och skapar oväsen.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Hur blir vi av med ljudet??
« Svar #12 skrivet: 23 september 2012, 23:15:11 »
Eftersom ljudet varierar med temperaturen så måste det vara nåt i kylkretsen, och eftersom det låter på baksidan vid förångaren så verkar det troligt att det är expansioneventilen som låter.
Kompressorutrymmet är ju isolerat, så de bästa är att ta bort frontpanelen och lokalisera exakt vartifrån ljudet kommer. Att flytta på den tror jag inte löser nånting, utan det blir bara en massa onödigt merarbete.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Hur blir vi av med ljudet??
« Svar #13 skrivet: 24 september 2012, 15:52:45 »
det du beskriver låter ju som kompressorn. Den kan låta lite som en diesel. Tyst men brummande på låg frekvens som letar sig genom betong och isolering utan problem.

Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Hur blir vi av med ljudet??
« Svar #14 skrivet: 24 september 2012, 18:49:11 »
Vinande/tjutande ljud borde inte komma från en frisk kompressor. Möjligen en dieselmotor med stor turbo...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!