VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: silverräven skrivet 13 juli 2014, 13:03:43

Titel: Hög framledning ?
Skrivet av: silverräven skrivet 13 juli 2014, 13:03:43
Jag har noterat att under dessa varma dagar har framledning legat över såväl börvärde som stopptempen. Även nu när utetemperaturen fallit så tycker att jag har konstiga värden. Jag motionerade shunten för att få fram ngn reaktion, men framledning visade oförändrad temp medan in/ut drog iväg uppåt. Vad är det som är ur funktion?
T1 23,3
Start 18,1
Stopp 22,4
T2 16,9
T6 17,8
T8 23,3
T9 23,4
T10 23,5
T11 17,6
T12 16,3
Börvärde 20,3
 dontknow
Titel: SV: Hög framledning ?
Skrivet av: purjo__ skrivet 13 juli 2014, 13:31:45
Eftersom VP'n förhoppningsvis står i sommarläge och cirkulationspumpen står still så har inte värdet nån betydelse alls. För det första så värms ju vattnet av rummet och dessutom värms det ytterligare av varmvattenberedaren eftersom givaren sitter ganska nära och vattnet står still.
Titel: SV: Hög framledning ?
Skrivet av: Carl N skrivet 13 juli 2014, 19:51:00
Om radiator-cirkpumpen fortfarande går så värms radiatorvattnet av luften i huset, det kan aldrig bli kallare än vad det är i huset.
Och när utetemp är så hög som den är dessa dagar så blir det varmare inne...
Titel: SV: Hög framledning ?
Skrivet av: silverräven skrivet 14 juli 2014, 11:21:26
Cirkpumpen går nog fortfarande eftersom givarna för in/ut reagerade när jag motionerade shunten, vilket inte givaren för framledningen gjorde. Jo, sommarläget ligger på 17 grader o 6 timmars fördröjning nu under sommarmånader. Tack för svaren, får avvakta å se vad som sker när det blir normala temperaturer igen.