VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: HBerggren skrivet 07 november 2022, 19:41:08

Titel: VVM 240, VVM 300 (m.fl?) - Legionella/datum-buggen
Skrivet av: HBerggren skrivet 07 november 2022, 19:41:08
Hej!

Jag snappade upp för några veckor sedan att det var någon som hade problem med legionellakörningen.
Jag var idag på en VVM 300 med F2020 som gjorde legionellakörning varje dag enligt kunden, men verkade inte stoppa på 65 grader som inställt utan fortsatte närmare 70 grader enligt kund.
Kontaktorerna släpper själva. Den är inställd på XXV 14 dagar.

I meny 1.5 så står det när nästa körning ska ske. Men det står bara två siffror utan sammanhang, t ex "68---" Efter omstart var det något på "4*---"
När man backar datumet till t ex 2009 så står det dag och månad istället för det där.
Även märkligheter kring symboler i displayens överkant blir normala om man backar datumet.

Är det någon mer som undersökt detta och vet om pumpen faktiskt gör legionellakörning som de ska även om det ser konstigt ut?

F1330 verkar drabbad med felvisningen, F360P också kanske? Alla andra F1x30 också? Det gäller displayen med tre knappar på varje sida.

Tänkte intresserade människor hemma i stugorna kan reda ut detta, t ex lägga legionellakörning varje dag och se om den gör legionellakörning trots rätt inställt datum?

Bild för att visa styrsystemgeneration och inget annat:
Titel: SV: VVM 240, VVM 300 (m.fl?) - Legionella/datum-buggen
Skrivet av: Carl N skrivet 08 november 2022, 11:17:01
Undrar om de använder 24 bitarsord för att räkna minutrar från t ex 1990?
I så fall är det slutet av 2021 som det hela skiter sig, prova lite datum från t ex mitten av 2021 vs början av 2022?
Titel: SV: VVM 240, VVM 300 (m.fl?) - Legionella/datum-buggen
Skrivet av: hjalle74 skrivet 14 november 2022, 13:58:04
Hej,
Jag kollade in min vvm300 och jag har 60 dagar inställt mellan legionellakörningar, jag vet-lite lång tid men jag kör manuellt lite "extra varmt vv" emellanåt när elen är billig...som en egen legionellakörning..:)
Nu ställde jag klockan efter att ha läst detta och då strax efter körde den som brukligt igång en legionellakörning. Dagen efter visas bara ..................i meny 1.5 (nästa extra höjning)....
Jag ska testa och starta om hela maskinen (norsk reset), men väntar in billigare el....
Om det är så att den buggar på grund av datum, kanske man måste backa 10 år eller så, men det vore ju synd...
Följer vidare om någon annan kommer fram till nåt...
Hade bra,
Hjalle
Titel: SV: VVM 240, VVM 300 (m.fl?) - Legionella/datum-buggen
Skrivet av: robbs skrivet 14 november 2022, 14:14:41
Inte samma vvm men jag har också problem med vvm320.
Såg i uplink att legionellakörning inte gjorts på flera månader.
Min har slutat visa när nästa körning ska göras.Står bara -- i rutan (Tid för nästa körning). Aldrig ändrat, utan den har stått på 14 dagar från fabrik.
Har provat starta om och ändra inställningarna men enda gången den kör legionella är kl 00 den dagen jag försöker ändra inställningarna. Efter det får jag ingen legionellakörning fler gånger.

Edit: Kan det vara för att jag ändrat vv från normal till ekonomi?

Titel: SV: VVM 240, VVM 300 (m.fl?) - Legionella/datum-buggen
Skrivet av: HBerggren skrivet 14 november 2022, 20:44:32

Edit: Kan det vara för att jag ändrat vv från normal till ekonomi?
Det är speciellt när ekonomi som används som det borde fungera som det ska.

Men det är generationen med färgskärm du har väl?
Lite märkligt med den typen av problem på den. Har du några larm i någon logg?
Blockeringen av elpatron ska hävas vid legionellakörning om jag minns rätt. Annars kanske det är något att testa.
Titel: SV: VVM 240, VVM 300 (m.fl?) - Legionella/datum-buggen
Skrivet av: robbs skrivet 15 november 2022, 14:55:29
Det är speciellt när ekonomi som används som det borde fungera som det ska.

Men det är generationen med färgskärm du har väl?
Lite märkligt med den typen av problem på den. Har du några larm i någon logg?
Blockeringen av elpatron ska hävas vid legionellakörning om jag minns rätt. Annars kanske det är något att testa.

Mixtrade lite med detta igår igen efter att jag sett denna tråden.
Efter att ha stängt av och på funktionen och ändrat stopptemperatur av vv från 60-55 så kom datumen fram på nästa körning om två veckor.
Stopptemp verkar bara gälla legionellakörningen. Ekonomin stoppar vid 46c
Titel: SV: VVM 240, VVM 300 (m.fl?) - Legionella/datum-buggen
Skrivet av: Kalle999 skrivet 22 april 2024, 15:03:29
Jag har också en VVM300 som från början var en VVM240 innan utedelen uppgraderades till en 2026-8.
På nästa XVV och larmloggarna står det datum 68 - - -  eller 35 - - -
Vad beror det på?
Titel: SV: VVM 240, VVM 300 (m.fl?) - Legionella/datum-buggen
Skrivet av: Carl N skrivet 22 april 2024, 16:20:58
Jag har också en VVM300 som från början var en VVM240 innan utedelen uppgraderades till en 2026-8.
På nästa XVV och larmloggarna står det datum 68 - - -  eller 35 - - -
Vad beror det på?

Låter som samma problem som TS hade, prova att ändra datum till år 2009?
Titel: SV: VVM 240, VVM 300 (m.fl?) - Legionella/datum-buggen
Skrivet av: Kalle999 skrivet 23 april 2024, 11:34:06
Låter som samma problem som TS hade, prova att ändra datum till år 2009?

Tack Carl N det hjälpte