Sanyo 123 EHN med felkod E02
« skrivet: 03 mars 2023, 21:25:34 »
Hej!

Min Sanyo 123EHN har stannat med blinkande driftlampa och felkod E02, vilken enligt diagnostabellen (nedan) i Servicemanualen betyder att det mesta (förutom givarna) i utedelen kan misstänkas:

1 HIC kort fel / Effekttransistor fel
2 Fläktmotor utomhusdel roterar inte.
3 Plötsligt strömavbrott
4 Serviceventiler stängda
5 Fläktmotor utomhusdel blockerad
6 Överlast drift (kontinuerlig)
7 Kompressor fel
8 Kretskort fel utomhusdel

Har kört ”T-Run” -testen som ska starta kompressorn och fläkten. Fläkten startar, dock inte kompressorn. Punkterna 2,3,4 och 5 är därmed avklarade. Punkt 6 tror jag heller inte är aktuell, då effektuttaget vid tillfället inte var speciellt högt eftersom utetemperaturen var på plussidan.

Återstår alltså Punkt 1/8 - Kretskort och Punkt 7 – Kompressor.

Kretskortet avslöjar visuellt inga tecken på brand eller defekta komponenter. På kortet finns en 32-pin hybrid-IC (HIC) som direkt matar kompressorn. Den saknar tyvärr märkning – är det någon som känner till typbeteckningen?

Kompressorn mäter 0,7 Ώ mellan alla polerna, vilket verkar vara normalt enligt uppgifter här på forumet.

Hur felsöker en rutinerad fackman för att bestämma om felet ligger i kompressorn eller i kretskortet? Det vill säga utan att bara chansa och byta kortet.

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2435
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Sanyo 123 EHN med felkod E02
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2023, 09:28:20 »
kretskort är vanligast såväl ute som inne.
någon kondensator som gett upp efter 16år
den omärkta kretsen? vad står det på kretskortet? kan vara PAMen

Utloggad nisse46

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Sanyo 123 EHN med felkod E02
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2023, 23:27:53 »
Drivkretsen till kompressorn heter FSAM15SM60A men jag tror inte att den har lagt av
man kan ju ta av kretskortet och koppla 220V på svart o vit kabel och kolla att man har
både 5V o 15V

Utloggad nisse46

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Sanyo 123 EHN med felkod E02
« Svar #3 skrivet: 12 mars 2023, 23:31:04 »

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!