0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
jag förstår dock inte vad som är förvånande. Ett hus från samma år som TS beskriver hade under gårdagen 135 kw i förbrukning.
Men vid -4 verkar det som om huset behöver 144kw.
144kW Hur stort hus har du?
låter rimligt. Jag grovräknade lite i dag. Har inte fått ordning på exakt allt parametrar och det råder viss osäkerhet kring det faktiska flödet. Men vid -4 verkar det som om huset behöver 144kw. Vilket hanteras av VP mha 40kw och då utan elpatron. Vilket indikerar ett COP på 3.6 men då är brine in ca 6 och framledning i snitt ca 38. det är ju grova siffror just nu tills flödet är spikat så det kan vara 3.3 eller någon annan COP siffra i nära anslutning. Har du husets behov och vilken energi du behöver till VP för att tillgodose detta så har du COP. I ditt fall då 135 / 65 = 2.07 Det sätt du mäter på ger så klart utrymme för många fel då det är svårt att jämföra ett dygn med ett annat.Är inte det lite vid 2+ natt och 4+ dag?(vp tid 21 timmar dagen innan samma utetemp)Bör jag kontakta en reparatör, eller beror det på den höga framledningen.