Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: purjo__
« skrivet: 04 juli 2011, 18:43:45 »

Kanske dags att kontakta elektrikern för eventuella skadeståndsanspråk? Både för den ökade elförbrukningen och för det ökade slitaget på kompressorn.
Skrivet av: 109an
« skrivet: 04 juli 2011, 18:29:34 »

Ja då har det kommit fram lite intressant information ifrån husägaren.
Tydligen så var elektriker på plats i december och lade om elen pga snedbelastning
mellan faserna. :(

Verkar ju märkligt, man ändrar ju inte fasföljd på inkommande om man har snedbelastning och varför skulle han ändra fasföljden på en 3-faskompressor?
Det man gör är att flytta vissa tunga enfasbelastningar till andra faser för att smeta ut topparna
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 04 juli 2011, 18:09:07 »

Otroligt.  Vad sysslade elgubbarna med :o 
Skrivet av: Miklo
« skrivet: 04 juli 2011, 08:49:40 »

Ja då har det kommit fram lite intressant information ifrån husägaren.
Tydligen så var elektriker på plats i december och lade om elen pga snedbelastning
mellan faserna. :(

Jag ändrade faserna i Ecoelen så började kompressorn att jobba igen.
Synd att Gubben inte varit mer intresserad för då borde han upptäckt att Elen skenat.

Men det stod en gammal elpanna där förut så han trodde väl att det är så här det är:(.

Tack för alla tips trevlig sommar!
Skrivet av: Miklo
« skrivet: 28 juni 2011, 21:13:51 »

Bra boys jag får åka förbi och kolla igen.
Läste av att den dragit 13500kwh på el pannan.
och gått ca 7300 h på compressorn.
Man är lite skeptisk kan man säga är inne på Rickards linje.

Installatören var där och sa att nu funkar det igen i Januari. (Röris)
tydligen sagt något om stömavbrott och sedan gjort något som ägaren inte visste. skall tilläggas att han inte är så intresserad men blev mindre lycklig när jag sade att elpatronen gått
lite väl mycket.

Jag kollar era spår så får vi se vad som ges.
Tack så länge.
Skrivet av: lödläckan
« skrivet: 28 juni 2011, 16:03:25 »

  Om inget ingrepp gjorts på elet så är det fel på hetgasgivaren: Fel fasföljd. Byt hetgasgivare.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 28 juni 2011, 14:51:22 »

Nu vet jag inte hur fasföljdfel detekteras på CTC men antingen är det tempgivare (och såna kan visa galet).
Eller är det nån elektrisk detektor och jag tror den reagerar för om en fas är borta också så kolla säkringarna i proppskåpet.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 28 juni 2011, 08:16:53 »

Skulle tyvärr inte förvåna mig om den gått som elpanna i 1.5 år.
Men som sagt, testa göra den spänningslös först och se om allt hoppar igång igen.

Inte helt omöjligt att faserna kan ha kastas om vid t.ex. elmätarbyte eller liknande större ingrepp i anläggningen.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 28 juni 2011, 08:05:29 »

Ja, men det är ju så självklart så det glömde jag ta upp  ::)
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 28 juni 2011, 08:03:23 »

norsk reset....vänta med faserna.....
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 28 juni 2011, 07:49:30 »

Felet är förhoppningsvis fel fasföljd. Kasta om två av faserna till VP'n och testa om det funkar.
Jag antar att den har funkat nån gång under dessa 1m5 år, så den borde vara rätt inkopplad från början. Annars kan felet kan bero på två saker:
- Fel på kompressorn så att den inte producerar nån värme. Då tolkar styrsystemet det som att kompressorn går åt fel håll.
- Nån har meckat med elanslutningen
Skrivet av: Miklo
« skrivet: 28 juni 2011, 07:42:46 »

Hej igår var jag hos en bekant som klagade på sin eco el ecoair.
Att fläkten går hela tiden.
När jag kollar driftinfon så går fläkten 24/0 utan att kompressorn går.
Vpin ut 36/36.
Larmet i displayen visade fel fasföljd,vad kan vara fel?
Maskinen installerades för 1,5år sedan.

Mvh Miklo

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!