Författare Ämne: Hur ska man tänka pÃ¥ inställd temperatur?  (läst 1420 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad scoper

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hur ska man tänka på inställd temperatur?
« skrivet: 18 oktober 2022, 00:52:05 »
Hej,

Jag vet inte om jag snurrat till det och gjort det onödigt komplicerat. Vi har ett hus i tre plan, golvvärme på bottenplan och radiatorer de två andra. I somras installerade vi en Daikin Caldo II R35 främst för kyla, men även som stöd för vår Nibe F750 på vintern. Just nu har vi dragit ner på temperaturen av uppenbara skäl :), dock så blir det lite väl svalt på mellanplan där pumpen sitter (runt 19). Hur ska man tänka på vilken temperatur man ska sätta sin luft/luft på? Om jag sätter den på 19.5 så kommer ju värmen ackumuleras på mittenplan och blir över 21 grader, men samtidigt blåser den ju ut svalare luft än 21 och kyler då ner luften igen? Ska jag ställa in den på 18 och hoppas på att det blir runt 20? Eller har jag fatalt missuppfattat hur en luftvärmepump fungerar? Man kanske ska ha på den hela tiden för att ge bättre effekt till Niben?


Utloggad Västerhaninge 17

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 582
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hur ska man tänka på inställd temperatur?
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2022, 06:56:19 »
En LLVP värmer enbart sin närmsta omgivning .
Stängda dörrar har värmen från den svårt att ta sig förbi .
Värme stiger normalt , vet dock ej var din LLVP är monterad .
Att en LLVP slår en Nibe 750 ang verkningsgrad , ja men skillnaden är liten .
Den ska absolut gå hela tiden , ang vilken temp så får du vell prova dig fram .
Den ska inte stå inställd i Autoläge , skall vara värmeläge (en sol symbol i fjärren)
Luftströmmen kan upplevas kall + den reglerar sig själv ang inställd temp .
Tips , skaffa en termometer som monteras lämpligt för att mäta vad du får för värme från LLVP .
« Senast ändrad: 18 oktober 2022, 07:05:05 av Västerhaninge 17 »
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)

Utloggad scoper

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hur ska man tänka på inställd temperatur?
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2022, 10:10:03 »
Hej,

Jo det förstår jag att den bara värmer där luften kommer åt :). Men ska den gå även när det inte finns behov av extra värme?

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9649
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Hur ska man tänka på inställd temperatur?
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2022, 10:18:36 »
Du ska stänga av värmen från F750 i de rum som istället värms av luftluftvärmepumpen. Då ska det inte bli varmare än vad man ställer in LLVP på. Dock är inställningen på LLVP bara ungefärlig så man måste mäta innetemperaturen ändå.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad scoper

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hur ska man tänka på inställd temperatur?
« Svar #4 skrivet: 19 oktober 2022, 13:33:50 »
Du ska stänga av värmen från F750 i de rum som istället värms av luftluftvärmepumpen. Då ska det inte bli varmare än vad man ställer in LLVP på. Dock är inställningen på LLVP bara ungefärlig så man måste mäta innetemperaturen ändå.


Det är väl rekommenderat att alla radiatorer ska vara helt öppna när man har FLVP? Men om man stänger av dessa radiatorer, känner pannan av då att den inte behöver producera lika mycket värmde då returvattnet har en högre temperatur pga färre radiatorer som vattnet ska passera(och förlora temperatur)? Tänker jag rätt där :)?


Utloggad Västerhaninge 17

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 582
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hur ska man tänka på inställd temperatur?
« Svar #5 skrivet: 19 oktober 2022, 14:46:56 »

Det är väl rekommenderat att alla radiatorer ska vara helt öppna när man har FLVP? Men om man stänger av dessa radiatorer, känner pannan av då att den inte behöver producera lika mycket värmde då returvattnet har en högre temperatur pga färre radiatorer som vattnet ska passera(och förlora temperatur)? Tänker jag rätt där :)?
Din FLVP och dina radiatorer pratar inte med varandra , elektriskt .
Däremot känner din FLVP av när det börjar bli kallare utanför huset , justerar då upp värmen (shunten) automatiskt .
När dina termostater öppnar sig så försvinner värme från din FLVP , den börjar då producera mer värme i tanken (om det är nödvändigt)
Om du tillför värme i huset från tex en braskamin eller en LLVP så kommer dina termostater på radiatorer att stänga sig .
(om de påverkas av din extra värme)
Din FLVP får lite semester , förhoppningsvis !

Ställer du om dina termostater till en lägre temp så förbrukas inte lika mycket värmevatten i din FLVP . tummenupp
Helt automatiskt utan att du behöver göra ngt på VP .
« Senast ändrad: 19 oktober 2022, 14:55:17 av Västerhaninge 17 »
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9649
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Hur ska man tänka på inställd temperatur?
« Svar #6 skrivet: 19 oktober 2022, 15:03:12 »

Det är väl rekommenderat att alla radiatorer ska vara helt öppna när man har FLVP? Men om man stänger av dessa radiatorer, känner pannan av då att den inte behöver producera lika mycket värmde då returvattnet har en högre temperatur pga färre radiatorer som vattnet ska passera(och förlora temperatur)? Tänker jag rätt där :)?

Precis, man ska ha så många termostater som möjligt på max när man har en värmepump med växelventil och kör flytande kondenseringstemperatur. Men vill man spara energi får man stänga ett antal av dem i rum där LLVP istället står för värmen. F750 har en varvtalsstyrd kompressor som inte är jättestor och är förhållandevis anpassningsbar till ett mindre värmesystem. Energibesparingen är riktigt bra med enbart F750 så det är bara lite extra det är möjligt att spara med även en LLVP i huset.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Västerhaninge 17

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 582
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hur ska man tänka på inställd temperatur?
« Svar #7 skrivet: 20 oktober 2022, 14:07:09 »
Precis, man ska ha så många termostater som möjligt på max när man har en värmepump med växelventil och kör flytande kondenseringstemperatur. Men vill man spara energi får man stänga ett antal av dem i rum där LLVP istället står för värmen. F750 har en varvtalsstyrd kompressor som inte är jättestor och är förhållandevis anpassningsbar till ett mindre värmesystem. Energibesparingen är riktigt bra med enbart F750 så det är bara lite extra det är möjligt att spara med även en LLVP i huset.
Varför tycker du det är bättre att ställa termostater på min. (de som möjligtvis kan nås av värmen från en LLVP)
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9649
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Hur ska man tänka på inställd temperatur?
« Svar #8 skrivet: 20 oktober 2022, 14:27:22 »
Man vill ju minska belastningen på FLVP så den inte behöver använda el-patronen utan att värmen i huset alltid sköts av värmepumpar. Enbart F750 kanske klarar husets värme ner till -5° eller -7° eller liknande utan el-patronen om man är väldigt sparsam med varmvattnet.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Västerhaninge 17

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 582
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hur ska man tänka på inställd temperatur?
« Svar #9 skrivet: 20 oktober 2022, 15:18:57 »
Man vill ju minska belastningen på FLVP så den inte behöver använda el-patronen utan att värmen i huset alltid sköts av värmepumpar. Enbart F750 kanske klarar husets värme ner till -5° eller -7° eller liknande utan el-patronen om man är väldigt sparsam med varmvattnet.
Att "stänga av" värmen till vissa vattenradiatorer borde vell kunna skötas lika bra med termostaten på resp. element .
Eller har du en annan tankegÃ¥ng  Sc:,h
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9649
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Hur ska man tänka på inställd temperatur?
« Svar #10 skrivet: 20 oktober 2022, 15:43:30 »
Absolut kan man "stänga av" värmen och låta termostaterna stå på t.ex. 15° som back-up om något händer med luftluftvärmepumpen.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!