Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: Frank a skrivet 01 februari 2012, 17:57:53
-
Vad är det för fel när den bryter på 23 bar vid VV produktion? Bryter på hetgasgivaren blir 120grader och inte på arbetspressostaten
Öh 5grader uk 2grader
Köldmediebrist ? Exp ventil ? Kompressor ?
Nån som har nån bra ide?
Hur mycket över kondenseringstemp ska hetgastempen ligga normalt
-
Normalt är hetgasen ca 30 ºC högre än kondenseringstemp.
Men det finns många felkällor, givaren kan vara felande, men om den visar rätt så kan det vara brist på köldmedia.
-
Oj då bara 30grader högre mätte med en riktig termometer inget fel på hetgasgivaren
-
ja vid vv körningar är det inte ovanligt med 40 grader.
Jag går kring 35 ut från 25 grader diff till vid 60 ut ca 40 grader diff. Så viss förändring över cykeln kan man förvänta sig. eller i alla fall beroende på kondenseringstempen.
-
ursäkta min okunskap. Men är kondenseringstemp=Framledningstemp?
-
om allt stämmer så är det ungefär samma ja.
Kondenseringstempen mäter man med tryckgivare som sedan omvandlas till temperatur utifrån en tabell som är baserad på det köldmedie man använder.
-
Jag frågar eftersom hetgastempen på min pump kan ligga på 45gr över framledningen,och enligt Thermia support
så skulle det inte vara några problem. Jag började dock misstänka gasbrist?
-
Jag menar alltså vid värmekörning.
-
det beror ju lite på vilken framledningstemp du ligger på.
Thermias orginal grejer säger 45 fram och hetgas 81 just nu.
Min hetgasgivare säger 77 och fram 46.
Om hetgas slår i 120 taket vid VV körning så är väl det en indikation på att något är knas.
Vad får du när du mäter manuellt?
-
Men om jag har gasbrist borde inte öh vara högre än 5grader och jag har ju fortfarande uk på 2grader borde inte den va 0grader lr räcker det med så lite brist?
-
jag säger inte att du har gasbrist :)
Det är jag inte kompetent nog att uttala mig om :'(
Min underkylning varierar över en cykel och då beroende på kördbärare och värmebärare-temperaturer vad det verkar.
Jag kommer inte ihåg exakt hur mycket den varierar. Men den brukar väl ligga mellan 3-4 i början alla fall har jag för mig.
Överhettningsvärdet verkar jag inte ha.. så det är svårt att säga för min del. Vart hämtas det? Är inte det en konstant beroende på ventilen. typ 4? Hur mäter eller beräknar jag det värdet?
-
Det går att ändra värdet så att pumpen bryter senare. fabriksinställningen är 130 men kan ändras upp till 160.
Det är däremot något som jag inte har fibblat med,känns inte riktigt rätt.
Hur kan jag mäta hetgasen manuellt?
-
du mäter temperaturen på det smala rör som kommer ut typ i toppen på kompressorn (svarta runda burken). På det röret brukar sitta 2st proppar med 2 kablar på sig vardera. Pressostaterna. Det röret ger dig hetgastempen.
-
Har ju bara klasses ir:are. Duger väl till deltamätningar på raddar,men tillskriver den inte någon större precision!
-
den fungerar ju inte så bra på koppar. och att tejpa ett rör som blir över 100grader vet jag inte om det är smart.
digital stektermometer borde fungera bättre där.
-
Oki Har en sån! Data:Framledning 43 Hetgas 90= 47gr..... Huvva!!
-
jo alltså det känns ju lite i högsta laget kanske. Men jag vet inte allt om din maskin :)
jag hade ringt min installatör. ere en 20 år gammal grej har han väl en son eller dotter som gör samma sak som gärna kommer förbi och meckar lite!
-
Pumpen har bara gått 8400 tim. Thermia support sa att det var okej med den tempen, så det rann liksom ut i sanden iom
att pumpen inte har uppvisat några problem. Får nog ta tag i detta igen. Vore intressant att höra efter hur andra har det
med sin hetgas? Du tex David. Om du tittar på hetgastempen direkt från pumpen vad har du då?
EDIT Du har ju redan uppgivit den! Sorry!
-
Hej Tycker det verkar som du har RP problem.Om du du gör rent kontakten på den grå kabeln på pressostaten löser den då med. *vinkar*
-
?? Det är ingenting som löser ut.Jag har tur för det kommer en kille som ska laga tvättmaskinen och det visade sig att han även är kyltekniker.
Jag bad honom ta med sig manometer för att kolla upp så att det inte är gasbrist...... om man ska börja bråka med pumpen nu.
Det är nämligen -26gr och dom lovar kallare!
-
Kåge vad säger din inst? Eller ringer du direkt till supporten?
-
Vp oraklet vad tror du om mitt problem då? Du verkar kunna en del om thermia?
-
hahah jag har missat att det är två personer med olika problem, eller samma problem vad vet jag =)
Hade min maskin avslutat sina VV körningar med att den står i taket för hetgas på 120 samtidigt som kondenseringen ligger på 23 bar så hade jag nog ringt min installatör. Men det är ju också för att jag tvivlar på att jag skulle kunna göra så mycket, annat än att kolla om värdet på 120 grader verkar stämma med en egen termometer.
-
Har provat med testo manometer 23-24 bar
testo termometer 120grader hetgas
provade även höja Max värdet till 130grader bröt då på 130grader 25.5 bar???
-
Kåge vad säger din inst? Eller ringer du direkt till supporten?
Nja installatör och installatör det var en "vanlig" röris och jag som kopplade in den. ;)
Han vill egentligen inte ta nåt större ansvar för pumpen eftersom den ej är köpt på den firman.
Ringde Thermia support förra året och dom svarade att det var normal temp.
Edit: Mickea . Du får ursäkta att jag klampat in i tråden,för du verkar ha allvarligare problem.
Min pump går ju bra ändå och bryter ju inte. ps -31gr
-
Inga problem hoppas det löser sig för dig med :)
-
ÖH är bra ska vara 4+-1K
UK 2 bara, mmm verkar skumt
Du är säker på bryttrycket? det steg inte snabbt som attan och kanske det var 26,5 i verkligheten?
Hur gammal VP? Har den 3 pressostater? Byt då till den andra driftspressostaten eller jacka på en ny på schradern.
Hetgasen ska vara typ 35K över kond det blir runt 30 först och kanske 40 som värst.
-
Ligger på 49gr över!
-
Njaa det är för mkt. släpp liiiiiite på exp vent. Kolla vätske temp ( före torkfiltret) och berätta ink VB för mig
-
Får söka vidare tack för hjälpen
-
Kolla pressostaterna, det finns 3 om den inte är ny(maskinen alltså) eller typ 10 år gammal. Då kan du skifta och testa. Annars så är ju TWS en stro felkälla, ofta det är luft i denna
-
Njaa det är för mkt. släpp liiiiiite på exp vent. Kolla vätske temp ( före torkfiltret) och berätta ink VB för mig
Är det jag som skall släppa på expansionsventilen? Jag vågar inte röra något när det är så satans kallt
Om det var min vbfram du menar så är den 45gr klarar mig från tillsats via braskamin. Nu -32
-
Återkommer med svar när det är löst om det löser sig ;D
Men låt säga att det är fel på en pressostat så återstår ju fortfarande problemet med hetgastempen ska ju inte bli så hög vid lågt tryck som 23-25bar
-
new fan det ska den inte.
lr visst den kanske ska det men jag hade inte accepterat det i alla fall :)
MEN MEN. det kan som sagt vara omvänt. Får du dåligt varmvatten? Det kan ju vara så att du blir lurad. Din pressostat fungerar inte och den gör varmare än normalt för pressostaten inte klipper istället klipper hetgasen. Och din egen tryckmätare kanske har sett sina bästa dar? vad vet jag :)
-
Hur var det med den, sa Testo givaren 120? VP givaren samma sak eller? Kan det pyst ut lite köldmedium så att du har en fin blandning av ngt annat än R407c i din maskin. Har varit med om det, fiiina värden hahahahaha
-
Nähä! Både försäljare och Thermia support vidhåller att det är normalt att tempen ligger 49 gr över
Deras argument är att så länge jag inte får nåt larm så är allting bra?? Tro ändå jag ska kolla upp det.
Det kommer att bli svårt att hävda att jag ska få det på garantin. P.S Nu får elpatronen jobba på steg 1. -36gr!
-
Nu fungerar den igen var en ventil i kompressorn som låg och läckte är nu bytt
Har nu en öh på 5grader och en uk på 9grader hetgastempen 98 vid VV körning ;D
-
Thumbsup
-
Nu fungerar den igen var en ventil i kompressorn som låg och läckte är nu bytt
Har nu en öh på 5grader och en uk på 9grader hetgastempen 98 vid VV körning ;D
kom det någon och fixade eller meckade du själv?
-
Micke är ju en meckare Meckarmicke tycker jag nog att han kan byta handle till Thumbsup
Tolkar hans inlägg som att han sysslar med detta professionellt.
Jag myntade Rinnans "nick" om svart bälte, nu vill jag se att medlemmen Meckarmicke dyker upp snart *roflmao*
-
har ni sett meckarmicke? Jag kan sången utantill. Inte för att jag vill.....
den där killen i rymddräkt är ju helt tappad. Och göteborgaren med båten på land.. underlig serie som får det att krypa under skinnet på mig.
Då kanske mickea är bättre även om det känns lite som ikea när man säger det. :)
Vad sägs om hetgasmicke? --/
-
Har alla filmerna ;) Hetgasmicke Thumbsup Men originalet är bättre, kanske Dan eller Bullen mickes polare *roflmao*
-
Hetgasmicke bullen och dan lalalaaa
Meckar micke bullen och dan (http://www.youtube.com/watch?v=6LQo4IzR_4s#)
-
*roflmao*
-
Jag var tvungen att kolla på filmen för att se vem ni talade om. Jag har sett den där figuren flera gånger på finska, men hade ingen aning om att han kunde svenska och kallade sig Mekarmicke i bland...
-
Nu ska vi se blandar jag ihop allt nu? Hade för mig du bodde i sundsvall inte wasa? ::)
Jag är ju ingen tevenörd men undrar hur man gör för att bli exponerad för meckarmicke på finska. Tänkte att det kanske skulle få ungarna att kolla mindre
-
vad heter han på finska då? Kosken pentii >:D *roflmao*
-
oraklet. tyst nu annars måste jag avslöja dig
Vi installerar Thermia värmepumpar (http://www.youtube.com/watch?v=GdlxuC7ryx8#ws)
-
Nu ska vi se blandar jag ihop allt nu? Hade för mig du bodde i sundsvall inte wasa? ::)
Jag är ju ingen tevenörd men undrar hur man gör för att bli exponerad för meckarmicke på finska. Tänkte att det kanske skulle få ungarna att kolla mindre
Genom att titta på public-service-TV tidiga helgmorgnar med små barn som inte begriper vad sovmorgon är...
-
stabil kille!
-
David vad tror du dina knoddar ska göra då medans du glor på en VP?? Du satte ju på filmen ;D ;D ;D
-
Genom att titta på public-service-TV tidiga helgmorgnar med små barn som inte begriper vad sovmorgon är...
"Jag" brukar ju gå upp vid 5 men har fan missat att SVT B kör meckarmicke på finska :)
är du säker på att du hittat rätt kanal *roflmao*
-
tacka fan man är trött om man sätter på yle när man går upp klockan 6 på morgonen a:gl
-
"Jag" brukar ju gå upp vid 5 men har fan missat att SVT B kör meckarmicke på finska :)
är du säker på att du hittat rätt kanal *roflmao*
Det var några år sen - Nu för tiden har vi bättre kanaler. 'Så funkar det' på Discovery är en höjdare om man vill distrahera barnen på morgonen.
-
Canal+ sport2 den enda kanal man behöver UFC Thumbsup Japp ungarna glor med sen stryper dem mig direkt. Kanske ska jag inte kolla på det med Rickard ::) ;D
-
däremot gillar jag det där vampyrprogrammet. Tecknat på bompa kl 1700.
vafan hände med tom o jerry?
-
Aldrig sett det, fåret shaun Thumbsup Fanns en bra fotboll grej med, Galaktik football, den kollade vi på varje dag när Jetix fanns sen blev det Disney kanaler på alla kanaler typ.
Piggley winks Thumbsup Japp jag har sett en del *roflmao*
-
piggley är ju så där alltså.. ???
-
Annat var det när man var ung. Alla satt bänkade till Anslagstavlans vinjett eftersom det var det enda tecknade som visades på TV...
-
mm och linus på linjen :)
-
Haha :) bytte den själv lär sig nått nytt varje dag