Titel: Cirkulationspumpar
Skrivet av: Janne W skrivet 16 oktober 2012, 18:23:35
Hej. Har nyligen installerat en EHP 8 AW med CC 160 elpanna, nu undrar jag var man skall ha för inställning på cirkpumparna. Vid leveransen stod både g1 o g2 på högsta läge (3) jag tycker att det susar lite för högt i elementen och undrar om man kan ställa ner pumparna, har ett gammalt hus med grova rörledningar. skall bägge pumparna ställas ned eller kan man minska enbart på g1 som går ut på elementen. Är det någon som är bra på detta ämne. Tackar på förhand Janne W
Titel: SV: Cirkulationspumpar
Skrivet av: Lmf skrivet 16 oktober 2012, 19:38:12
Vad cirkulationspumparna skall stå i för läge bestäms av temperaturerna T8,T9 och T1 när värmepumpen går.

Men att ställa båda i läge 2 skall nog gå bra
Titel: SV: Cirkulationspumpar
Skrivet av: Rickard skrivet 17 oktober 2012, 14:00:41
På varma sidan skall du efterstäva ca 5-10 graders deltaT (när kompressorn går), vad som gäller just din värmepump framgår nog i manualen.
På kalla sidan brukar man rekommendera ca 3 graders DeltaT.
Titel: SV: Cirkulationspumpar
Skrivet av: purjo__ skrivet 17 oktober 2012, 14:03:49
Det är en luft/vatten så den har ingen kall sida...

Så här står det i manualen:

En rekommenderad temperaturdifferens över värmepumpen
på varma sidan är mellan 5-10ºC. De nominella fl öden
som framgår av Tekniska data ger en differens på 7ºC vid driftfall
+7/45ºC. Du kontrollerar detta genom att avläsa givarna T9 (värmebärare
in) och T8 (värmebärare ut).
Om driftsättning utförs vid låg utetemperatur (under 0ºC) ska
temperaturdifferensen vara mellan 5ºC och 7ºC.
Om driftsättning utförs vid utetemperaturer över 15ºC ska temperaturdifferensen
vara mellan 8ºC och 10ºC.
Titel: SV: Cirkulationspumpar
Skrivet av: Conquest skrivet 26 oktober 2012, 21:31:16
Numera finns det Grundfos cirkpumpar som är självreglerande efter behovet. Där är ett display där man kan se effekten. Jag installerade elen på en sådan häromveckan och den visade 9 W vid start. Senare visade den 6 W då värmen hade cirkulerat ett bra tag i huset.
Titel: SV: Cirkulationspumpar
Skrivet av: Rdx skrivet 26 oktober 2012, 21:38:00
Fast lite grann undrar man ju vad det blir för  :dt: när värmepumpen går med den typen av reglering...
Titel: SV: Cirkulationspumpar
Skrivet av: Smurfen. skrivet 26 oktober 2012, 22:36:49
Det är val en tryckstyrd pump som eftersträvar samma tryck den styrs inte efter delta (tror jag i alla fall) Jag har en sån och auto adapt läget verkade inte funka så bra för efter nån dag stog den på max men man kan ställa i steg också.
Titel: SV: Cirkulationspumpar
Skrivet av: Rdx skrivet 26 oktober 2012, 22:40:25
Det är val en tryckstyrd pump som eftersträvar samma tryck den styrs inte efter delta
Jomen, det var ju just därför som jag undrar vad det kan bli för  :dt: när man kör den på autoadapt.  Tror det kanske inte fungerar så bra...
Titel: SV: Cirkulationspumpar
Skrivet av: Smurfen. skrivet 26 oktober 2012, 22:44:13
Tror inte jag heller.
Titel: SV: Cirkulationspumpar
Skrivet av: p00anh skrivet 26 oktober 2012, 23:56:34
När vi skriver om deltan måste vi samtidigt ange hur fort  (i vilket läge) pumpen snurrar.
Värmekillen som var här senast ställde in till delta 6 grader vid ungefä 5 plusgrader ute, men det visade sig vid närmare
betraktande att värmebärarpumpen stog i läge I.
För sakta tyckte han, ökade till läge II och for vidare.
När jag sedan tittade på displayen hade delta sjunkit till 4 grader.
Då provade jag själv att ändra pumpen till III och deltat sjönk direkt till 2 grader.
Klart att deltat sjunker om mer vatten rinner igenom. Fort rinnande vattem hinner inte värmas lika mycket som när det rinner sakta.
Vad säger ni om ovanstående? Knäppt, vettigt, solklart?

Hälsningar
Anders H
Titel: SV: Cirkulationspumpar
Skrivet av: Smurfen. skrivet 27 oktober 2012, 09:30:19
Precis vid högt flöde så räcker inte effekten till att värma vattnet till rätt delta det är därför man måste ha ett högt delta vid lite varmare utetemp så att man hamnar hyffsat rätt vid kyla eftersom effekten varierar ganska kraftigt med luft vatten vp.
Titel: SV: Cirkulationspumpar
Skrivet av: Conquest skrivet 27 oktober 2012, 16:12:30
Cirkpumpen mellan värmepump och tank vill jag absolut ha på fast läge. Maxläge i mitt fall, vilket ger delta 7. 

Radiatorpumpen däremot på självreglering. Som det är nu, kör jag på trean om vintern, tvåan vår och höst och ibland ettan när det tjuter för mycket i termostatarna. Kunde vara skönt att slippa detta.

Självreglerande pumpar och fläktar ger en verklig stor energiminskning i stora fastigheter och industrier. Nog den snabbaste pay-off-tid av alla energibesparande åtgärder där. Det gäller dock inte i en villa. För min del blir det kring 100-200:- om året. 
Titel: SV: Cirkulationspumpar
Skrivet av: Smurfen. skrivet 27 oktober 2012, 16:16:13
Varför kör du olika hastigheter efter årstiderna och hur ska du fixa det med en självreglerande cp Sc:,h
Titel: SV: Cirkulationspumpar
Skrivet av: Erik-NA skrivet 29 oktober 2012, 18:44:55
Jag har som en litet projekt tänkt att bygga en varvtalstyrning till min VB-pump i syfte att automatiskt kunna påverka :dt:.
I mitt fall hade jag tänkt mig skapa en kurva som en funktion av utetemperaturen. Kurvan bestämmer hur fort VB-pumpen skall snurra vid en viss utetemp.

För att verifiera mina teorier skall jag installera en flödesmätare över VB-kretsen för att med hjälp av T8 och T9 maximera effekten i värmepumpen. Måste även ha koll på hetgasen så den inte jobbar för varmt.

Rent generellt ser jag att regleringsprincipen är att om utetemp är mer än +5 så skall VB gå "snabbt" vid både varmvatten och värmevattenproduktion. Vid en utetemp mellan +5 och -5 avser jag att sänka cirkulationen "en del" och är det kallare än -5 så avser jag att sänka den "ännu mer". Allt för att hålla upp :dt: till rimlig nivå.
Vilken nivå får effektmätningen avgöra.

Utöver reglera VB-pumpen skall styrningen hålla reda på i vilket tillstånd värmepumpen befinner sig och styra VB-pumpen med rätt flöde. Exempelvis ta hänsyn till om den prdoucerar varmvatten, värmevatten, står still eller avfrostar etc etc.

Jag har börjat med att bygga om min IVT 290 A/W en aning för att underlätta detta projekt: http://franzens.nu/2012/09/27/varmepumpen-i-roes-driftsatt/ (http://franzens.nu/2012/09/27/varmepumpen-i-roes-driftsatt/)