Skrivet av: Erik-NA
« skrivet: 29 oktober 2012, 18:44:55 »Jag har som en litet projekt tänkt att bygga en varvtalstyrning till min VB-pump i syfte att automatiskt kunna påverka .
I mitt fall hade jag tänkt mig skapa en kurva som en funktion av utetemperaturen. Kurvan bestämmer hur fort VB-pumpen skall snurra vid en viss utetemp.
För att verifiera mina teorier skall jag installera en flödesmätare över VB-kretsen för att med hjälp av T8 och T9 maximera effekten i värmepumpen. Måste även ha koll på hetgasen så den inte jobbar för varmt.
Rent generellt ser jag att regleringsprincipen är att om utetemp är mer än +5 så skall VB gå "snabbt" vid både varmvatten och värmevattenproduktion. Vid en utetemp mellan +5 och -5 avser jag att sänka cirkulationen "en del" och är det kallare än -5 så avser jag att sänka den "ännu mer". Allt för att hålla upp till rimlig nivå.
Vilken nivå får effektmätningen avgöra.
Utöver reglera VB-pumpen skall styrningen hålla reda på i vilket tillstånd värmepumpen befinner sig och styra VB-pumpen med rätt flöde. Exempelvis ta hänsyn till om den prdoucerar varmvatten, värmevatten, står still eller avfrostar etc etc.
Jag har börjat med att bygga om min IVT 290 A/W en aning för att underlätta detta projekt: http://franzens.nu/2012/09/27/varmepumpen-i-roes-driftsatt/
I mitt fall hade jag tänkt mig skapa en kurva som en funktion av utetemperaturen. Kurvan bestämmer hur fort VB-pumpen skall snurra vid en viss utetemp.
För att verifiera mina teorier skall jag installera en flödesmätare över VB-kretsen för att med hjälp av T8 och T9 maximera effekten i värmepumpen. Måste även ha koll på hetgasen så den inte jobbar för varmt.
Rent generellt ser jag att regleringsprincipen är att om utetemp är mer än +5 så skall VB gå "snabbt" vid både varmvatten och värmevattenproduktion. Vid en utetemp mellan +5 och -5 avser jag att sänka cirkulationen "en del" och är det kallare än -5 så avser jag att sänka den "ännu mer". Allt för att hålla upp till rimlig nivå.
Vilken nivå får effektmätningen avgöra.
Utöver reglera VB-pumpen skall styrningen hålla reda på i vilket tillstånd värmepumpen befinner sig och styra VB-pumpen med rätt flöde. Exempelvis ta hänsyn till om den prdoucerar varmvatten, värmevatten, står still eller avfrostar etc etc.
Jag har börjat med att bygga om min IVT 290 A/W en aning för att underlätta detta projekt: http://franzens.nu/2012/09/27/varmepumpen-i-roes-driftsatt/