Prova att sänka farten på cirkpumpen på M60 samt höj farten på värmepumpens CP.Sen skulle jag bara använda en CP för hela husets golvvärme när sista radiatorn är borta.Då kopplar du fördelarna direkt på stigare/retur och shuntar endast på EcoHeat.
Vad händer när du tar bort termostaten? Då borde den släppa igenom allt. På vissa minishuntar finns det en i kopplet inbyggd känselkropp som agerar maxbegränsare (vet inte om din modell av LK har en sådan?) fungerar inte den kan den strypa.För övrigt så specar LK att m60 är för just max 60m2 golvyta...Hur litet hus har du? Koppla bort den och kör raka rör och använd cp i pannan enligt tidigare råd.