Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: Farbroreken skrivet 29 december 2017, 11:03:35

Titel: Ingen värme i elementen - CTC Ecoair 105 / Ecoel 1550
Skrivet av: Farbroreken skrivet 29 december 2017, 11:03:35
Hej, har en CTC Ecoair 105 / Ecoel 1550 och har fått problem med att elementen inte blir varma, varmvatten finns i dusch/kranar.
Har höjt "rumstemp" till 24grader men den verkar inte gå upp i temp ändå.
Det jag reagerar på är att det står att utetempen är +16 grader när det nu är runt 0 grader, det känns som att detta kan vara orsaken?

Någon som har en idé ?

Bifogar två bilder på displayen, kanske något som är fel där?


http://www.bilddump.se/bilder/20171229105441-155.4.118.251.jpg

http://www.bilddump.se/bilder/20171229105503-155.4.118.251.jpg
Titel: SV: Ingen värme i elementen - CTC Ecoair 105 / Ecoel 1550
Skrivet av: Josth skrivet 29 december 2017, 11:22:30
Kan vara utegivaren som gått sönder, eventuellt p.g.a. fukt. Kan gå att spreja den med fuktutdrivande smörjmedel som 5-56 och kontrollera att anslutningsskruvarna är åtdragna i den lilla boxen. Ny utgivare till version 1 finns att beställa hos t.ex. https://jsenergi.com/givare-till-vrmepumpar/ctc-givare/utegivare-till-ecoel-ecoheat-v1.html
Titel: SV: Ingen värme i elementen - CTC Ecoair 105 / Ecoel 1550
Skrivet av: Farbroreken skrivet 29 december 2017, 11:26:56
Var nyss ute och skruvade av locket på utegivaren och pillade rent då det va lite spindelnät och skit och nu verkar den visa hyffsat rätt, slår på 1-2 grad endast. Får avvakta lite och se om elementen blir varma :)