Skrivet av: Deeman
« skrivet: 13 maj 2011, 20:45:57 »Problem löst
Gick in i installatörsmenyn > Temperatur > Korrogera T2. Sänkte K värdet till -2
Gick in i installatörsmenyn > Temperatur > Korrogera T2. Sänkte K värdet till -2
Skrivet av: Deeman« skrivet: 13 maj 2011, 20:45:57 »Problem löst
Gick in i installatörsmenyn > Temperatur > Korrogera T2. Sänkte K värdet till -2 Skrivet av: Deeman« skrivet: 12 maj 2011, 21:29:37 »Har precis satt in en HE9 också och har samma problem på min, dock har ajg inte testat att ändra som du gjort men min visar 2 grader fel också. Det har varit 9 grader länge ute nu och den visar hela tiden 11 grader så trög kan den inte vara så det ska ta ett dygn att hinna i kapp. Ska snacka med installatörerna om de kan kalibrera via servicemenyn eller nått.
Skrivet av: bopakoster« skrivet: 05 mars 2011, 21:12:41 »När jag kollade tempgivaren på pannans central för utetempen (den som sitter monterad på husväggen) visade den ca1,5-2grader fel. hittade en meny där det gick att kalibrera/justera temp så jag minskade den motsvarande.Inte på Greenline men på Nibes utegivare. Kalibrering möjlig men givaren och dosan den sitter i är trög. Jag ändrade och satte 2cm frigolit under för att isolera dosan mot väggens temp. Blev bättre men plastdosan fördröjer fortfarande tempändringar. Skrivet av: MrWalker« skrivet: 05 mars 2011, 20:10:26 »När jag kollade tempgivaren på pannans central för utetempen (den som sitter monterad på husväggen) visade den ca1,5-2grader fel. hittade en meny där det gick att kalibrera/justera temp så jag minskade den motsvarande.
när jag hade -10 ute avläst både via kvicksilver och digital, visade pannan bara -8. men nu när det blivit varmare stämmer det inte heller bra. idag +7 ute pannan visar nu +5, således kalibrera tillbaka. nån som upplevt samma på en greenline he9 |
|