Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Fungeringar Diplomat TWS 12, borrhÃ¥ll mm.  (läst 1242 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad jch

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
Fungeringar Diplomat TWS 12, borrhåll mm.
« skrivet: 06 november 2010, 20:44:39 »
Thermia Diplomat TWS 12. Två borrhål, ett på 150 m, och ett på 50 m. Det finns ingen ventil/styrreglage/liknande som reglerar hur mycket som tas ur varje hål. Vad kan detta medföra för problem (oproportionellt sug från 50-metershålet)? Är detta del i "injustering" (innan process med kurvor mm)? Hur låter detta?

Timmervilla drygt 200 kvm, två plan. Fulltimmer. Tilläggsisolerad fasad och vind. Tvåglasfönster ledade. Visst drag.
30-35 000 kwh per år. 3,5-4 år gammal anläggning. VP har gått ca 24000 h, el1 ca 5000, el 2 ca 3000, varmvatten ca 4000 (tror jag). Hur låter detta?

Platsventiler/kopplingar mellan rören från backen och ingående rör i huset (det ena läcker något, ska åtgärdas i veckan).

Är spekulant på ovanstående hus. Tacksam för era kommentarer på ovanstående. Använd gärna facktermer, men förklara dessa isf.




Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29374
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Fungeringar Diplomat TWS 12, borrhåll mm.
« Svar #1 skrivet: 06 november 2010, 22:27:10 »
Spontant låter det som den kör mycket på elpatron.
Är hålen parallellkopplade?
I så fall bör du ha justeringsmöjlighet mellan borrorna, de ska justeras så att KB-in från de båda blir ungefär lika.
Man brukar koppla ihop dem inne i källaren med justeringsventiler och sen kan du sätta dit nån tempgivare på varje inkommande rör.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Tobocop

  • HP-tech on da road
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Allt jag lägger händerna pÃ¥ blir bra...
SV: Fungeringar Diplomat TWS 12, borrhåll mm.
« Svar #2 skrivet: 10 november 2010, 19:11:59 »
24000 timmar på den tiden är också mycket. Någonstans mellan 6000 och 6800 tim per år... Räknar man med att den står stilla i "Värmestopp" 3 mån på sommaren så har vi iprincip konstant gångtid övriga året ???
Och en massa eltillsats... Känns inte bra alls måste jag säga. Antingen är den kraftigt underdimensionerad, eller så är det något i din beskrivning som felar.
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Fungeringar Diplomat TWS 12, borrhåll mm.
« Svar #3 skrivet: 10 november 2010, 19:58:25 »
30-35 Mwh/år el är väldigt mycket för ett värmepumphus men det går någorlunda ihop med drifttimmarna och normal förbrukning av hushållsel.

Borrhålen är rätt hårt belastade med tanke på pumpeffekt/meter borrhål. Väl hög belastning för de nordligare delarna av Sverige. Sen är frågan om avståndet mellan borrhålen och om de är vinklade i förhållande till varandra. Oavsett var huset ligger är min bedömning att det inte går att sätta in en kraftigare pump utan ytterligare ett borrhål. Går pumpen 6000 h/år får man nog räkna med kortare livslängd än normalt. En normalt dimensionerad pump går ca 3500 h/år.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren