Skrivet av: Roland
« skrivet: 16 januari 2019, 15:38:43 »

Är det blanka kopparrör och omgivningen är 20 grader är värmeförlusten från 7 m kopparrör ca 100 W, dvs 1 % av pumpens effekt. En rimlig differens orsakad av rören vore därför 0,5% av GT8-GT9, alltså ca 0,05 grad (antar att det är 3,5 meter rör mellan GT1 och GT9). 

Vad är det för temperatur på bypassröret, har det samma temperatur som returen eller som framledningen?

GT6 fortfarande för hög. Är givaren kontrollerad? Väl stor skillnad mellan GT8 och GT9. Det kan vara igensatta flexslangar med tanke på att det är hög differens även med cirkulationspumpen på högsta fart. 

Skrivet av: gruddbo
« skrivet: 16 januari 2019, 14:12:43 »

Mer information.
P1, radiator pumpen: Wilo Smart 24/4.  1=15W, 2=30W, 3=45W.
P2, VB pumpen: Wilo RS 25/6.  1=46W, 2=67W, 3=93W".
När IVT Greenline E11 pumpen installerades dec. 2000, behöll man det existerande värmesystemet. En CTC ved/olje panna sitter i mitten av en 125 m2 källarvåning.
Radiatorerna för vån. 1 och 2 är parallellkopplade.
IVT pumpen installerades i källarvåningen mot ena ytterväggen.
22 mm. kopparrör, isolerade, går mellan IVT pumpen och baksidan av CTC pannan.
Radiatorvattnet går fortfarande genom pannan, men SHUNTRATTEN är stängd, när
IVT pumpen är på. Bypass finns bakom CTC pannan.
Kopparrörens längd, mellan IVT pumpen, och bakre delen av pannan, är omkring  7 meter.

Fråga: a. Hur mycket av deltat för GT1 till GT9 och GT8 till GT9 kan bero på de 7 m. långa rören?
          b. Var god kommentera nedan värden.

P1=3.

Retur rad GT1                      P2=2                  P2=3
Från                                      44,0                   44,0             
Nuv                                       42,6                  43,9                   
Utetemp, GT2                       -15,4                  -15,4                 
Kompressor, GT6                  104,4                  105,7                 
Värmebärare Ut, GT8             55,8                   56,2                 
Värmebärare In, GT9             45,6                   46,6               
Köldbärare In, GT10                1,0                     0,9                 
Köldbärare Ut, GT11              -2,4                   -2,5   

Tacksam för kommentarer!             
Skrivet av: gruddbo
« skrivet: 18 december 2018, 17:37:20 »

Roland och Carl N, mycket tack för svaren.
Jag kommer att svara på frågorna, och lägga till lite mera information om anläggningen.

Tänker testa ett par saker först.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 16 december 2018, 09:31:34 »


2. Skillnaden mellan GT1 och GT9.


Helt rätt, jag missade det. Frågan är om pumpen gjorde varmvatten när avläsningen gjordes. Om den värmde huset är det inte bra värden. Skillnaden är för stor för att vara orsakad av att givarna visar fel. Värmde pumpen huset när värdena lästes av?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 15 december 2018, 23:52:27 »

Det är två saker jag reagerar på:
1. Hög tempdiff mellan GT8 och GT9 som även Roland påpekar.
2. Skillnaden mellan GT1 och GT9.

Jag tror att du har cirkulationsproblem, typ igensatt smutsfilter eller att externa cirkpumpen inte funkar?
Har du alla termostater öppna?
Tempskillnaden mellan GT8 och GT9 tyder även på det kända problemet med igensatta flexslangar på IVT (sök på forumet).
Skrivet av: Roland
« skrivet: 14 december 2018, 20:36:53 »

GT8 är hög med tanke på utetemperaturen. Det kan väl bli -20 ibland i trakterna av Siljan och då behövs nog uppemot 60 graders framledningstemperatur. Är radiatorerna intrimmade så att det inte är några som vattnet går rakt igenom utan att kylas ned nämnvärt? Sådana bidrar till att pumpens arbetstemperatur blir onödigt hög.

Tycker också GT6 är hög, borde vara 85-90 grader med tanke på GT8 och GT9 men GT6-givaren kan visa fel rätt mycket. Det går att kontrollera värdet om man gör fast en givaren till en elektronisk ugnstermometer runt hetgasröret och lägger på lite isolering. 

Jag antar att borrhålen är parallellkopplade. Vore de seriekopplade skulle differensen GT10/GT11 vara större. Fast med tanke på normal felvisning på givarna kan rätta differensen vara någon grad större. Givarna kan visa fel någon grad men man luras att tro att de är exakta för att tiondels grader visas på displayen.   
Skrivet av: gruddbo
« skrivet: 14 december 2018, 19:16:18 »

Siljanstrakten, Dalarna. Dec. 14-2018.
IVT Greenline E11. Pumpen 18 år gammal. 2 st. 100 meters borrhål.
255 m2, 2 vån. + full källarvåning( icke uppvärmd).
Tog dessa värden just innan pumpen nådde börvärdet.

Vore tacksam för kommentarer från forumets experter angående: är dessa acceptabla värden?


Retur rad GT1
Från                           42,5                   42,5                    42,5
Nuv                            42,2                   42,4                    42,4


Utetemp, GT2            -13,9                  -13,9                  -13,9


Kompressor, GT6        105                    105,7                 106,4


Värmebärare Ut, GT8    56,7                   56,9                   57,0

Värmebärare In, GT9     46,1                   46,2                  46,3

Köldbärare In, GT10        1,0                     1,0                    1,0

Köldbärare Ut, GT11       -1,7                   -1,8                   -1,8


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!