Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Hagalunda skrivet 11 februari 2018, 10:16:55

Titel: Elementen låter när afrosning sker
Skrivet av: Hagalunda skrivet 11 februari 2018, 10:16:55
Har en EcoAir 510M och EcoZentith i350 som installerades i början på november. Givaren står på 20 grader och alla termostaer är fullt öppna, då låter det som fan i kökselementet. Nu har man kunnat vrida ner vissa termostater för det är för varmt i vissa rum. Då låter det i så gott som hela huset. Detta är bara när utedelen frostar av, kan man ändra på något för att slippa ljudet?
 
Titel: SV: Elementen låter när afrosning sker
Skrivet av: Trycklöst skrivet 11 februari 2018, 15:47:55
Vad är det som låter, är det brus från högt flöde på cirkulationen i radiatorerna eller är det ljud från utedelen som hörs in?

Titel: SV: Elementen låter när afrosning sker
Skrivet av: lunk Umeå skrivet 11 februari 2018, 17:19:19
Ljudet av själva avfrostning hörs antagligen in via vattenrören, men någon skrev i en annan tråd att laddpumpen ökar farten till max under avfrostning, vilket ökar ljudet. Jag tror att någon skrev att det går att begränsa effekten på laddpumpen på i350.
Titel: SV: Elementen låter när afrosning sker
Skrivet av: Hagalunda skrivet 27 februari 2018, 18:55:03
Har löst problemet, har sänkt hastigheten på laddpumpen från 90% till 70% och stänkt lite på returen på ett element sen är det tyst.