Skrivet av: Hagalunda
« skrivet: 27 februari 2018, 18:55:03 »Har löst problemet, har sänkt hastigheten på laddpumpen från 90% till 70% och stänkt lite på returen på ett element sen är det tyst.
Skrivet av: Hagalunda« skrivet: 27 februari 2018, 18:55:03 »Har löst problemet, har sänkt hastigheten på laddpumpen från 90% till 70% och stänkt lite på returen på ett element sen är det tyst.
Skrivet av: lunk Umeå« skrivet: 11 februari 2018, 17:19:19 »Ljudet av själva avfrostning hörs antagligen in via vattenrören, men någon skrev i en annan tråd att laddpumpen ökar farten till max under avfrostning, vilket ökar ljudet. Jag tror att någon skrev att det går att begränsa effekten på laddpumpen på i350.
Skrivet av: Trycklöst« skrivet: 11 februari 2018, 15:47:55 »Vad är det som låter, är det brus från högt flöde på cirkulationen i radiatorerna eller är det ljud från utedelen som hörs in?
Skrivet av: Hagalunda« skrivet: 11 februari 2018, 10:16:55 »Har en EcoAir 510M och EcoZentith i350 som installerades i början på november. Givaren står på 20 grader och alla termostaer är fullt öppna, då låter det som fan i kökselementet. Nu har man kunnat vrida ner vissa termostater för det är för varmt i vissa rum. Då låter det i så gott som hela huset. Detta är bara när utedelen frostar av, kan man ändra på något för att slippa ljudet?
|