Morrn!
Var nere och tittade till pumpen i morse, och såg något underligt. Kurvan är inställd på 22/60 (fabriksinställning, ska montera lite handvred idag och tänkte börja justera "från början"), men tittar man i infofönstret står där "värmekurva 24-58". Hur har jag lyckats med detta? Väljer den själv lite vad den tycker?
Dessutom hade den gjort VV med tillskott i natt, 15 kWh. Borde det inte räcka med kompressorn, det har bara varit någon enstaka minusgrad. Legionellan körs varannan måndag, så den kan det inte ha varit.
Några tankar kring detta? help
-
Den sista grejen beror på om ni haft maratondusch på kvällen?
I så fall kan detta trigga igång elpatron om det tar lång tid innan både varmvatten och radiatorvatten kommit upp i börvärde.
Däremot låter detta med kurvan mycket skumt, skulle kunna tänka mig att kurvan justeras av rumsgivaren, men då borde H och V värdena justeras åt samma håll. Sc:,h
-
Ingen dusch alls, och vi är bara två pers i kåken så det borde inte gå särskilt mycket varmvatten... Rumsgivarpåverkan har jag satt till 0, i och med att jag skulle ge mig på att justera. Mysko!