Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 29 oktober 2015, 15:06:05 »

Temperaturerna kommer ju vara i stort sett lika så ser inte att cop skulle påverkas så mycket. Tack för länken, skall läsa den.

Jag har en extern beredare som förvärms via acktanken. Angående köra vv kretsen mot handdukstorkarna borde jag tillägga att jag också kommer värma poolen så vpn kommer jobba mycket även vår sommar. Jag tänker också att det kan bli korta körningar mot vv, vilket inte är något problem så länge stort värmebehov finns. Det är väl bara växelventilen som ändrar läge från värme till vv och kompressorn fortsätter att gå om det finns både värme och vv behov? En mindre tank skulle kanske vara en lösning.
Är det inte bättre att värma handduks torken via ett T stycke innan växlaren till poolen  Sc:,h
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 29 oktober 2015, 12:24:13 »

Vintertid skulle det kanske inte ha så stor betydelse, men sommartid skulle du få ohemult många start/stopp om du kör bara mot handdukstorkarna.
Med 100 liters volymtank blir det mer likt vv-körning.
Skrivet av: putte82
« skrivet: 29 oktober 2015, 08:56:42 »

Temperaturerna kommer ju vara i stort sett lika så ser inte att cop skulle påverkas så mycket. Tack för länken, skall läsa den.

Jag har en extern beredare som förvärms via acktanken. Angående köra vv kretsen mot handdukstorkarna borde jag tillägga att jag också kommer värma poolen så vpn kommer jobba mycket även vår sommar. Jag tänker också att det kan bli korta körningar mot vv, vilket inte är något problem så länge stort värmebehov finns. Det är väl bara växelventilen som ändrar läge från värme till vv och kompressorn fortsätter att gå om det finns både värme och vv behov? En mindre tank skulle kanske vara en lösning.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 29 oktober 2015, 04:17:46 »

http://www.nibeonline.com/pdf/511117-4.pdf
Sidan 22.

Där framgår hur man ställer en nibe 1130/1230 i läge fast kondensering.

Att köra med fast kondensering med så långa temperaturer som du talar om är väl ingen större katastrof, men som jag ser det är det mycket bättre om du fortsätter köra med flytande kondensering mot värmekretsen och istället för en acktank sätter in en extern beredare istället för din trasiga vvb.

Värmepumpens drift är likadan vid värme och tappvarmvattenvärmning, men ju högre temp en värmepump skall producera desto mer el drar den, och desto lägre blir uteffekten, COP blir dålig, normalt under 3.0.
Att köra "tappvarmvatten" enbart mot handdukstorkar skulle nog bli svårt, den skulle i princip bara hinna starta så skulle den stanna igen, vattenvolymen är för liten, sommartid skulle du nog få över 100 starter/dygn, vilket menligt kan påverka livslängden.

Så vitt jag vet kan man inte ställa temperaturen på en nibe vid vv-tillverkning, den startar på angivet värde (valbart) men stannar alltid på driftpressostaten.
Skrivet av: putte82
« skrivet: 28 oktober 2015, 23:30:48 »

Hej!

Har två funderingar. När värmepumpen växlar till varmvattenproduktion. Är det någon skillnad än att den jobbar mot ett annat värde. Dvs samma cop, påfrestning, etc som motsvarande temperatur mot värmekretsen, tex 55grader. Min vvb i värmepumpen är trasig. Tänkte om jag ska koppla vv värmekretsen till en egen slinga som kör tex handukstorkarna 45 grader året runt.

Sen har jag fortsatta funderingar på styrningen på värmen. Då jag inte tror at mitt hus lämpar sig för utegivarstyrning tänkte jag köpa en innegivare. Men jag har redan en innegivarstyrd shunt från acktanken som jag tänkte jag kunde använda istället
Jag kopplar vp till toppen och botten på tanken. Framledning till shinten går från överkant tank och retur till mitten på tanken. Jag räknar med att max framledning kommer vara 35 grader. Temp i botten på tanken borde bli runt 23-25 grader. Om jag ställer cirkpumpen så framledning från vp blir ca 35 grader när kompressorn kör. Då borde jag kunna köra vp utan att köpa utegivare eller innehavare då den borde visa -50 eller liknande utan givare. Genom att ange 35 grader börvärde vid -50 och sätta framledningsgivaren på framledningen till shunten. Denna konfiguration tycker jag inte borde vara sämre än att köra mot utegivare och/innegivare kopplade till vp. Något högre framledningstemperatur än nödvändigt.
Helst hade jag velat att vp startar när toppen på tanken är 25 och stannar när botten börjar öka i temp. Det hade gett minst antal starter utan att vp får jobba mot hög temperatur.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!