0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Om ni ändå skall borra ett nytt hål så är det väl bara köra på det befintliga så länge. Då kan ni dessutom få en uppfattning hur bra "berget presterar" så på så sett bättre veta hur djupt ni behöver borra det andra.
Har du bra tillrinning så skulle grundvattenvärme kunna fungera.
Ja, har funderat på det. Dock behöver jag ju då installera en sänkpump i hålet och sedan borra ett nytt för återföring. Koaxialvärmeväxlare behövs ju också om jag inte kör på en (dyr) med inbyggd (Qvantum).
Hur tänker ni lösa vent när du byter bort 360. 60 meter borra i kombination med en flm är ju inte så lite men endast 60 meters borra utan flm låter nog i klenaste laget för att ens prova. Tror att även de andra tillverkarna har funktion som styr ner effekten beroende på brine tempen i alla fall Nibe har det men dom har i dag ingen vp i lämplig storlek.
Med ett 60 m. borrhål så skulle jag inte rek någon maskin. Även om vi har en frekvensreducering så är frågan om den skulle reagera snabbt nog med tanke på hur snabbt ett sådant hål kan kylas ner.I kombination med en FLM så kan det fungera, I värsta fall så kan du borra ett hål till.MvhDaikin
Det finns en offerttjänst knutet till detta forum. Kanske prova den? http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=52885.0
Hade tänkt att sätta en kanalfläkt (EC) och bara skjuta ut värmen utan återvinning. Alt. FLM som du nämner.
Om du är lite händig så får du en egen Flm med hjälp av en kanal kylare men ska du koppla den mot endast 60 meters borran bör den nog ha automatiskt avfrostning men även om du tänker borra ett till hål är det ju inte fel med återvinning ändå https://www.soliduct.se/kanalkylare-160/p-1847.htm