Har fått följande felmeddelande
"A01/ 5246
Larm Z1 Eltillskott E2 STB el. tryckvakt har löst ut"

Att tryckvakten löst ut är logiskt då trycket var under 0,5 men felkoden försvinner inte nu när jag
fyllt på. Vad kan det bero på, vad är det jag missat? (har även kollat värmesäkringen)

Tack för svar

Utloggad tengwa

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felkod 5246, söker hjälp (air-x)
« Svar #1 skrivet: 02 juni 2021, 08:16:23 »
Problemet ser ut att vara åtgärdat. jag tryckte för löst på återställningen av värmesäkringen (man ska tydligen ta i lite) . Felkoden borta och och frun är nöjd då det var hon som hittade lösningen.    ^-^
« Senast ändrad: 02 juni 2021, 08:39:40 av tengwa »

Utloggad hebbe_s

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Nordvästra Skåne
  • Antal inlägg: 85
  • Karma +0/-0
SV: Felkod 5246, söker hjälp (air-x)
« Svar #2 skrivet: 28 maj 2022, 18:43:35 »
Har fått precis samma felmeddelande direkt efter en nyinstallation. Det verkar som om överhettningsskyddet löser vid 95°C får se om lösningen blir den samma här hos oss på vår AirModule I15 S...
Bostaden på gården: 195 m² (inredningsbar vind 110 m²) är byggd 1865. Markslinga 2x300 m, Combi Lodam DST 5 värmepump 13,7kW från 1985 drar 5kW förbrukar 14.480 kWh/år inkl. VV (medel 37 år), ingen ytterligare värmekälla. El-kasset frånslagen sedan 2007. När medeltemp ute ligger på -2⁰ är det 21,5⁰ inne (20⁰ vid golvet och 23⁰ vid taket), krypgrunden håller ca 14⁰. Radiatortermostater finns inte. Bostadens huvudsäkringar: 16A

Villan i byn (svärföräldrar): 125 m² 1½ plan är byggd 1855. Luft/vatten, IVT AirX 413 från 2022. Ej året-runt-boende...

Utloggad hebbe_s

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Nordvästra Skåne
  • Antal inlägg: 85
  • Karma +0/-0
SV: Felkod 5246, söker hjälp (air-x)
« Svar #3 skrivet: 10 juni 2022, 19:01:59 »
Sådär ja, det tog precis 3 veckor innan de hittade felet. Det var en glassäkring som hade lossnat.

Förutom felmeddelandet har kompressorn haft ca 100 starter för att producera VV ( Eco+ ) även om ingen alls har varit hemma under någon del av dygnet halva tiden. Senaste veckan har värmepumpen varit helt nedstängd. Växlarventilen på beredaren har stått och växlat en massa gånger, gissningsvis ca 100x15 ggr!

Bostaden på gården: 195 m² (inredningsbar vind 110 m²) är byggd 1865. Markslinga 2x300 m, Combi Lodam DST 5 värmepump 13,7kW från 1985 drar 5kW förbrukar 14.480 kWh/år inkl. VV (medel 37 år), ingen ytterligare värmekälla. El-kasset frånslagen sedan 2007. När medeltemp ute ligger på -2⁰ är det 21,5⁰ inne (20⁰ vid golvet och 23⁰ vid taket), krypgrunden håller ca 14⁰. Radiatortermostater finns inte. Bostadens huvudsäkringar: 16A

Villan i byn (svärföräldrar): 125 m² 1½ plan är byggd 1855. Luft/vatten, IVT AirX 413 från 2022. Ej året-runt-boende...

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!