Ok, då blev jag lite klokare i alla fall.....men o jag vill "tvinga fram" värme i system 2 på t.ex sommaren hur gör jag då ? Måste man sätta två kulventiler och "koppla från" system 1 ?
Vill ju även kunna begränsa framl. temp. på just system 2 då jag inte har någon shunt där...
Med flera klimatsystem
måste du ju ha en shunt och extra cirkpump, hur har du annars tänkt styra det systemet?
Jag hade en fundering tidigare på att koppla shunten i Dalainstallationen som en växelventil och ändlägesbegränsa den, då skulle man kunna styra flödet så att båda kretsarna kan få merparten av flödet, och man skulle även slippa en extra pump.
Nu kopplar vi inte så, utan det blir en traditionell shunt/pump-koppling till lilla stugan, och vi har överdimensionerat radiatorererna där.
Vi har även satt avsticken så att åtminstone i teorin skall klimatsystem 2 kunna "suga ut" det mesta flödet om shunten står fullt öppen.