Har en Altherma ,hur ska värmekurvan vara  vi bor mitt i dalarna.den är installerad i höstas.
Har problem med ojämn värme har ca 23 grader i vardagsrummet och ca 20-21 i köket,ska jag justera termostaterna på elementen eller ska jag justera nåt på pannan,Hur justerar jag ner värmekurvan,vill ner till ca 20-21 grader i hela huset,tycker även tillsatsen slår till.
Vart kanske lite mycket men tacksam för svar och ideer.
mvh

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Värmekurva
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2018, 16:38:20 »
Du sänker din värmekurva genom att trycka pil ner på din kontrollpanel. Sänk även termostaten i rummen där det är för varmt.
/D

Utloggad bjulla

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
SV: Värmekurva
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2018, 09:21:18 »
 tummenupp Ja det var enkelt,sänkte en grad pÃ¥ värmekurvan och vred ner elementen skapligt.vi har nu ca 21 grader i hela huset,det var faktiskt 25 grader i vardgsrum och 23 i kök vid närmare koll.Pumpen gÃ¥r lugnare och jämn temp tack för info.