Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => DAIKIN => Ämnet startat av: bjulla skrivet 20 januari 2018, 16:28:18

Titel: Värmekurva
Skrivet av: bjulla skrivet 20 januari 2018, 16:28:18
Har en Altherma ,hur ska värmekurvan vara  vi bor mitt i dalarna.den är installerad i höstas.
Har problem med ojämn värme har ca 23 grader i vardagsrummet och ca 20-21 i köket,ska jag justera termostaterna på elementen eller ska jag justera nåt på pannan,Hur justerar jag ner värmekurvan,vill ner till ca 20-21 grader i hela huset,tycker även tillsatsen slår till.
Vart kanske lite mycket men tacksam för svar och ideer.
mvh
Titel: SV: Värmekurva
Skrivet av: Daikin_ skrivet 20 januari 2018, 16:38:20
Du sänker din värmekurva genom att trycka pil ner på din kontrollpanel. Sänk även termostaten i rummen där det är för varmt.
/D
Titel: SV: Värmekurva
Skrivet av: bjulla skrivet 21 januari 2018, 09:21:18
 tummenupp Ja det var enkelt,sänkte en grad på värmekurvan och vred ner elementen skapligt.vi har nu ca 21 grader i hela huset,det var faktiskt 25 grader i vardgsrum och 23 i kök vid närmare koll.Pumpen går lugnare och jämn temp tack för info.