Författare Ämne: IVT 495 Twin skumma GT6 värden+Fasfel vid uppstart?  (läst 3043 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Zwap

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
IVT 495 Twin skumma GT6 värden+Fasfel vid uppstart?
« skrivet: 11 december 2017, 19:36:20 »
Jaha, då var det dags igen, vinter i Skåne  :)

Nu har GT6 givaren börjat krångla och jag får en eller två gånger/dygn larm om "Fasfel ? vid uppstart" (inte exakt felmeddelande men jag uppfattar det så).
Säkert två olika fel men GT6 som om jag förstår det rätt mäter temp på kompressorn och även om den går för fullt så visar den ibland 8-15 grader, för att vid en total omstart visa 55-65 grader, sen kan det gå någon timme efter omstart och när jag kollar igen så visar GT6 8 grader igen.
Har stått och kollat när kompressorn startat efter omstart av pumpen och den kan följa grader fint för att vid något tillfälle "dippa" ner till 30-40 grader för att sedan stiga till 60-70 grader igen och när jag sedan kollar nästa gång så går ff kompressorn men visar bara 8-15 grader.

GT6 givaren (var den nu sitter) verkar vara instabil och bör nog bytas, något man gör själv med medelgod mekförmåga? 

Det hör till saken att pumpen är från 2002 men när den funkar så funkar den perfekt! vi har som vana att nolla larmen lite då och då och där i mellan så funkar den bra!
Jag vet att den bör bytas ut inom något år men jag byter inte ut den så länge den fungerar.
ca 200 m slinga i mark och ca 140 kvadrat enplansvilla med perfekt inomhusklimat p.g.a. frånluftsåtervinningen och har inte kollat på alternativ ännu men förutom förslag på åtgärd är även förslag på ersättare välkommet för framtida utbyte.
« Senast ändrad: 11 december 2017, 19:48:09 av Zwap »

Utloggad Larsmaja

  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 565
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT490
SV: IVT 495 Twin skumma GT6 värden+Fasfel vid uppstart?
« Svar #1 skrivet: 11 december 2017, 22:02:18 »
Kolla denna länk här är troligtvis svaret på vilken givare det är. Kostar runt en 10:- men då utan anslutnings kabel.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=8806.msg84800#msg84800
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9622
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: IVT 495 Twin skumma GT6 värden+Fasfel vid uppstart?
« Svar #2 skrivet: 12 december 2017, 14:21:39 »
Och vill man ha hetgasgivaren komplett med anslutningskabel och kontaktdon till en betydligt högre kostnad finns den på: https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-495-9kw-twin/givare-ntc-2000mm-120.html

Finns ingen modell av värmepump som direkt motsvarar IVT 495 idag utan det blir nog oftast byte till den senaste generationens frånluftsvärmepumpar, alltså IVT 840/860, Comfortzone eller NIBE F730/F750. Kompressorn på IVT 495 ger ca 4 kW värme och effekten på dessa frånluftsvärmepumpar ligger runt 5 kW. Kan man gräva ner en extra jordvärmeslinga eller borrar i berget går det naturligtvis att välja en mindre markvärmepump. Antingen då bara en kanalfläkt för ventilationen alt. en frånluftsmodul till markvärmepumpen. 
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Zwap

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
SV: IVT 495 Twin skumma GT6 värden+Fasfel vid uppstart?
« Svar #3 skrivet: 12 december 2017, 18:48:02 »
Tackar för svaren!!

Larsmaja: Länken gäller en innertempgivare och jag har en som jag köpte till 2002 men som jag aldrig kopplade in, kan man använda den till detta?

Josth: Är det den givaren som är GT6 och som du beskriver som hetgasgivare?
Gällande utbyte så är jag nog inne på NIBE nästa gång eftersom jag haft en hel del problem med min IVT och supporten från IVT har varit minst sagt sådär.
Det finns inte mer utrymme till mer markslang så jag får nog hålla mig till den storleken av markvärmepump.


Utloggad Larsmaja

  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 565
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT490
SV: IVT 495 Twin skumma GT6 värden+Fasfel vid uppstart?
« Svar #4 skrivet: 12 december 2017, 20:03:18 »
Alla temperaturgivare  är av samma typ i alla fall i IVT490 antar att det är samma i IVT495.
Har ett antal IVT490 i mitt kvarter (från 2003) tror att samtliga GT6 givare är ut bytta de vittrade sönder klarade inte den höga temperaturen i längden.
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: IVT 495 Twin skumma GT6 värden+Fasfel vid uppstart?
« Svar #5 skrivet: 12 december 2017, 20:27:37 »
Just hetgasgivaren brukar vara av en annan modell som är lite värmetåligare. Det är dock samma motstånd som alla andra så man kan ta vilken som helst, men räkna med att den inte håller så länge...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Zwap

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
SV: IVT 495 Twin skumma GT6 värden+Fasfel vid uppstart?
« Svar #6 skrivet: 20 december 2017, 19:00:53 »
OK, GT6 hetgasgivaren verkar ha fungerat i några dagar nu men felmeddelandet jag får titt som tätt i displayen är:

"LARM Motorskydd uppstart, Fasfel?"

Det märkliga är att det är just vid några få plusgrader som larmet verkar komma, vi hade en liiten köldknäpp här i Skåne i helgen med ner till -10 grader och då fungerade VP'n perfekt, men nu blev det väderomslag och då dök larmet upp på nytt.
Fungerar alltid efter att man "bekräftar" larmet i allt ifrån 8-10 timmar till några dygn, sen kan det dyka upp igen.
IVT förklaring i manualen:
"Eventuellt problem med kompressorn. Om du haft besök av elektriker kan fasföljden ha blivit skiftad och måste återställas"
Motorn för att driva kompressorn borde vara 3-faser utan nolla och så länge de är kopplade rätt så borde rotationsriktningen vara rätt och de har de varit de senaste 15 åren.
Då återstår "För kallt vatten i varmvattenberedaren"
Någon idé vad som orsakar detta larm?
« Senast ändrad: 20 december 2017, 19:19:45 av Zwap »

Utloggad Larsmaja

  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 565
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT490
SV: IVT 495 Twin skumma GT6 värden+Fasfel vid uppstart?
« Svar #7 skrivet: 21 december 2017, 10:01:48 »
Om inte temperaturen stiger som förväntat på GT6 vid kompressor start skapar mjukvaran ”Motorskydd utlöst” (i min IVT490 där finns inget fysiskt motorskydd bara ett clickson relä).
Hade samma problem, hjälpte med byte av GT6 givaren.
Så problemet kan vara att GT6 givaren är instabil.
(Har bara erfarenhet från IVT490)
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.

Utloggad Zwap

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
SV: IVT 495 Twin skumma GT6 värden+Fasfel vid uppstart?
« Svar #8 skrivet: 14 juni 2019, 12:42:34 »
Hej,

Den har fungerat hyfsat i drygt ett år nu med återställning/kvittering någon gång då och då men nu har den ballat hur helt och slår ifrån flera gånger om dygnet och GT6 värdet flippar från 0-60 grader så nu blir det byte av hetgasgivaren.
Hittade 2st listade till IVT495Twin:
https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-495-9kw-twin/givare-ntc-2000mm-120.html
https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-495-9kw-twin/ntc-givare-2000mm-molex.html

Vilken ska jag välja?

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9622
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: IVT 495 Twin skumma GT6 värden+Fasfel vid uppstart?
« Svar #9 skrivet: 14 juni 2019, 14:46:39 »
GT6 är hetgasgivaren 120 grader.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Zwap

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
SV: IVT 495 Twin skumma GT6 värden+Fasfel vid uppstart?
« Svar #10 skrivet: 14 juni 2019, 15:21:53 »
Men det är väl bägge jag länkade till, skillnaden jag ser är "molex" vad det nu är?

Utloggad Larsmaja

  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 565
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT490
SV: IVT 495 Twin skumma GT6 värden+Fasfel vid uppstart?
« Svar #11 skrivet: 14 juni 2019, 15:43:12 »
Molex är kontakten på kabeländan, det tycks som att de är lika dana. Kolla med JS-energi vilken de rekommenderar
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.

Utloggad Zwap

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
SV: IVT 495 Twin skumma GT6 värden+Fasfel vid uppstart?
« Svar #12 skrivet: 20 juni 2019, 08:56:31 »
Tack!!

Blev givaren från JS Energi (ej Molex) och nu fungerar VP'n klockrent igen.

Lyckades faktiskt lura den tillfälligt under tiden jag väntade på givaren genom att vinkla ut den felande givaren lite, på så sätt kände den inte av lika höga temperaturer, den felande givaren brukade ge upp över ca 60-65 grader men när jag vinklade ut den så blev den inte varmare än ca 58-60 grader och då fungerade den tillfälligt.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!