Skrivet av: Bychen
« skrivet: 04 oktober 2010, 21:35:03 »Hela problemet med att det blir kallt och att det tar lång tid för värmen att starta, beror på att radiatorpumpen inte går då husvärme är från. Detta gör att avläst ärvärde på framledningstemperatur inte sjunker med sjunkande inomhustemperatur utan får den temperatur det stillastående vattnet har där givaren för framledningen sitter. I ett varmt pannrum tex.
Jag tycker CTC borde göra denna funktion valbar i någon av menyerna, dvs. att radiatorpumpen startar när utetemperaturen är under inställt värde för husvärme från.
// Bychen