När CTC räknade på det, kom de fram till att 10 kw skulle räcka och 240 m hål. Jag valde dock att höja till 12 kw och som det nu blev ca 276 m aktivt hål . Det ska naturligtvis bli intressant att se hur det fungerar under - 15 ºC under flera dagar. Med utgångspunkt från en årsförbrukning på 4 175 liter olja i genomsnitt för 4 år (2003, 2004, 2006 och 2008) med max 4,8 och min 3,5 kbm tycker du då att 12 kw vp är för snålt tilltaget? Hur ska man räkna eg? Ska man räkna med 1 kbm olja = 10 000 kwh eller = 7.500 kwh?
Carl-Otto! Din graf för framledningen verkar vara en logger 2020 graf.. loggar du fler roliga saker ?
Hur många starter per dygn är det nu vid lite kallare väder??
Jag tror att detta är "elpannesyndromet".När framledningstemp blir för hög så kommer elpatron höja tempen i pannan så mycket att VP:n stoppar på hög returtemp.Men eftersom elpatron inte orkar hålla uppe temperaturen själv i pannan så sjunker panntemp och kompressorn går igång igen ett tag tills panntemp blir för hög igen osv.Lösningen är att främst trimma in radiatorsystemet så att du kan ha så låg framledningskurva som möjligt. Jag såg i ett tidigare inlägg att du har ca 40 ºC framledning vid ca 0 ºC ute, det är lite för högt om utetemp kan gå ner mot -15 ºC normalt. Sen bör du ha låg fart på både cirkpumpen till radiatorerna och till VP:n så att skiktningen i pannan blir optimal.