Hej,

Jag har en Varmitek för värme och tappvatten till stort hus..ca 500 kvm.

När pumpen värmer tappvatten (ca 17 ggr per dygn) hinner tempen på radiatorretur
gå ner till 2 grader under börvärdet..(-3 ute). När pumpen sedan switchar tillbaka till
värmeproduktion går den igång på alla 3 stegen (även elsteget) under ca 15 min tills den
nått upp till börvärdet...

Detta verkar tokigt , hur ska jag ställa på ES3?..vad göra?

Har justerat deltaT vid pumpen till 5 grader då första kompressorn går och får sen deltaT 10 grader när andra kompressorn
också går..är det rätt?
Har noterat att när jag tidigare hade lägre deltaT var energiåtgången lägre (ca 2-3 grader deltaT med en kompressor igång)..verkar ologiskt..

Kloka synpunkter välkomnas

Anders

tack,Anders
« Senast ändrad: 25 november 2010, 09:00:16 av anders59 »

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Varmitek injustering
« Svar #1 skrivet: 25 november 2010, 08:37:48 »
Kan du länka till en manual för reglerdatorn?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad anders59

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
SV: Varmitek injustering
« Svar #2 skrivet: 25 november 2010, 08:58:44 »

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Varmitek injustering
« Svar #3 skrivet: 25 november 2010, 09:37:23 »
Öka tiden för steginkoppling med 10%, är den satt på 0 kan du prova ställa den på 15 minuter, det innebär att det måste gå minst 45 minuter innan steg 3 kan gå in.
Längre tid än så bör det inte ta för värmepumpen att värma tappvarmvattnet, vet du hur lång tid en tappvarmvattenkörning tar kan du ställa min steginkopplingstiden till den tiden dividerat med 3 och sedan lägga till ca 3-5 minuter för lite marginal.

P = förstärkning, default värde är 0.5, har du fortfarande denna inställning, sänk den till 0.3 till 0.4.
I = integrationstid, default 30 minuter, har du fortfarande denna inställning, öka tiden till 40-45 minuter.

Det borde lösa dina problem.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad anders59

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
SV: Varmitek injustering
« Svar #4 skrivet: 25 november 2010, 10:56:04 »

Rickard,

Min steginkoppl var redan 15 min. Vid tappvattenvärmning går de två första stegen dvs tredje kan gå in direkt efter...

Ändrade IP parametrarna som du föreslog..men nu går inte pumpen igång igen..hmmm

Försökt starta om men inget resultat..tips?

A

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Varmitek injustering
« Svar #5 skrivet: 25 november 2010, 11:31:05 »
Efter ändringar av parametrar är det mycket möjligt att du måste vänta en stund innan den startar, i vart fall minst 15 minuter.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad anders59

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
SV: Varmitek injustering
« Svar #6 skrivet: 25 november 2010, 11:44:47 »

Du hade helt rätt!!

Jag antar reglersystemet nu är långsammare.dvs lägre känslighet för P och längre integrationstid för I, så om jag tänker rätt
borde det innebära i praktiken att stegen nu går in och ur vid större deltaT än tidigare och ligger kvar längre..rätt?

Jag tar både golvvärme och tappvatten från beredaren..shunten går över och värmer detta ca 20 ggr per dygn. Undrar om det är normalt?

Har du någon synpunkt på radiator-deltaT vid pumpen--5C med en kompressor, 10C med två...

Anders

 

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Varmitek injustering
« Svar #7 skrivet: 25 november 2010, 13:05:19 »
Finns där bara en cirkpump så kan du inte få det mycket bättre än så, alltså 5-10 grader.
Att golvvärmen plockas ut från tappvarmvattenberedaren känns inte rätt, hade varit bättre om du shuntat ut detta från radiatorkretsen.
Med tanke på att du tar golvvärme från vvb så är 20 värmningar/dygn att anse som normalt, men det ger ju betydligt sämre COP än om du skulle värma huset med flytande kondensering.
Golvvärmen tas från manteln på beredaren, och tappvarmvattnet från förrådsberedaren.

Ja, regleringen blir lite trögare, du kommer att få lite färre start/stopp och växlingar mellan olika driftslägen, men det är ju ett måste för att du skall undvika att köra på elpatron i onödan.
Du kommer inte att märka någon komfortförsämring av de små ändringar vi gjort.

För att kunna ge dig mer exakta svar skulle det vara bra med en systemritning.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad anders59

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
SV: Varmitek injustering
« Svar #8 skrivet: 25 november 2010, 13:22:17 »


Tack. Har mätt mer exakt nu.. Med en kompressor DT= 4C, med två DT=7C

Fel av mig...jag har en shunt för GV och tar värme först från radiatorkrets sen fr VVB.

Jag kör några dagar och återkommer när jag ser hur det blir.

Tack för din hjälp. Uppskattar det!

Anders


Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Varmitek injustering
« Svar #9 skrivet: 25 november 2010, 20:07:58 »
Hej!
Om du går in på "stegdefinition" och stegar ner till "elsteg" så kan du sätta "Övre gräns" till ex. -15 ºC, då startar aldrig elsteget förren det blir kallare än -15 ºC ute.
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad anders59

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
SV: Varmitek injustering
« Svar #10 skrivet: 26 november 2010, 11:37:08 »

Tack för råden.

Jag talade med Varmitek och fick klart för mig att deltaT över pumpen (framledningstemp - returtemp) ska vara
2-3 grader då 1a kompressorn går och 5 grader då båda går.

Jag har allt öppet på radiatorsidan och får då deltaT ca 4 grader med en kompressor och 9 grader med två kompressorer igång.

Hur mycket verkningsgrad förlorar jag med ett högre deltaT än rekommederat? Är det så illa att jag borde byta till en större cirkpump??

tack för svar, Anders

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Varmitek injustering
« Svar #11 skrivet: 26 november 2010, 11:43:13 »
Tror inte det spelar just någon roll.
2 grader högre deltaT ger ca 3% högre elförbrukning, säg att du värmer huset med värmepumpen för 6000 kr (6000 kW/år) så kostar det dig ca 180 kr/år i förlorad COP för varje 2 grader "för högt deltaT" du har.
Alltså i ditt fall ca 360 kr/år.
Att köpa en större cirkpump är inte gratis, och att driva den är inte heller gratis, säg att det kostar ca 150-200 kr mer/år att köra en större cirkpump, och 700-1200 kr att köpa en större cirkpump, det ger rätt lång payoff-tid.
Många tillverkare rekommenderar 8 graders deltaT för att få tillräcklig överhettning av köldmediat, kanske är inte ens Varmiteks råd helt riktigt?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad anders59

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
SV: Varmitek injustering
« Svar #12 skrivet: 26 november 2010, 11:50:10 »

Min värmepump drar runt 26000 kWh per år..men det verkar ändå inte vara nödvändigt med en ny cirkpump..

A


nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 415
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!