ok jag utgår alltså från skillnaden mellan KBin (ex. 1 grad) och VB ut (ex 40 grad) Om KBin går ner till 0 grader så är det exakt samma sak som om VB ut går upp till 41 grader? Alla kalkyler utgår ju från 55 grader vid DUT. Innebär det att resultatet kommer bli bättre än kalkylen (förutsatt att alla andra invångsvärden i kalkylen stämmer till 100%) i fall det bara behövs 40 grader vid DUT?Sedan vad gäller högtemp kan man väl använda ett annat köldmedie? Exempelvis thorens verkar göra det (när det behövs. kanske alla leverantörer gör?).
Ja, som jag förklarade tidigare minskar driveffekten när COP ökar, men den minskar olika mycket beroende på om du kör med kolv eller scroll-kompressor.Scollkompressorns driveffekt minskar mer än kolvkpressorns. (Kolvkompressorn uteffekt ökar istället mer än scrollkompressorns)
Citat från: Rickard skrivet 09 mars 2011, 22:24:28Ja, som jag förklarade tidigare minskar driveffekten när COP ökar, men den minskar olika mycket beroende på om du kör med kolv eller scroll-kompressor.Scollkompressorns driveffekt minskar mer än kolvkpressorns. (Kolvkompressorn uteffekt ökar istället mer än scrollkompressorns)Hej Rickard, ska man tolka detta som att det då är en fördel med en kolvkompressor om man har goda förutsättningar, givet att det är linjärt och en kolvkompressor får sin påverkan i första hand på uteffekten vilket får en större totalpåverkan givet COP. Alltså. Har jag bra (liten) diff mellan KB VB så kommer driveffekten inte påverkas så mycket men uteffekten kommer påverkas mycket. Jämfört med en scroll som då inte kommer påverkas lika mycket i totalekonomi vilket för någon med dålig diff är positivt och de med bra diff är negativt
Copeland ZH30K4E-TFD -20 grader förångning 30 grader kondensering= 6,68 kw COP 3,46 4.14A 0 grader förångning 50 grader kondensering= 12,40 kw COP 3,90 5,93A 10 grader förångning 60 grader kondensering= 16,10 kw COP 3,92 6,84A
Citat från: VP ORAKLET skrivet 09 mars 2011, 23:19:35Copeland ZH30K4E-TFD -20 grader förångning 30 grader kondensering= 6,68 kw COP 3,46 4.14A 0 grader förångning 50 grader kondensering= 12,40 kw COP 3,90 5,93A 10 grader förångning 60 grader kondensering= 16,10 kw COP 3,92 6,84A Vad vill du ha sagt med det inlägget?Än en gång säger du A men inte B...