Citat från: eleson skrivet 02 april 2006, 21:05:18Integralen var nere på 700 - 900 men en bit in på morgonen så hade jag 'övertemp' inne med 400 kvar på integralen ,så pumpen tuggade vidare i 4 timmar till , te' inga nytta ...Så inte tycker jag att styrmodellen är felfri. Jag har ett sommar projekt att flytta utegivaren, och funderar skarpt på att sätta den på en österväggJag har konstaterat samma sak. Att köra med för stort underskott för att till varje pris undvika TS är rent korkat.Det resulterar bara i en hel massa minutrar som pumpen jobbar igen samtidigt som solen gassar på (dygnspendling).Det finns ett annat bättre sätt att hålla nere TS men ändå ha bra dygnskomfort tycker jag. På nyare modeller av Nibe kan man sätta gradminuterdiffen på TS väldigt låg, säg 20. Då går elen in väldigt kort och "puttar" gradminutrar åt rätt håll, ungefär som en snabb nedväxling i uppförsbacke för att hämta kraft.---Styrmodellen borde ha "åldrande" på gradminutrar. Vi tar ett extremt exempel för att belysa detta:Säg att du tillåter -500 minutrar och att pumpen precis nått ner till dessa. Nu säger vi (rent hypetiskt) att utomhustemperaturen under 1 veckas tid blir precis så låg som pumpen klarar. Gradminutrarna ligger kvar på exakt samma nivå... Till sist sker ett väderomslag och solen gassar.Hur intressanta, på en skala, är 1 veckas gamla gradminutrar??? Jag vet att exemplet är extremt, med det är för att belysa en allvarlig brist integralstyrning, nämligen åldringsproblematiken. I ett mycket dåligt isolerat hus med låg tröghet blir problemet accentuerat.Precis som västvärlen skriver av fattiga länders statsskuld så borde reglerdatorn kunna avskriva väldigt gamla gradminutrar (rent generellt), eller gradminutrar som ligger kvar om inomhusgivaren indikerar att en kraftig ökning skett.---Östervägg = ganska sund ide egentligen.
Integralen var nere på 700 - 900 men en bit in på morgonen så hade jag 'övertemp' inne med 400 kvar på integralen ,så pumpen tuggade vidare i 4 timmar till , te' inga nytta ...Så inte tycker jag att styrmodellen är felfri. Jag har ett sommar projekt att flytta utegivaren, och funderar skarpt på att sätta den på en östervägg
Vad gör man för att förhindra att Nibe/Thermia producerar värmevatten, när behovet inte finns?
Använder du rumsgivare?
Enklast att få bort för stort gradminuts underskott, åtminstonde på thermian, är att sänka hysteres lite då nollas integralen när framledningstemperaturen överstiger börvärdet med inställt gradtal. Jag är dock lite undrande, hur du kan ha så lite tröghet i huset så att du hinner få så stort underskott när det är så varmt på dagarna
Så vitt jag förstår så är ursprungsproblemet löst. /quote]Hej igen .i dagsläget så svänger rumstempen 0,8 grader från morgon till em,mycket bra, Vi får se hur det blir med lite mera solpåverkan.Buz