Författare Ämne: Fujitsu ASY12LB stannar, blinkar grönt & rött 5ggr.  (läst 9753 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad eplrwm

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
Fujitsu ASY12LB stannar, blinkar grönt & rött 5ggr.
« skrivet: 18 februari 2016, 09:19:39 »
Vet någon vad det betyder? Blinkar snabbt grönt hela tiden samtidigt som 5 röda långsammare blink repeteras.
Den går att starta igen och kan då gå 12+ timmar innan felet kommer tillbaka.
Den har tuffat och gått i många år fram tills nu.

Mitshubishi LN35, Mitsubishi Fh35
Norrbotten

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34901
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Fujitsu ASY12LB stannar, blinkar grönt & rött 5ggr.
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2016, 09:28:10 »
http://aircon-info.com/wp-content/uploads/Fujitsu/Wall-mounted/Service-Manual/ASYA12LGC-AOYR12LGC-Service/ERROR-CONTENTS-'ASYA12LGC-AOYR12LGC-Service'.pdf
Outdoor unit
Compressor location detection error

Lite osäker på att det är rätt modell, men det borde väl vara samma på de flesta modeller av samma märke.
Kan tyda på glappkontakt på kablar mellan inne och utedel, eller kortfel.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad eplrwm

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Fujitsu ASY12LB stannar, blinkar grönt & rött 5ggr.
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2016, 10:28:43 »
Tack för snabbt svar. Skall studera servicemanualen.
Mitshubishi LN35, Mitsubishi Fh35
Norrbotten

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2435
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Fujitsu ASY12LB stannar, blinkar grönt & rött 5ggr.
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2016, 19:01:23 »
du har ingen garanti kvar?

Utloggad eplrwm

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Fujitsu ASY12LB stannar, blinkar grönt & rött 5ggr.
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2016, 10:15:40 »
Jag vet inte vilken garanti det var? Installerades nån gång 2007-08 kanske...
Har snackat med han som sålde och installerade den.
Nu har den gått utan avbrott sedan första posten i tråden , ta i trä...
Mitshubishi LN35, Mitsubishi Fh35
Norrbotten

Utloggad eplrwm

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Fujitsu ASY12LB stannar, blinkar grönt & rött 5ggr.
« Svar #5 skrivet: 19 februari 2016, 17:50:38 »
Nu stannde den igen med samma indikation, grön snabbt blinkande , röd 5 blink .
Men sen fixade jag fram nästa felkod via tryck på fjärrens "test run"
Röd snabbt blinkande , 5 st gröna blink.

Vad betyder det ?
Mitshubishi LN35, Mitsubishi Fh35
Norrbotten

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2435
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Fujitsu ASY12LB stannar, blinkar grönt & rött 5ggr.
« Svar #6 skrivet: 19 februari 2016, 18:20:41 »
Det blir samma svar
Reglerfel utedel kompressor detekteringsfel
Kan vara bara utekretskortet.

Utloggad eplrwm

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Fujitsu ASY12LB stannar, blinkar grönt & rött 5ggr.
« Svar #7 skrivet: 24 februari 2016, 12:39:39 »
Så det handlar alltså om att byta kretskort i utedelen?
Vad kan det kosta kanske?
Mitshubishi LN35, Mitsubishi Fh35
Norrbotten

Utloggad eplrwm

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Fujitsu ASY12LB stannar, blinkar grönt & rött 5ggr.
« Svar #8 skrivet: 03 maj 2016, 12:20:17 »
Nu skall jag 'jinxa' lite här.
Fanstyget har nu gått sen i Februari utan störning.
Vad skall man göra? Man vill ju inte plocka ned en fungerande maskin.
Mitshubishi LN35, Mitsubishi Fh35
Norrbotten

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2435
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
den var inte strömlös/avstängd en längre tid innan symptomen?
tanken är ju då en kall utedel/kompressor. vilket ev kan medföre detta

Utloggad eplrwm

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Fujitsu ASY12LB stannar, blinkar grönt & rött 5ggr.
« Svar #10 skrivet: 09 maj 2016, 13:53:10 »
Nej den brukar nå nonstop under vintersäsongen + lite kyla under sommaren.
Mitshubishi LN35, Mitsubishi Fh35
Norrbotten

Utloggad eplrwm

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Fujitsu ASY12LB stannar, blinkar grönt & rött 5ggr.
« Svar #11 skrivet: 31 maj 2016, 10:44:44 »
Och nu jävlas den och kyler inte heller. Nu får det bli ett byte av pump.
Mitshubishi LN35, Mitsubishi Fh35
Norrbotten

Utloggad eplrwm

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Fujitsu ASY12LB stannar, blinkar grönt & rött 5ggr.
« Svar #12 skrivet: 30 juni 2016, 11:09:36 »
Nu är den ersatt med en Mitsubishi FH35.
Mitshubishi LN35, Mitsubishi Fh35
Norrbotten

Utloggad Tegheim

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 176
  • Karma +0/-0
SV: Fujitsu ASY12LB stannar, blinkar grönt & rött 5ggr.
« Svar #13 skrivet: 19 november 2017, 14:33:28 »
Jag har också en felkod, men är osäker på hur man läser ut schemat.

Min blinkar 2 gånger med både grön (timer) och röd (operation), sedan 5 gånger med bara röd.

Jag tolkar det som outdoor unit control error, current trip error.

Vad innebär det?!

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2435
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Fujitsu ASY12LB stannar, blinkar grönt & rött 5ggr.
« Svar #14 skrivet: 19 november 2017, 21:55:08 »
Eller så är det 7-2
För hög temp på hetgasen.
Oftasr köldmedelsläcka

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!