Ämnessammanfattning

Skrivet av: Bertil
« skrivet: 26 november 2004, 22:21:17 »

Citera
Kollektorslangen är inte 265m som det står i kalkylen, utan 400m.

Mycket förutseende med rejäl kollektor  ;D
Att pumpen kommer att dra lite onödigt mycket tillskottsel kan man leva med.
Men en för vek markkollektor då hade det blivit riktigt illa  ;)
Skrivet av: Roland
« skrivet: 26 november 2004, 20:02:32 »

Jag ser i offerten att leverantören räknar med - 1 grad på ingående köldbärare. För tillfället är temperaturen +1,3. Det gör att pumpen för närvarande har 8-10 % högre effekt än antagandet i offerten, kanske ännu mer om det går att köra på så låg VBut som kurva 3,8 eller 4,1.

Rimligtvis bör det bli minusgrader på KBin i slutet av säsongen. Det bör höja temperaturen pumpen klarar med ca två grader då ditt hus verkar behöva 0,2 kW/grad.

Tyvärr går det nog inte att säga att pumpen klarar - 5 grader. Vill man testa vad pumpen klarar bör utomhustemperaturen vara någorlunda konstant. Lagrad värme i innerväggar och möbler och fördröjningen av inställningen av temperaturgradienter i ytterväggarna gör att det tar lång tid att få stabila förhållanden. I ditt fall sjönk temperaturen för snabbt. Mulna dagar i december och januari är bra för tester. Solinstrålningen stör inte och det är liten temperaturskillnad mellan dag och natt.  

Att VBut var 46 grader i bägge fallen är orimligt. Effekten pumpen skickar ut är proportionell mot skillnaden mellan VBin och VBut. I första fallet var skillnaden 6,5 grader i andra fallet utan tillsatsvärme ca 15 grader. Var sista avläsningen möjligen strax efter varmvattenberedning?  
Skrivet av: Anders Norman
« skrivet: 26 november 2004, 14:34:42 »

Jepp.., det var jag! :)

Tänkte oxå på det.., att oljepannan kanske var bättre än den genomsnittliga verkningsgraden. Det är ju tyvärr svårt att kolla nu i efterhand när den ligger på skroten! :)

Vet ej hur framledningstempen ligger till, detta installerades nu i midsommar, och före det så loggades det ingenting. Men 45 grader verkar kanske inte vara så himla fel. Senaste dagarna har det legat runt 46-60.
Kollektorslangen är inte 265m som det står i kalkylen, utan 400m.

Igår så var temp på KB In: 1.4, Ut -1.4. Imorse var det: In 1.2, Ut -1.9.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 26 november 2004, 14:19:08 »

Hmmm var det du  ;)

troligast är att man underskattat din oljepannas verkningsgrad, Roland nämnde att så blev det hos honom också med en lite för vek pump som följd.

En sak till har du verkligen den gensomsnittliga årsframledningstemp som anges.
om den är för hög i kalkylen resulterar det i för kort kollektor!! Med låga temperaturer in som följd!
Vilka temperaturer har du på brine nu och i slutet av en eldningssäsong??
Låg temp på brine ger också mindre energi från värmepumpen!!
Skrivet av: Anders Norman
« skrivet: 26 november 2004, 13:55:19 »

Kolla gärna in "Normans offert" som ligger utlagt av Rickard här på forum.
Det är den offertkalkyl jag fick från IVT på min installation, och det skulle vara bra med lite synpunkter på denna gällande det problem jag har...

Skrivet av: Anders Norman
« skrivet: 26 november 2004, 13:24:21 »

VB Ut(GT8) var ändå nästan samma temp vid båda tillfällena, ca 46 grader. Om den skickar ut lika mycket värme, varför sjunker ändå tempen inne?

Ok.., det var nästan det jag förstod.

Men detta då? Hur kan det komma sig..? vad beror det på?
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 26 november 2004, 13:20:54 »

Citera
Visst ska det inte spela nån roll i det läget vilken kurva det är? Om den är 4,1 eller 5,1 så ska väl ändå pumpen sträva efter stopptemp på retur?

Spelar ingen roll, om pumpen går kontinuerligt ger den ifrån sig max oavsett inställde kurvor !!
Skrivet av: Anders Norman
« skrivet: 26 november 2004, 12:39:19 »

Tack för alla svar... Måste säga att denna sida överträffade HÖGT över min förväntningar.
Tack till er alla som engagerar er i mitt (och alla andras problem)! :)

Eftersom att jag inte alls är duktig (än) på värmepumpar och hur det ska fungera, med uträkningar och allt, så uppskattar jag verkligen denna sida, och min kollega Andreas "Norrlänningen 2.0" Sjölund, som har ställt upp och tagit fram uppgifter, räknat ut och kliat sig i huvet!


Prövade igår eftermiddag att stänga TS kl 18.
-5 ute och returtemp(GT1) på 39,5. Temp inne: 21-22.
Imorse efter 13 timmar kont på VP så var det -9 ute och returtemp på 31,3, temp inne: 18-19. Kurva 4,1.
Så tydligen så klarar inte VP att värma när det är kallare än -5 utan TS.
VB Ut(GT8) var ändå nästan samma temp vid båda tillfällena, ca 46 grader. Om den skickar ut lika mycket värme, varför sjunker ändå tempen inne?

Visst ska det inte spela nån roll i det läget vilken kurva det är? Om den är 4,1 eller 5,1 så ska väl ändå pumpen sträva efter stopptemp på retur?

På återhörande..
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 25 november 2004, 23:01:55 »

Citera
Du får nog räkna med ca 3000 kWh/år tillsatsel.

Det där kostar mycket varje år nog borde det va mera optimalt med ett snäpp större pump på sikt, bara nu värmesystemet kan ta emot den effekten utan att temperaturerna blir för höga.
Jag skulle grina om jag hade 3000 kwh/år i tillskott.
Förr var rekommendationen 50% men med dyr el och låg ränte tycker jag det är förlegat.

Trösten är väl ändå att du sparar massor av el ändå trots lite vek pump   ;D
Skrivet av: Roland
« skrivet: 25 november 2004, 19:25:38 »

Citera
Vad får ni till att jag har för effekttäckning?

Jag håller med Norrlänningen, du bör ligga runt 50 % effekttäckning om jag jämför med min anläggning. 50 % effekttäckning skall ge ungefär 90 % energitäckning eller strax därunder. Du får nog räkna med ca 3000 kWh/år tillsatsel.

Vad står det i offerten om lägsta temperatur som pumpen skall klara utan tillsats? Vad har du för temperatur på köldbärare ut och in? Det påverkar effekten en hel del.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 25 november 2004, 17:02:31 »

Citera
Men det är mycket jag inte förstår än... det tar ju ett tag!
Te.x Vad är skillnaden på temp i Retur Rad(GT1) och på VB UT(GT8), VB IN(GT9)...?
Och har hastigheten på dom två cirkulationspumparna nån betydelse... isåfall vilken?
 

Fick du nåt svar?
GT1 är den givare som styr pumpen.
GT8 GT 9 är givare som visar framledning och returtemp till pumpen.

Ang pumparna, det förklarade väl Roland ett balanserat flöde så inte vattnet kortsluts via bypass så det går tillbaka till vp utan att varit runt en sväng i rad. kretsen.
Det få alltså inte vara högre flöde på interna cirkpumpen än den externa.

Strid för en större pump, säg att ni har räknat fel, jag är villig att betala viss del av kostnaden....
Det är det värt på lång sikt.

Ang styren.. får man inte alltid ut 24x timmar av vp vid kyla då måste man sitta vid pumpen logga olika inställningar för att se vad felet är.
Jag satt i tiotalstimmar vid vår 25 kw pump, det var svårt ska jag säga.. men har du stor volym öka timern för tillskottet till det dubbla 60 min höjs till 120 minuter, det minskar risken för onödigt tillskott, men sen måste man kolla så at tillskottet går ur i tid. Om det inte stegar ur nog snabbt kan returtemepn fortsätta att stiga så att även vp stannar pga av för hög returtemp. Även om den BEHÖVS 24 t/ dygn. Så får det INTE va!!!!   det är inst ansvar att justera in detta men tyvärr, lika snabbt som dom ofta offerar en lite klen anläggnig, lämnar dom din styr åt sitt öda för att sätta in nya pumpar.
En tanke har du betalat alla kostnader till dom?? Om inte håll inne pengar.
Skrivet av: ingo
« skrivet: 25 november 2004, 13:14:24 »

En sak till. Vems idé var det att lägga ner 400 m slang. Om det var installatören så blir jag lite misstänksam. Min IVT offert ville att jag skulle ha en 6 kW med 305 m slang och installatören propsa på att det räckte, medan kalkylen han lämnade sa 285 m. Kan det vara att dom inte själva har varit insatta tillräckligt och inte reflekterat på att pumpen var lite klen. Hade jag räknat ut det själv så hade jag undrat.... "400 m till en 5:a???"  :o
Skrivet av: Norrlänningen 2.0
« skrivet: 25 november 2004, 12:32:50 »

Jo..jag är ju rent KASS på rego 600 så där är jag ju inte till mycket hjälp, men moraliskt stöd kan man ju alltid vara...

Vad det handlar om nu é att samla ammunition till skyttegravskriget med IVT som nog kan komma framöver. Att pumpen är liten är helt klart, men frågan är HUR liten. (Jag har på känn att IVT kommer försöka försvara sig med "Stem rekomenderar..." etc) Att det sedan är dravvel är en helt annan femma...

Såg nu i Stems rekomendationer i ´04 broschyren så lägger de sig på en dimensionering på 60%..så det kommer ju skita sig för IVT att ta stöd därifrån...Men allt är ju avhängt på vilken verkningsgrad gamla oljepannan hade...å det blir ju svårt att veta nu....

Jag tycker det är solklart, de har räknat fel, så det är bara att de får det att funka eller byter pump, med tanke på tomten så borde det vara ett ypperligt tillfälle för dem att få testa sin kompaktkollektor ;D ;D, de kan få nyttja testytan alldeles gratis ;D men men...tyvärr så bestämmer ju inte jag hur IVT ska göra, kan bara tycka.. ::)

Sen har vi det här med gångtiderna jag inte blir klok på, i min värd så SKA pumpeländet gå 24/7 vid behov och inte hålla på å stänga av sig å låta tillskottet gå in...men som sagt...REGO är inte min starka sida, å andra sidan har jag ju hela helgen på mig att läsa manualen 8) ;D ;D



Skrivet av: Anders Norman
« skrivet: 25 november 2004, 12:18:10 »

Ja, kanske är lika bra att godta att pumpen kan vara underdim.  :( De flesta säger samma sak.

Såhär ser det ut för tillfället
8.1 Timer:             75min
8.3.4 Öppna:        40min
8.3.5 Stänga:       4min
8.4 TS ur vid GT9: 48 grader
9.2 vet jag ej.

Vad får ni till att jag har för effekttäckning? Norrlänningen 2.0 som jag har till hjälp, vi får det till ca 50% effekttäckning och enligt STEM's rekommendationer är det ju lite lågt och det borde IVT tagit hänsyn till.
Skrivet av: lubbis
« skrivet: 25 november 2004, 12:00:42 »

Det är viktigt att ställa in ramptiden rätt annars får du detta fenomen. Se värdet på 8.3.5 vilket är viktigt för att eltillskottet ska slå av i god tid. Jag fick även höja 8.3.4, 8.4 och 9.2 för att inte få för kallt inne när det var -25 ute. Se http://www.abc.se/~m5938/

Jag fick det själv i början som du kan se på min statistik. I vintras gick den 24/dygn i tre veckor utan stop.

För övigt har du en underdimensionerad pump. Min C5 och 100 kvadratmeter att värma upp ger eltillskott vid ca -5 grader (tidigare oljeförbrukning 2,4 - 2,6 kubik).
Skrivet av: Anders Norman
« skrivet: 25 november 2004, 11:12:20 »

Ja., den borde gå hela tiden då.
Det som är så konstigt är att pumpen stannar och att tillskottet går mycket. Kan det vara fel på nåt gällande rördragningarna? Eftersom att pumpen stoppar när returtempen blir för hög, och då går förmodligen tillskottet in.
Sen borde pumpen gå lite lägre utan tillskott tycker jag.., jag bor i Umeå och klarar den inte lägre än -2 så får vi problem...
Vid minus 2 är det ju nästan shortsväder.. ;D
Skrivet av: Roland
« skrivet: 25 november 2004, 10:45:04 »

3,5 m3/år med en inte alltför dålig panna blir i storleksordningen 26 000 kWh/år som tillförs huset.  

Mitt hus förbrukade 2,8 m3/år men pannan var tilläggsisolerad, motsvarar kanske 3 - 3,1 m3/år med en normalpanna. Har kommit fram till att huset behöver runt 23 000 kWh/år. Jag skulle idag om jag gjorde om installationen välja en pump på 6 eller 7 kW.

I ditt fall tycker jag pumpen är helt klart för liten. Kommer man upp till 26000 kWh/år brukar leverantörerna rekommendera 7 kW.

Lite konstigt att pumpen står still när det är -4 ute. Den borde gå hela tiden då. Från drift- och tillsatstimmarna  gissar jag att pumpen klarar av att värma huset ner till -2 utan tillsats. Bor du i södra Sverige?
Skrivet av: Anders Norman
« skrivet: 25 november 2004, 10:05:05 »


Eller försöker du värma en tidigare ouppvärmd källare som inte är isolerad? En oisolerad källare kan dra hur mycket värme som helst.


Detta gör jag ej! Har inget extra i huset som skall värmas upp mot tidigare uppvärmning.
Tidigare hade jag oljeeldning med ca 3,5kubik olja/år.

Jag har kurva 4,0 och fininst 2,0 och har ca 21 grader inne. Ang cirkpumparna så hade jag imorse 37,2grader på GT1(retur Rad) och 37,7 på GT9(VB in). Den diffen är ganska ok, och så har det legat tidigare oxå, skiljer inte mycket.

Har även loggat nu i 47 timmar. From 23/11 08.40 tom 25/11 07.40 har det gått: VP 42 och TS 23 tim.
Visst är det lite mycket på TS när det varit en medeltemp på ca -8grader. Även nollgradit igår och då stannade pumpen. Imorse var det -4 och pumpen stod still.

Skrivet av: Roland
« skrivet: 24 november 2004, 15:21:12 »

IVT:s konstruktion av värmebärarsidan är lite svår att förklara, men skall göra ett försök. För att få bra verkningsgrad skall returtemperaturen vara densamma som temperaturen på ingående värmebärare (tänk på att temperaturvisningen kan vara någon grad fel).

Är ingående värmebärare varmare än returen betyder det att den interna cirkulationspumpen är ställd på för högt flöde i förhållande till den externa. En del av utgående värmebärare leds då direkt via ett rör som kortsluter ingång och utgång direkt till ingången till pumpen utan att passera radiatorerna. Ingående värmebärare blir då onödigt varm och pumpens effekt och verkningsgrad sjunker. Det finns ett flödesschema i instruktionsboken som visar hur det fungerar men det är inte helt lätt att begripa.

Den naturliga frågan blir då varför i alla världen man har en sådan rördragning. Jag tror det beror på reglersystemets konstruktion. Genom ”kortslutningsröret” får man cirkulation i radiatorkretsen även när varmvatten produceras. Varför man behöver det när inte andra pumpar behöver det har jag inte klart för mig. Förklaringen kan vara att IVT använder av en stopp- och starttemperatur medan andra fabrikat oftast räknar gradminuter, jag vet inte.
 
Hade du oljeeldning tidigare? Det låter som om pumpen är för klent dimensionerad. Det kan vara problem att få till rätt pumpstorlek vid konvertering från olja. Gissar man för lågt på pannans årsverkningsgrad kan man få en storlek för liten pump då oljepannan levererade mer värme till huset än vad man trodde.

Eller försöker du värma en tidigare ouppvärmd källare som inte är isolerad? En oisolerad källare kan dra hur mycket värme som helst.
Skrivet av: ingo
« skrivet: 24 november 2004, 13:21:01 »

Citera
Du har en underdimensionerad pump om du vill köra utan elpatrondrift och dessutom skulle du behöva förlänga slangen det dubbla.

så ska det se ut!
Skrivet av: ingo
« skrivet: 24 november 2004, 13:20:10 »

Citera
Du har en underdimensionerad pump om du vill köra utan elpatrondrift och dessutom skulle du behöva förlänga slangen det dubbla.

400m jordvärmeslang ska räcka till en 7 kW:are.
Skrivet av: Anders Norman
« skrivet: 24 november 2004, 12:10:27 »


Men det är mycket jag inte förstår än... det tar ju ett tag! :)
Te.x Vad är skillnaden på temp i Retur Rad(GT1) och på VB UT(GT8), VB IN(GT9)...?
Och har hastigheten på dom två cirkulationspumparna nån betydelse... isåfall vilken?

//Anders


Hej! Jaa.., men om det är så klent vet jag väl kanske inte. Men det är klart.., jag har inte väntat mig att kunna köra helt utan tillskott, men inte såhär mycket.
Har inte kalkylen framför mig nu, men är ganska säker att det rörde som om ungefär 2000-2500kwh.
Och det stämmer ju om tillskottet går in med max 3kw, men som det är nu så går det mycket på 6kw..., och då tror jag inte att det håller!

Men det återstår ju att se. Ska slåss med Energitjänst så långt det går... ;D

Vad tror ni om frågan jag ställde tidigare, se citatet?!

/A
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 23 november 2004, 23:10:57 »

5 kw till 170 m 2 är väl lite klent...
Men vad sa kalkylen om antalet tillskottstimmar!!???
Kan man härleda det till offerten??

Hävda med envishet värre än en åsna här har ni LOVAT att det ska gå xx anatl tillskottstimmar, men eftersom det inte stämmer så då får ni byta ut vp.
Testa går om inte annat kanske dom försöker seriöst o justerar till det bästa!!
En vet jag fick en större pumo, men då stod det i offerten vilka data den skulle uppnå.
Tyvärr säljs ju inga pumpar om inst tar till  i storlek
då väljer alldeles för många en för vek pump!!
Därför är ofta fastprisofferter lite snålt tilltagna.

Men står det tydlig antal timmar hävda att dom ska byta pump, han som fick en större pump fick kosta på djupare borra själv, men det är det värt!!

Iofs vet du ju inte antalet tillksottstimmar på ett år man kanske inte ska måla faaxxn på väggen än???

Lycka till kör med dom  ;)
Skrivet av: Anders Norman
« skrivet: 23 november 2004, 17:42:31 »

Från den 21 augusti till den 10 november så hade tillskottet gått i 9 timmar!
Så att från den 10 nov till idag så har alltså tillskottet gått i 96 timmar... !!!
Skrivet av: Anders Norman
« skrivet: 23 november 2004, 17:31:05 »

Med en uppvärmd yta på 180 kvadratmeter skulle jag säga att 700-800 timmar är ok. Jag har 100 kvadratmeter uppvärmd yta och ca 250 timmar elpatron.

Min svåger har 140 kvadratmeter och en C7 och det fungerar bra.

Du har en underdimensionerad pump om du vill köra utan elpatrondrift och dessutom skulle du behöva förlänga slangen det dubbla.

Jasså.., kan det vara så jävligt! :) ja iofs så låter ju det logiskt. De flesta bekanta jag jämfört med har ett borrhål i stället för jordvärme. Och det blir ju inte en snäll jämförelse.
Men enligt Energitjänst's kalkyl så skall inte det vara så många timmar/kwh på tillskottet.
Sen den 21 augusti, då vi fick byta Rego600 pga elfel i kåken, så har tillskottet gått 105 timmar (08.50 imorse)!!
Och det är först nu senaste veckan som det har varit kallare än -5 grader...
Men det är mycket skruvande kvar innan man blir nöjd säkert... :)
IVT kommer och skall kolla justeringarna den 1:a dec.., så då får vi se om dom vill göra rätt för pengarna...

Skrivet av: lubbis
« skrivet: 23 november 2004, 17:03:08 »

Med en uppvärmd yta på 180 kvadratmeter skulle jag säga att 700-800 timmar är ok. Jag har 100 kvadratmeter uppvärmd yta och ca 250 timmar elpatron.

Min svåger har 140 kvadratmeter och en C7 och det fungerar bra.

Du har en underdimensionerad pump om du vill köra utan elpatrondrift och dessutom skulle du behöva förlänga slangen det dubbla.
Skrivet av: Anders Norman
« skrivet: 23 november 2004, 16:05:41 »

Hej igen!

Har haft kontakt med en kollega som hjälpt mig med lite uträkningar kring pumpen och effekt. Det verkar som att pumpen ska klara mina behov och att den inte är underdimensionerad.
Har även pratat med säljaren på Energitjänst som vi köpte pumpen av och han säger att tillskottet skall gå ca 700-800 timmar per år!!!! Det låter ju inte riktigt klokt!
Har även loggat lite och tillskottet går ju väldigt mycket...
Måste ju finnas lite inställningar att göra. Har gått igenom hela menyn, både i "service" och i "fabrik" och kollat.
Men det är mycket jag inte förstår än... det tar ju ett tag! :)
Te.x Vad är skillnaden på temp i Retur Rad(GT1) och på VB UT(GT8), VB IN(GT9)...?
Och har hastigheten på dom två cirkulationspumparna nån betydelse... isåfall vilken?

//Anders
Skrivet av: lubbis
« skrivet: 15 november 2004, 15:00:33 »

Det verkar som om du har en underdimensionerad pump. Du har en drifttid på ca 89 %. Motsvarande tid har jag haft ca 58 % och inget tillskott. Du har ju inte använt något varmvatten under den tiden så det är ju ännu sämre. Kurva 3.8, finsjustering 2.0 ger stadigt +22 grader inne hos mig.
Skrivet av: ville65
« skrivet: 15 november 2004, 12:22:44 »

måste hålla med roland...
3,8 i inställning.
det känns som en en önskedröm ,
hoppas att jag kommer ner till det nån gång!

kan bara ha som lägst 5.0 annars känns inte huset inte varmt......

får nog lägga lite mer pengar på isolering..

/ ville
Skrivet av: Roland
« skrivet: 15 november 2004, 11:57:47 »

Som Bertil påpekade är IVT:s reglering inte helt bra. Har själv en C5:a och kör normalt med tillsatsen frånkopplad. Det gäller bara att komma ihåg att koppla in den om man är bortrest några dagar vintertid. Pumpen kan ju gå sönder.

85 drifttimmar av 96 möjliga låter lite för mycket med tanke på årstiden och den senaste tidens väder. Kan det vara för snål dimensionering? Har du några värden på tidigare förbrukning?  

Klarar du att hålla huset varmt med 3,8 är du att gratulera, det blir bra verkningsgrad.
Skrivet av: Anders Norman
« skrivet: 15 november 2004, 11:25:33 »

Hej!

Nu har jag ändrat lite inställningar på pumpen. Dels har jag gjort som Rickard sa.., öppna alla termostater och satt kurvan till 3,8.
Sen har jag även gjort inställningar efter Lubbis råd från hans länk.
Har varit borta över helgen och loggade från onsdagkväll 10/11 till söndagkväll 14/11. Och på 96 timmar så har vp totalt gått 85 timmar, varav tillskottet i 3 tim.... Tycker ändå att det är lite för mycket för tillskottet... eller?

/Anders
Skrivet av: lubbis
« skrivet: 09 november 2004, 21:52:23 »

Vad hade du för förbruknng tidigare? Kan ju vara så att du har fått för liten pump. Kolla annars mina inställningar http://www.abc.se/~m5938/ Säskilt punkt 8.3.5 är viktig för att pumpen verkligen ska gå 24 timmar/dygn när det är kallt. Tillskottet har jag därimot satt lågt, 15 min annars kan det bli kallt när man duschar.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 08 november 2004, 21:54:25 »

Tyvärr riktigt klurigt att få det att funka bra på IVT.

Men kolla när det blir lite kallare du skall ALLTID ha 24 timmar på kompressorn vid svinkyla, ge dig inte innan du har det. tillsottet kan starta lite dygn när man har några få VP stopp, men det skall va max 1-2 timmar tillskott och 23-24 timmar på kompressorn.

Har du tillskott samtidigt som kompressorn inte går 24 timmar/dygn då får du skandalöst dålig verkningsgrad!!!!!!!!

Men som jag tidigare sagt loggning av timmar mm. handpåläggning nån klapp då o då lite (mycket) skruvning i datorn tillslut så funkar det.

der sjukaste är att det här är installatörens jobb, han har redan fått betalt för injustering  :o :o :o

Kräv noggrann genomgång av styren, även injsutering.
Logga noggrannt timmar spännande att höra timmar på VP och tillskottet
Meny 7.1 och 7.3 (kan minnas fel!!)

Det fixar sig ska du se  ;)
Skrivet av: Gunnar A
« skrivet: 08 november 2004, 16:49:03 »

Jag hade samma problem med min IVT D5.
Gör först som Rickard förelår. Kolla sedan att startfördröjningen för tillskottet är minst en timme. Detta görs i meny 8.1. För att komma till meny 8 måste du in i servicemoden: håll menyknappen intryckt ca 15 sekunder tills displayen visar Access= Service. Tryck meny igen och ratta fram till meny 8. Jag tycker i o f s att tillskottet går in för lätt ändå så jag manövrerar tillskottet för hand istället/också.
Skrivet av: admin
« skrivet: 08 november 2004, 15:41:11 »

Öppna alla rumstermostater för fullt, sänk sedan kurvan i reglerdatorn tills du får en lagom temp i huset.

Det tar ca ett dygn innan du ser var tempen i huset hamnar efter en justering.
Skrivet av: Anders Norman
« skrivet: 08 november 2004, 15:14:15 »

Hej! Jag är en nybliven värmepumpsägare och har lite problem. Tycker först och främst att tillskottet går lite väl mycket.., det har ju inte varit så kallt än. Men ändå så kör pumpen med tillskott ganska ofta.
Hur är det med inställningar och sånt?
Jag tar gladeligen emot tips och råd ang injustering av denna pump.
Har jordvärme med 400meter slang.

Tacksam för svar

Anders

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!