Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: Perak skrivet 29 januari 2014, 17:52:55
-
Har monterat en Atec 11 (fast en Danfoss). Kunden klagar på att den "ylar ett högfrekvent ljud". Det börjar lite lägre och stegrar eftersom. Jag har själv aldrig lyckats framkalla det. Danfoss har varit på plats och justerat någon parameter, minns inte vad, men det kommer tillbaka likförb. Enligt kunden verkar det komma när utetemp är runt nollan och uppstår efter en avfrostningsfas. Men inte när jag är på plats. Några ideer?
-
Mina 50 cent: Expansionsventilen.
-
Ok Purjo! Men förklara vad som sker. Jag är för dåligt insatt i hur "kylsidan" funkar.
-
Hej.
Min Atec "ylade" också från början. Hos oss var det cirkulationspumpen som stod för ljudet.
Satte en bytte ett rör mot flexslang vid cirkpumpen så blev det bättre.
MVH
Rog
-
Hej
Hade en Atec som "visslade" från uteenheten. Ljudet kom från kompressorn. Enligt installatören var vi inte ensamma om problemet. Felet blev åtgärdat genom kompressor byte (garanti)
Med vänlig hälsning
Appe