Författare Ämne: Nibe fighter 1215. hp/ms larm. Säkringar gÃ¥r  (läst 722 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Tramse

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Nibe fighter 1215. hp/ms larm. Säkringar går
« skrivet: 10 april 2022, 21:14:45 »
Hej på er

Har en gammal Fighter 1215 som börjat krångla. Ger HP/MS larm och blåser säkringar.
Dom gånger jag får igång den så går kompressorn men det verkar som när vv kommer upp i temp så får jag larmet.
Försöker jag starta om den efter det så låter det konstigt, vibrerar och blåser säkringar kort därefter. Kontaktorn har fått lite omtanke och jag misstänker mjukstarten mer.
Kan det bli den effekten om mjukstarten är defekt?

Kör nu i nödläge. Ska skärmen verkligen vara blank då?

Tacksam för hjälp.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9649
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe fighter 1215. hp/ms larm. Säkringar går
« Svar #1 skrivet: 10 april 2022, 21:56:33 »
Brukar vara mjukstarten som är problemet de modellerna. https://www.eldkraft.se/produkt/Mjukstart-2-fas-3x400V-Nibe
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29389
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe fighter 1215. hp/ms larm. Säkringar går
« Svar #2 skrivet: 11 april 2022, 08:22:36 »
Om man ställer strömbrytaren i nödläget så är displayen släkt, men då gör den inget varmvatten och kör mot reservlägestermostaten.
Du kan istället välja meny 14, ändra till EP-drift = 1 och trycka på driftlägesknappen, då kör den på elpatron "som vanligt" med VV-laddning.

Typiskt för trasig mjukstart är att den t ex kan gå på 2 faser och då vibrerar den och låter konstigt.
Motorskyddet brukar också lösa ut, det beror på att när VV är uppe i rätt temp så ska driftpressostaten stoppa via mjukstarten, men slår den inte ifrån så bryter motorskyddet eftersom KB-pumpen stannar och kompressorn börjar gå väldigt tugnt.
LP bryter via mjukstarten så den funktionen funkar inte heller.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Tramse

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe fighter 1215. hp/ms larm. Säkringar går
« Svar #3 skrivet: 11 april 2022, 08:50:24 »
Har beställt en ny mjukstart. Återkommer efter byte.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe fighter 1215. hp/ms larm. Säkringar går
« Svar #4 skrivet: 11 april 2022, 09:38:20 »
Kolla också så alla kablar mellan kompressorn och elcentralen sitter fast bra, det kan också ställa till problem.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad Tramse

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe fighter 1215. hp/ms larm. Säkringar går
« Svar #5 skrivet: 13 april 2022, 19:30:38 »
Nytt mjukstartskort installerat och nu funkar den gamla "kämpen" igen.  :) Stort tack till er som svarade mig!  tummenupp

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!