Jag har ett Heru 75S och har länge reagerat över att tilluftstemperaturen i princip alltid är 2°C högre än utomhustemperaturen när ingen värmeväxling sker. Har funderat på orsaken till detta och den enda vettiga teori jag har just nu är att rotormotorn skulle vara så varm att den höjer temperaturen på inkommande luft. Motorn går i princip inte att vidröra, så varm är den. Har iofs inte verifierat att den faktiskt är så pass varm även när den roterande värmeväxlaren står still.

Hur ser er skillnad ut mellan utomhustemp och tilluft/supply air?
Lösvirkeshus 1-plan, 160kvm boarea uppfört 2013.
CTC EcoHeat 308 + FTX Heru 75S. 177m aktivt borrdjup.
Solcellsanläggning i sydost på 10.56 kWp.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Hur är er tilluftstemperatur som kör Heru FTX?
« Svar #1 skrivet: 21 juli 2018, 12:05:52 »
Dina tilluftsfläkt har en maxeffekt runt 120 Watt.

Du ventilerar runt 55 l/s.

Med dessa data kan man anta att tilluften ökar med 1,8°.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1729
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Hur är er tilluftstemperatur som kör Heru FTX?
« Svar #2 skrivet: 21 juli 2018, 15:22:41 »
Dina tilluftsfläkt har en maxeffekt runt 120 Watt.

Du ventilerar runt 55 l/s.

Med dessa data kan man anta att tilluften ökar med 1,8°.

T.S, har du varmt uppe på vinden?

Tilluftskanalerna på vind, eller tak blir varma på sommaren. Jag har e.g 28°C frånluft(innertakets temperatur) och 25°C innetemperatur. Ute är det 26°C.
Pendlar mellan 40°C mitt på dagen och 20° på natten i i oisolerade "kallvinden".

Angående heta-fläkt-teorin:
Betz lag säger att 16/27 eller cirka 59% kan överföras mellan motor och fläkt. Resten blir värme och ljud.

Är det samma fenomen på vintern?

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Hur är er tilluftstemperatur som kör Heru FTX?
« Svar #3 skrivet: 21 juli 2018, 16:05:21 »
Betz lag säger att 16/27 eller cirka 59% kan överföras mellan motor och fläkt. Resten blir värme och ljud.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Betz_lag
"Betz lag, uppkallad efter den tyske fysikern Albert Betz, ger en övre teoretisk gräns för hur stor del av energiinnehÃ¥llet som kan utvinnas frÃ¥n den luftmängd som passerar ett vindkraftverk."  Sc:,h

Kolla vad "Termodynamikens första huvudsats" innebär, sÃ¥ tror jag du fÃ¥r en annan uppfattning.  .,;-
« Senast ändrad: 21 juli 2018, 16:55:51 av Lexus »

Utloggad pakerfeldt

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 73
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hur är er tilluftstemperatur som kör Heru FTX?
« Svar #4 skrivet: 22 juli 2018, 11:47:10 »
Dina tilluftsfläkt har en maxeffekt runt 120 Watt.

Du ventilerar runt 55 l/s.

Med dessa data kan man anta att tilluften ökar med 1,8°.
Hur gör du den beräkningen?
Lösvirkeshus 1-plan, 160kvm boarea uppfört 2013.
CTC EcoHeat 308 + FTX Heru 75S. 177m aktivt borrdjup.
Solcellsanläggning i sydost på 10.56 kWp.

Utloggad pakerfeldt

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 73
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hur är er tilluftstemperatur som kör Heru FTX?
« Svar #5 skrivet: 22 juli 2018, 11:47:57 »
T.S, har du varmt uppe på vinden?

Tilluftskanalerna på vind, eller tak blir varma på sommaren. Jag har e.g 28°C frånluft(innertakets temperatur) och 25°C innetemperatur. Ute är det 26°C.
Pendlar mellan 40°C mitt på dagen och 20° på natten i i oisolerade "kallvinden".

Angående heta-fläkt-teorin:
Betz lag säger att 16/27 eller cirka 59% kan överföras mellan motor och fläkt. Resten blir värme och ljud.

Är det samma fenomen på vintern?
Ja, jag har oerhört varmt på vinden. På vintern är det svårare att se fenomenet eftersom värmeväxlaren går i princip jämt då.
Lösvirkeshus 1-plan, 160kvm boarea uppfört 2013.
CTC EcoHeat 308 + FTX Heru 75S. 177m aktivt borrdjup.
Solcellsanläggning i sydost på 10.56 kWp.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1729
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Hur är er tilluftstemperatur som kör Heru FTX?
« Svar #6 skrivet: 22 juli 2018, 16:23:33 »
Hur gör du den beräkningen?

120 [J/s] / (55 [l/s] x 1.2 [g/l] x 1 [J/gK]) ~ 1.8 K (grader)

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Hur är er tilluftstemperatur som kör Heru FTX?
« Svar #7 skrivet: 22 juli 2018, 16:25:44 »
Hur gör du den beräkningen?

Fläkteffekten dividerat med ventilationsflödet dividerat med luftens densitet. (luft väger ~1,2 kg/m³)

Spriroröret för uteluft bör vara isolerad, varför någon större påverkan från vinden bör det inte bli.
 

Utloggad pakerfeldt

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 73
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hur är er tilluftstemperatur som kör Heru FTX?
« Svar #8 skrivet: 24 juli 2018, 08:19:01 »
Fläkteffekten dividerat med ventilationsflödet dividerat med luftens densitet. (luft väger ~1,2 kg/m³)

Spriroröret för uteluft bör vara isolerad, varför någon större påverkan från vinden bör det inte bli.

Intressant eftersom beräkningen ligger så pass nära vad jag kan observera. Heter den är formeln något om jag skulle vilja läsa mer?
Lösvirkeshus 1-plan, 160kvm boarea uppfört 2013.
CTC EcoHeat 308 + FTX Heru 75S. 177m aktivt borrdjup.
Solcellsanläggning i sydost på 10.56 kWp.

Utloggad DrGreenbaum

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 119
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hur är er tilluftstemperatur som kör Heru FTX?
« Svar #9 skrivet: 24 juli 2018, 20:51:22 »
Stämmer ganska bra där. Vi har i regel 2 grader varmare än uteluftstwmperaturen också. Har alltid undrat över det där också!

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2432
  • Karma +5/-0
Tempgivarna och mätkretsarna i Heru är inte direkt nÃ¥gra under av precision. Mätfel pÃ¥ ±2  celcius är inget onormalt, och felen kan nog gÃ¥ upp till ± 5 utan att det är nÃ¥got uppenbart fel.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad pakerfeldt

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 73
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hur är er tilluftstemperatur som kör Heru FTX?
« Svar #11 skrivet: 26 juli 2018, 11:58:11 »
Tempgivarna och mätkretsarna i Heru är inte direkt nÃ¥gra under av precision. Mätfel pÃ¥ ±2  celcius är inget onormalt, och felen kan nog gÃ¥ upp till ± 5 utan att det är nÃ¥got uppenbart fel.
Har noterat det med. Dock har jag uppfattningen att den är relativt stabil i sitt "fel". Det går att trimma temperaturgivarna upp och ner så jag använde en referenstermometer och trimmade Herun ett par grader. Nu upplever jag den mer tillförlitlig.
Lösvirkeshus 1-plan, 160kvm boarea uppfört 2013.
CTC EcoHeat 308 + FTX Heru 75S. 177m aktivt borrdjup.
Solcellsanläggning i sydost på 10.56 kWp.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!