Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: pakerfeldt
« skrivet: 26 juli 2018, 11:58:11 »

Tempgivarna och mätkretsarna i Heru är inte direkt några under av precision. Mätfel på ±2  celcius är inget onormalt, och felen kan nog gå upp till ± 5 utan att det är något uppenbart fel.
Har noterat det med. Dock har jag uppfattningen att den är relativt stabil i sitt "fel". Det går att trimma temperaturgivarna upp och ner så jag använde en referenstermometer och trimmade Herun ett par grader. Nu upplever jag den mer tillförlitlig.
Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 25 juli 2018, 08:13:33 »

Tempgivarna och mätkretsarna i Heru är inte direkt några under av precision. Mätfel på ±2  celcius är inget onormalt, och felen kan nog gå upp till ± 5 utan att det är något uppenbart fel.
Skrivet av: DrGreenbaum
« skrivet: 24 juli 2018, 20:51:22 »

Stämmer ganska bra där. Vi har i regel 2 grader varmare än uteluftstwmperaturen också. Har alltid undrat över det där också!
Skrivet av: pakerfeldt
« skrivet: 24 juli 2018, 08:19:01 »

Fläkteffekten dividerat med ventilationsflödet dividerat med luftens densitet. (luft väger ~1,2 kg/m³)

Spriroröret för uteluft bör vara isolerad, varför någon större påverkan från vinden bör det inte bli.

Intressant eftersom beräkningen ligger så pass nära vad jag kan observera. Heter den är formeln något om jag skulle vilja läsa mer?
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 22 juli 2018, 16:25:44 »

Hur gör du den beräkningen?

Fläkteffekten dividerat med ventilationsflödet dividerat med luftens densitet. (luft väger ~1,2 kg/m³)

Spriroröret för uteluft bör vara isolerad, varför någon större påverkan från vinden bör det inte bli.
 
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 22 juli 2018, 16:23:33 »

Hur gör du den beräkningen?

120 [J/s] / (55 [l/s] x 1.2 [g/l] x 1 [J/gK]) ~ 1.8 K (grader)
Skrivet av: pakerfeldt
« skrivet: 22 juli 2018, 11:47:57 »

T.S, har du varmt uppe på vinden?

Tilluftskanalerna på vind, eller tak blir varma på sommaren. Jag har e.g 28°C frånluft(innertakets temperatur) och 25°C innetemperatur. Ute är det 26°C.
Pendlar mellan 40°C mitt på dagen och 20° på natten i i oisolerade "kallvinden".

Angående heta-fläkt-teorin:
Betz lag säger att 16/27 eller cirka 59% kan överföras mellan motor och fläkt. Resten blir värme och ljud.

Är det samma fenomen på vintern?
Ja, jag har oerhört varmt på vinden. På vintern är det svårare att se fenomenet eftersom värmeväxlaren går i princip jämt då.
Skrivet av: pakerfeldt
« skrivet: 22 juli 2018, 11:47:10 »

Dina tilluftsfläkt har en maxeffekt runt 120 Watt.

Du ventilerar runt 55 l/s.

Med dessa data kan man anta att tilluften ökar med 1,8°.
Hur gör du den beräkningen?
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 21 juli 2018, 16:05:21 »

Betz lag säger att 16/27 eller cirka 59% kan överföras mellan motor och fläkt. Resten blir värme och ljud.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Betz_lag
"Betz lag, uppkallad efter den tyske fysikern Albert Betz, ger en övre teoretisk gräns för hur stor del av energiinnehållet som kan utvinnas från den luftmängd som passerar ett vindkraftverk."  Sc:,h

Kolla vad "Termodynamikens första huvudsats" innebär, så tror jag du får en annan uppfattning.  .,;-
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 21 juli 2018, 15:22:41 »

Dina tilluftsfläkt har en maxeffekt runt 120 Watt.

Du ventilerar runt 55 l/s.

Med dessa data kan man anta att tilluften ökar med 1,8°.

T.S, har du varmt uppe på vinden?

Tilluftskanalerna på vind, eller tak blir varma på sommaren. Jag har e.g 28°C frånluft(innertakets temperatur) och 25°C innetemperatur. Ute är det 26°C.
Pendlar mellan 40°C mitt på dagen och 20° på natten i i oisolerade "kallvinden".

Angående heta-fläkt-teorin:
Betz lag säger att 16/27 eller cirka 59% kan överföras mellan motor och fläkt. Resten blir värme och ljud.

Är det samma fenomen på vintern?
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 21 juli 2018, 12:05:52 »

Dina tilluftsfläkt har en maxeffekt runt 120 Watt.

Du ventilerar runt 55 l/s.

Med dessa data kan man anta att tilluften ökar med 1,8°.
Skrivet av: pakerfeldt
« skrivet: 21 juli 2018, 09:55:09 »

Jag har ett Heru 75S och har länge reagerat över att tilluftstemperaturen i princip alltid är 2°C högre än utomhustemperaturen när ingen värmeväxling sker. Har funderat på orsaken till detta och den enda vettiga teori jag har just nu är att rotormotorn skulle vara så varm att den höjer temperaturen på inkommande luft. Motorn går i princip inte att vidröra, så varm är den. Har iofs inte verifierat att den faktiskt är så pass varm även när den roterande värmeväxlaren står still.

Hur ser er skillnad ut mellan utomhustemp och tilluft/supply air?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!